好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[万科]装修总包与土建总分包单位施工界面交接验收标准 - secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

全装修房精装总包与土建总包(分包)交接验收标准

一、交接完成面要求 1、 外立面

阳台、露台:管道周边做20mm高馒头状防水砂浆,地漏统一留置100高PVC管; 2、 住宅内装饰

进户门:在土建总包和精装修总包交接时,只需安装完门框,门扇暂不装,在精装修湿

作业完成后由精装总包通知入户门分包进场安装。

卫生间墙面:淋浴区防水层上返2000高,其他墙面防水层上返完成面200高。

厨房:无需做防水,地面找平层施工完毕,注意窗户上口必须低于顶棚排水管最低处

80以上,否则无法吊顶。

顶棚 :最顶层顶棚抹砂浆找平层,其他楼层顶棚先磨平后刮2道腻子层,注意所用顶

棚抹灰或刮腻子之前必须先对清除残留在混凝土表面的铁钉。

厅/房地坪:用水泥砂浆层找平,注意入户门扇下沿距找平层净距必需不小于40mm。 卫生间地面:结构砼完成,排水管道安装及穿楼板或墙体洞口封堵完成并作裸面盛水试

验(24小时)不渗漏;沉箱底防水层、防水保护层、排水盲管施工完毕。

成品烟道:烟道安装完毕,注意烟道底部需做100厚、150高钢筋砼反坎并刷911防水涂料,烟道砌筑(安装),内壁必须抹灰并清理干净,排烟口需高于窗顶标高80mm

3、 水电安装

给排水:厨房、阳台、露台、屋面、花池的排水总包按图施工到位;总包将地漏口甩管

高出交付面20cm,封堵密实后移交给精装修单位; 套管:空调穿墙PVC套管需总包预埋(包含外墙装饰圈);

