好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施耐德断路器选型

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

基本概念

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

施耐德断路器

展开

科技名词定义中文名称:断路器

英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断 异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 定义2:用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 所属学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

历史简介

施耐德电气是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。

19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业领导者。 旗下品牌

施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务,开发了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络。这些全球领先品牌包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关,还有

强有力的本地化品牌以及在各自领域广受认可、已成为领先品牌的专家品牌,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购)。 施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器) 断路器名目 微型断路器

施耐德微型断路器代号标注方法:

举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为 1---------识别号

C65------序列代号

N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA

C--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护 20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A

施耐德断路器

2P-------极数,有1、2、3、4极

VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式 30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA

SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。

(其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)

另施耐德微型断路器还包括新产品C120 、EA9、INT125系列产品 塑壳断路器

施耐德塑壳断路器常见的有NSX、NSE、EZD、NSC系列产品。 举例:NSX100N TMD100 3P3D

NSX---------产品系列

100---------额定电流大小,有100、250、250、400、630A

N------------分断能力,有F为36KA N为50KA H为70KA L为100KA TMD--------脱扣执行器,有TMD-热磁脱扣器 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A 6.2E电子脱扣器

100---------实际电流100A下有16 25 32 40 50 63 80 100A 160A下有80 100 125 160A 250A下有125 160 200 250A 400A下有400A 630A下有630A

3P3D------极数 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D 框架断路器

施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品

框架断路器(3张)

举例:MTN106 mic2.0 3P MT---------系列号

N1----------分断能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA

06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A mic2.0------控制单元 有: 基本型 mic2.0 基本保护 mic5.0 选择性保护

mic6.0 选择性保护+接地故障保护 电流表A mic2.0A 基本保护 mic5.0A 选择性保护

mic6.0A 选择+接地故障保护

mic7.0A 选择+漏电保护

电能表D mic5.0D 选择性保护 mic6.0D 选择+接地故障保护 功率表P mic5.0P 选择性保护 mic6.0P 选择+接地故障保护 mic7.0P 选择+漏电保护

谐波表H mic5.0H 选择性保护 mic6.0H 选择+接地故障保护 mic7.0H 选择+漏电保护

3P----------极数 分3P 4P 2档

另外还有固定式 抽屉式断路器之分。

一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架 词条图册更多图册

词条图片(2张)

沁园春·雪

北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。 望长城内外, 惟余莽莽; 大河上下, 顿失滔滔。

山舞银蛇, 原驰蜡象, 欲与天公试比高。

须晴日, 看红装素裹, 分外妖娆。 江山如此多娇, 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武, 略输文采; 唐宗宋祖, 稍逊风骚。

一代天骄, 成吉思汗, 只识弯弓射大雕。

俱往矣, 数风流人物, 还看今朝。

出师表

施耐德断路器选型

基本概念断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8uaqo3mv3e52amw9lhr375cln2z0an008hg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享