国家兽医微生物中心生物安全实验区Ⅲ级实验室以外 洁净彩钢板工程施工方案
5.5.2安全检查:根据总包安全管理制度严格进行检查。
5.5.3施工进度检查:除重点检查关键工序的施工进度外,还要经常了解其他工序的进
度,发现问题及时解决,避免出现非关键工序的阻滞,影响整个工程进度的现象。根据进度检查结果,按实际施工进度状况不断地进行,修正原网络进度表,以方便控制工作进度。对阻碍施工进度的工序,须做出该工序的施工流程图,以便合理调动人力、物力进行施工组织和安排。
5.5.4与业主方、总承包方、监理方联系、交流,约同业主方、总包方、监理方检查工
作,介绍施工情况,及时反映现场存在的问题,互相沟通,主要联系工作的内容: a)工程开工,请业主方、总包方、监理方在开工报告表上签章,以便做工期计
算之基础。
b)随时陪同业主方、总包方、监理方查看工地,并介绍施工情况。 c)按时参加业主方、总包方、监理方召开的工程会议。
d)充实业主方、总包方、监理方提出更改设计的意见,对不能实施的意见做出
详细解释,更改费用须得到业主方、总包方、监理方签章认可。 e)请业主方、总包方、监理方参加工程报验、工程的验收。 六、洁净彩钢板安装施工工艺及注意事项 6.1 洁净彩钢板安装施工(报验)工艺流程
工程放线(报审验收) 基层清理 吊顶主龙骨安装 墙板天地轨安装(报审监理验收) 墙板安装 吊顶板安装 墙顶阴阳角圆弧边条安装 板缝调整(报审)验收 打胶处理 报审监理验收
6.2洁净彩钢板墙板、吊顶板安装施工工艺 6.2.1洁净彩钢板墙板 6.2.1.1 材质要求
a) 按设计要求为50厚夹岩棉双面金属壁板墙板,颜色为灰白,隔音性能较好,
钢板厚度≥0.5mm,岩棉容重100kg/m3。 b) 耐火极限:>1小时(见检验报告)。
c) 配合合适的空调净化系统,可使相应区域达到百级甚至更高净化等级。 d) 表面烤漆处理,不易脱落开裂,表面不着尘,易清洁整理。 e) 密封胶采用中性硅酮密封胶。
6
国家兽医微生物中心生物安全实验区Ⅲ级实验室以外 洁净彩钢板工程施工方案
6.2.1.2施工工艺
a 墙体放样
1) 预先根据施工蓝图结合现场实际尺寸与总包进行确认。 2) 依照图纸定出基准点及基准线。
3) 检测基准线与周围各柱、墙的尺寸是否正确。
4) 根据基准线测量各道墙体、门、窗及开口位置并放样,后再确认各放样位置
及尺寸是否正确。 5) 由基准点开始施工。 b 墙体施工(节点见附图一)
1) 安装前应预先进行实体放线并进行综合排版,一般应先从墙柱开始,可依据墙柱的倾斜程度对尺寸稍加调整。用激光仪投射垂直线于柱面,用墨斗在打记号处弹出收边的中心线。然后以同样方式弹出对面墙柱收边的中心线。以两收边中心线与地面的交点弹出地轨及天轨中心线。应保证这四条线处在一个垂直面内,以保证以后安装之墙面的垂直。
R507
国家兽医微生物中心生物安全实验区Ⅲ级实验室以外 洁净彩钢板工程施工方案
2) 固定天轨:安装要整齐,接口处须补强修齐,碰到弧形转角应先安装转角立料,
每隔500mm-600mm击钉或螺丝固定于天花板。
3) 地轨:安装地轨时要先把门的安装位置预留,尚需注意地差问题。如地面高低
差太多,须整平使其落差减少,不影响调整水平,每隔60cm以击钉或螺丝固定地坪上,如果地缝太大以填缝剂补满,如遇防水房间应注意保护防水层不被破坏。 4) 收边:根据实际测量值切割收边,切割后将铝型材边缘修齐,力求整齐一致,
连接处要求无缝隙。与天轨及踢脚板接口处尤其注意,每隔500mm-600mm以击钉或螺丝固定于墙壁或柱子。
5) 墙板安装尤其注意细节,首先把墙板运至安装点附近,将金属板直立,下端靠
在地轨上,将板有序推入收边及天地轨内,组装时须注意水平及垂直,合理精确裁切启始板,务必保证好启始板的宽度以达到和天花板对缝隙的要求,裁切修齐平整,与收边或转角配合密封牢靠,当到达最后一块墙板须裁切时,必须以尺丈量过,按正确方式修齐,安装于墙面上。
6) 墙体施工时,应确保上下槽铝的接头整齐、严密,有较大的不平或缝隙处须采取一定的密封措施,墙板表面要求平整、光滑,部分立柱及转角处尺寸可根据现场情况作适当调整。
7) 门框:垂直门框及上框靠墙板以自攻螺丝固定,安装要稳固,横框要水平,直框
要垂直。
8
门框(气密)不锈钢旗形铰链钢化玻璃窗框(气密)门锁PVC扫门条芯材岩棉国家兽医微生物中心生物安全实验区Ⅲ级实验室以外 洁净彩钢板工程施工方案
8) 门扇:安装要稳固,灵活自如,适时调整间距,角度90°须合乎标准, 上门片无杂音及撞击声(闭门器与门锁装后要调整)。缝隙应符合洁净室规范要求. 9)窗套:在安装墙板的同时,需同时安装窗套,要求窗框与墙板固定牢靠,缝隙填充符合洁净室规范要求。
10)施工完毕后把保护膜撕光,板缝隙填充中性白色硅胶,硅胶填充均匀连续。 6.2.2洁净彩钢板吊顶板: 6.2.1.1. 材质要求
a 按设计要求为50厚金属壁板单面玻镁板岩棉复合板,颜色为灰白,隔音性能较
好,钢板厚度≥0.5mm,岩棉容重100kg/m3。 b 耐火极限:>1小时(见检验报告)。
c 配合合适的空调净化系统,可使相应区域达到百级甚至更高净化等级。 d 表面烤漆处理,不易脱落开裂,表面不着尘,易清洁整理。 e 密封胶采用中性硅酮密封胶。
9
国家兽医微生物中心生物安全实验区Ⅲ级实验室以外 洁净彩钢板工程施工方案
6.2.1.2施工工艺 a 吊顶放样
1)需先确认施工计划及平面配置图 2)依照图纸定出基准点及基准线。 3)检测基准线是否正确。 4)依基准线测量并放样。
5)再确认各放样位置及尺寸是否正确。 6)由基准点开始施工。 b 吊顶施工(节点见附图二):
附图二(1)充分考虑承载及承载后吊顶的平直,应预先起拱。
1)洁净彩钢板吊顶安装,安装前应预先进行实体放线并进行综合排版,
2)固定吊点、安装螺杆时应考虑满足天花板调平的基础上测算螺杆的长度再进行安装。吊架采用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应优先打在梁、柱或剪力墙的侧面,其
10