电视、电信、安防智能化、网络:全部由弱电专业分包施工到终端。

4、消防楼梯:公共楼梯间消防楼梯的地坪找平、踏步、板底的粉刷全部由土建单位施工完

毕,(如有需要)精装饰完成楼梯面精装饰。消防楼梯墙面涂料用外墙涂料单位完成。

5、电梯厅地面:钢筋砼结构层表面清理干净即可,找平层及地砖由装饰单位施工,并在室内装修基本完成的后期进行。

6、 电梯厅墙面:抹灰由土建总包完成,墙面涂料等由精装修总包施工,并在室内装修基本

完成的后期进行。(若墙面装饰需做石材的,总包做到结构面并清理平整) 二、装修工程交接界面质量验收标准

编号 I 验收项目 主体结构 房间净空尺寸验收子项 标准/精度要求 测量点 大房间测6个点,小房间测4-5个点,厨房、卫生间测2个点 测量方法 激光测距仪、水准仪或拉线、钢尺检查 激光测距仪、水准仪或拉线、钢尺检查 激光测距仪、水准仪或拉线、钢尺检查 1.1 及平整度 (1)长 误差小于等于10mm (2)宽 误差小于等于10mm (3)净高 (4)顶棚、地坪 平整度 高与低点误差小于-10mm,+15mm 允许偏差小于3mm(毛坯房) 地坪表面平整,无浮浆,无结构裂缝, 用2m靠尺、线锤检查 (5)观感质量 (4)阳台和室内 1.2 烟道 高差 安装要求 表面无麻面,蜂窝、接茬不明显,不起砂。 目测 每个面符合设计要求(通常4cm) 检查2~4个点 排烟口位置正确,附近的煤气管道等不影响今后装潢安装止逆阀和脱排导管 畅通无堵阻,排烟口高于窗上沿最少80mm。 烟道动力帽完好无损伤,转动灵活无异响; 立面垂直度允许偏差3mm 反光镜在底层排烟口全部 向上照射,能观察到顶,畅通无堵阻现象 每面墙1~2个点 每面墙 用2m靠尺、线锤检查 全部 观察 尺量检查 观感质量 功能测试 (1)垂直度 1.4 抹灰、涂料 内墙抹 灰/毛坯 (2)平整度 表面平整度允许偏差3mm 1~2个点 每个角用2m靠尺、塞尺检查 (3)阴阳角方正 (4)空鼓 阴阳角顺直、方正度允许偏差3mm; 测1~2个点 空鼓面积小于等于3cm2,不得有脱层现象 宽度大于0.3mm 不允许出现 全数检查 全数检查 用直角检测尺检查 观察,用小锤轻击 (5)裂缝 观察 编号 验收项目 验收子项 标准/精度要求 宽度小于等于0.3mm, 每间不多于4条 涂料均匀、平整光滑,不允许有漏刷、测量点 全数检查 全数检查 全数检查 全数检查 全数检查 测量方法 观察 (6)表面质量 1 II 2.1 涂料 (1)支架安装 脱皮、流坠、皱皮、斑纹,无刷纹、露底、色差,接痕、污染 支架间距符合规范要求,固定牢固 允许偏差3mm/m、全长5m以上不大于8mm 塑料管1.5mm/m、全长25m以上不大于38mm 观察、手摸 设备安装 管道工程 给水管 道 尺量、目测观察检查 (2)立管垂直度 (3)水平管道纵掉线和尺量 水准仪(水平尺)、直尺、拉线尺量检查 稳压1h,打压 横方向弯曲 (4)管道试压 室内排 水管 (1)支架、吊架安装 (2)立管垂直度 (3)横管纵横方 向弯曲 (4)生活污水管 的坡度 水压试验符合设计要求 全数检查 1.0MP(10公斤压力)(PPR材质,管道直径25mm),各连接处部分无渗漏 支、吊架间距符合规范要求,固定牢固 允许偏差3mm/m、全长5m以上不大于15mm 允许偏差1.5mm/m、全长25m以上不大于38mm 全数检查 全数检查 全数检查 尺量、观察河手扳检查 掉线和尺量 水准仪(水平尺)、直尺、拉线尺量检查 水平尺、拉线尺量 De50 2.5% ;De75 1.5%; De110 全数检1.2% 打开室内1/3的用水点,不得小于一查 (6)通水、通球试验 (7)地漏水封高度 (8)阻火圈(防护 套管设置) 个点;立管及水平只管做通球试验,全数检通球球直径不小于排水管道直径的2/3 地漏水封高度不得小于50mm或设置存水弯 高层建筑明设排水塑料管道是否按设计设置阻火圈(防护套管) 立管的垂直度偏差:每5m及以下允许误差不大于2mm;燃气管明敷,离全数检查 全数检查 查 观察排水立管、支管无渗漏为合格 试水观察、尺量检查 观察 平整度、安装要求、观感质量 燃气管 2.2 道 (1)导线绝缘电阻测试 墙面3.5~4cm;燃气管每层加管卡,安装位置准确牢固;管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净,作防腐处理及标识 测试值大于0.5MΩ 观察、尺量检查 电气工程 开关、插 座 全数检查 用兆欧表测试 编号 验收项目 验收子项 (2)面扳安装高标准/精度要求 开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm;每户内面板高差允许偏差5mm; 插座高度离地面一般为30cm,不应测量点 全数检查 测量方法 差、垂直度 尺量检查 (4)插座高度、开关高度 (6)断电保护、 通电情况 (7)表面质量 (9)插座相位、 接地 (10)电源控制回路编号及标识、漏 配电箱 III 3.1 3.1.1 柜 电保护灵敏度 低于20cm,接线时相线进开关,零线直接进用电器;开关一般距地1.3m高度,开关安装应考虑使用方便。 