三相四线电能表错误接线

'.

分析及判断.

三相四线电度表接线方式的分析与判断

1、三相四线电度表标准接线方式

P=P1+P2+P3

=UAIAcosψA+ UBIBcosψB+ UCICcosψC =3 UI cosψ

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

2、三相四线电度表电压正相序A、B、C而电流正相序是B、C、A的接线方式

P=P1+P2+P3

=UAIBcos(120°+ψB)+ UBICcos(120°+ψC)+ UCIAcos(120°+ψA) =3 UI cos(120°+ψ)

=-3 UI cos(60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

'.

.

3、三相四线电度表电压正相序A、B、C而电流正相序是C、A、B的接线方式

P=P1+P2+P3

=UAICcos(120°-ψC)+ UBIAcos(120°-ψA)+ UCIBcos(120°-ψB) =3 UI cos(120°-ψ)

=-3 UI cos(60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

4、三相四线电度表电压正相序B、C、A而电流正相序是A、B、C的接线方式

P=P1+P2+P3

=UBIAcos(120°-ψA)+ UCIBcos(120°-ψB)+ UAICcos(120°-ψC) =3 UI cos(120°-ψ)

=-3 UI cos(60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

'.

.

5、三相四线电度表电压正相序B、C、A而电流正相序是B、C、A的接线方式

P=P1+P2+P3

=UBIBcos ψB+ UCICcosψC+ UAIAcosψA =3 UI cosψ

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

6、三相四线电度表电压正相序B、C、A而电流正相序是C、A、B的接线方式

P=P1+P2+P3

=UBICcos(120°+ψC)+ UCIAcos(120°+ψA)+ UAIBcos(120°+ψB) =3 UI cos(120°+ψC) =-3 UI cos(60°-ψC)

故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

'.

.

7、三相四线电度表电压正相序C、A、B而电流正相序是A、B、C的接线方式

P=P1+P2+P3

=UCIAcos(120°+ψA)+ UAIBcos(120°+ψB)+ UBICcos(120°+ψC) =3 UI cos(120°+ψ)

=-3 UI cos(60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。或正或反

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB(b)

8、三相四线电度表电压正相序C、A、B而电流正相序是B、C、A的接线方式

P=P1+P2+P3

=UCIBcos(120°-ψB)+ UAICcos(120°-ψC)+ UBIAcos(120°-ψA) =3 UI cos(120°-ψ)

=-3 UI cos(60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反

负载(a)UAIAΨA120o120o120oICUCΨCΨBIBUB

9、三相四线电度表电压正相序C、A、B而电流正相序是C、A、B的接线方式

P=P1+P2+P3

'.

(b)

三相四线电能表错误接线分析及判断