好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV变电站施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35KV输变电工程 (变电部分)

22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

6

35KV输变电工程 (变电部分)

编制依据及说明

根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据

(1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。

(2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。

(3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。

(4)《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》 (DL/T 5161.1~17-2002)

(5)原电力工业部《施工组织设计导则》

(6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》

(8)《工程建设标准强制性条文》 (2006版) (电力工程部分)(建设部建标【2006】102号)

工程概况

浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。

7

35KV输变电工程 (变电部分)

工程特点

设计特点:

1、依据相关规程,规范,行业标准及国家标准 2、国家电网公司十八项电网重大反事故措施 工程特点:

1、10KV无功补偿最终容量2*1500KVAR,本期安装容量1*1500KVAR

2、本站主变容量最终2*10MVA,本期1*10MVA

3、35KV出线最终2回,采用内桥接线,本期1回;10KV出线最终10回,采用单母线分段接线;本期5回。

4、光明变电站35KV向西出线,规划两回出线,本期一回,线路占用本期建设的南侧间隔。

5、光明35KV出线由北向南A、B、C;城北-善堂35KV线路T接点出线相序为由北向南A、B、C。详见相序示意图“CST-0101-04”。(城北变出线相序为面向变电站从左到右A、B、C;善堂变出线相序为面向变电站从左到右A、B、C,相序于13#-14#之间换相,14#大号侧的相序变为从北向南A、B、C)。

自然环境

变电站进站大门朝北,35KV采用屋外普通中型配电装臵,布臵在站区西侧,综合配电间为一层建筑,位于站区的

8

35KV输变电工程 (变电部分)

东侧,L型布臵,由北向南依次为值班室,控制室,10KV配电室,两台主变压器布臵在综合配电间和35KV配电装臵之间,电容器布臵在站区西北角。10KV配电装臵全部架空出线,由于空间限制,10KV出线导线全部采用架空绝缘导线。

工期和质量目标

工期目标:控制总工期为一个半月。质量目标:一次交验合格率100%,优良率90%,确保工程质量优良。

第一部分: 35kV变电站

1工程概况及施工内容 1.1工程概况 电压等级:35/10kV

主变容量最终2*10MVA,本期1*10MVA 35KV进线最终2回,本期1回,由城善线T接 10KV出线最终10回,本期5回

本工程主变压器为 SZ10-10000kVA 35/10.5有载调压变压器;35KV 母线断路器采用ZW30-40.5 1600A 25kA型真空断路器;10KV 母线主变进线断路器为 KYN28-12-028 1250A 25KA高压开关柜;出线断路器为 KYN28-12-028 630A 25KA 高压开关柜。 1.2电气安装工程量

有载调压主变压器: SZ10-10000kVA 35/10.5 1台 35KV断路器: ZW30-40.5 1600A 25KA 1台

9

35KV输变电工程 (变电部分)

35KV隔离开关:GW4-35IIDW/1250A 1组 35KV隔离开关: GW4-35DW/1250A 1组 35KV电压互感器: JDZX6-35 3台 35KV避雷器: HY5WZ2-54/134 (附放电记录器) 3台 35KV高压熔断器:RW10-35/0.5A 3个 并联电容器装臵:TBB10-1500/250-AKW 1套 钢芯铝绞线: LGJ-185/30 200m 10KV开关柜: KYN28-12 10台 10KV穿墙导管: CWW-10/1000A 6套 10KV封闭母线桥: TMY-60×8 6套 综合自动化设备: 7套 交直流屏(DC220V 100Ah): 2 台 电缆: 2640米 接地扁铁(包括设备接地): 600 米

2. 工期安排和保证措施

2.1工期安排的原则

在保证工程质量和安全施工的前提下,针对工程特点,统筹安排,确保在45日历天的工期内完成工程的主要接点,并在10月30日一次调试成功送电。

2.2影响电气工程工期的几个因素: 2.2.1 )土建进度接点

10

35KV变电站施工方案

35KV输变电工程(变电部分)22.质量管理措施5123.质量程序及检验项目5224.安全目标、安全保证体系及材料组织措施5325.重点专业的安全控制措施