是否会自动跳闸、通电良好 全数检查 尺量检查 全数检查 全数检查 全数检查。 全数检查。 功能检查 表面清洁无划伤 观察 使用“漏电保护相位检测器”检查。 观察 观察和开、关漏电保护器检查。 观察 线材色标正确,排列清楚,接触严密。线材 (相线为红线、黄线、绿线,零线为兰线,接地线为绿黄双色线) 平整度 墙面平整,阴阳角方正顺直清晰 全数检查 观察检查 装饰装修 公共空间 楼梯/楼梯间 墙面/天 棚抹灰 用直角检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 2m靠尺检查;尺量检查 斜板表面平整,与梁等接点处水平 梁表面平整,梁底水平,高度宽度一致 平整度允许偏差小于4mm(毛坯); 楼梯踏 步面层 平整度 楼梯踏步尺寸一致,无大小头,斜面一条线 油漆 栏杆垂直度/间距/高度/直线度 色差 楼梯间无挂漆、漏刷 全数检查 全数检查 全数检查 观察 用1M垂直检测尺和钢尺检查 观察 分别为:3mm/3mm/3mm/4mm 符合要求 窗 对于落地窗有无防护措施 门扇开启灵活,不碰擦,无自开、自关、回弹现象 3.1.2 消防门 功能检查 屋面/露台 编号 验收项目 天沟 验收子项 (1)排水坡度 标准/精度要求 排水坡度准确、符合设计要求 测量点 全数检查 全数检查 全数检查 测量方法 水平尺、拉线和尺量检查 观察 (2)油膏嵌缝 饱满、宽度深度符合要求 油漆均匀,无流坠起皱,无锈斑,焊缝饱满,无漏焊、脱焊现象; (3)屋面(或露台)栏杆 观察 观察检查和雨后或淋水试验 地漏或下水口管内, 泛水做法 符合设计要求,顺直整齐结合严密、全数检无渗漏 查 (4) 屋面(或露台)盛水 3.1.3 外墙 试验 (1)垂直度、平整度 (2)阴阳角方正、 涂饰工程 空鼓 (3)表面质量、裂缝 立面垂直度允许偏差3mm、表面平整度允许偏差3mm 阴阳角清晰不含糊、无空鼓 墙面平整大墙角、阴角挺拔通直,细砂批嵌均匀无接口,表面无明显射影和波纹、无开裂 符合要求 密封胶应粘结牢固表面应圆弧光滑,边缘整齐、顺直、无裂纹、硅胶槽流向正确、宽深6~8mm 无碰伤、凹坑、污染、无明显划伤、(2)表面质量 铝合金门窗 (3)玻璃划痕 拉毛,压条无缺损,密封条无脱槽、卷边,接缝间隙小于1mm 3C玻璃安全标志是否齐全 长小于等于50mm的划痕,每平方米面积不多于4条 数量齐全,活动灵活,安装牢固, 开关灵活、无碰擦、异常响声、密闭、框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头,开启方向正确 位置正确、数量准确,通畅 全数检查 全数检查 全数检查 每檔检查 放水时间 整个屋面48小时盛水无渗漏 全数检查 不得以泥灰等圈围在地漏或下水口管周围方式蓄水,影响渗漏检查。 用2m靠尺、线锤检查 观察、轻击检查 观察 3.2 3.2.1 住户通用部分 窗户 观感、色差 (1)框与墙体缝观察 观察 隙填嵌 每檔检查 每檔检查 每檔检查 每檔检查 每檔检查 每檔检查 观察 观察 (4)五金配件 观察、手扳检查 (5)门扇开启情 况 开启和关闭检查 (6)排水孔 观察;通水试验 编号 验收项目 验收子项 (7)成品保护 标准/精度要求 用瓦楞纸板满贴 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 凡应使用安全玻璃的,不得使用非安测量点 每檔检查 全数检查。 每檔检查 全数检查。 测量方法 钢尺检查,每个窗台不少于一处。 (8)窗台高度 (9)安全玻璃 3.2.2 栏杆 (1)观感质量 (2)油漆质量 (3)木扶手质量 (4)栏杆垂直度 栏杆玻璃 (6)竖杆设置 (10)外窗渗漏 全玻璃代替,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽) 淋水试验,不得出现渗漏点 观察检查 观察检查。 无碰伤、明显划痕、锈蚀锈斑 全数检查 观察 均匀光洁,无挂漆、漏刷、明显色差 接缝平直、弯头顺直、打磨均匀无明显划痕 <2mm 全数检查 全数检查 全数检查 观察 观察 2m垂直尺检查 净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm,应有防止攀登措施 多层栏杆高度不应低于1.05m; 高全数检查 全数检查 全数检查 用刚直尺检查 (7)栏杆高度 (8)安装要求 (9)观感质量 3.3 3.3.1 (10)成品保护 层栏杆高度不应低于1.10m,不得有负偏差 安装位置正确,高低一直 钢尺测量 观察 栏杆玻璃无缺角、破损,表面无米昂现划痕,灯具安装上下对齐 用泡沫保护膜满贴 地面24小时盛水试验,以水覆盖全数检查 观察 卫生间 地面为准,最小蓄水深度不得小于20mm 24小时无渗漏 应包含但不限于以上条款,如有补充条款,均需要满足国家、地方标准;如条款有不同,以最严格

条款为准。上述验收标准若与万科集团或万科深圳区域质量评估检查标准不一致,以严格标准为准。