35KV主变试验报告

安装位置:2#主变 用途:本体

一.铭牌:

产品型号 SZ11-10000/35 相数 3相 额定容量 IOOOOKVA 额定频率 50Hz 电压组合 35 ± 3X 2.5 % 联结组标号 Y Nd11 冷却方式 ONAN 绝缘水平 L1 200AC 85/L1 75AC35 负载损耗 49954W 变压器油 DB-45# 1分接 — 相数 3相 短路阻抗 7.08 % 主分接 7.45 产品代号 7分接 — 使用条件 户外 出厂序号

出厂日期 2014年8月 符合标准 GB1094.1- 1094.2-1996 — 高压 分接位置 电压(V) 电流(A) 低 压 电压(V) 电流(A) 1 37625 2 36750 3 35875 4 35000 165 10500 550 5 34125 6 33250 7 32375 器身重量

5890kg 总重量 17485kg 油重量 3915kg 空载损耗 9250W 厂址 河南森电电力设备有限公司 空载电流 0.19% 运输重量 14715kg .绝缘特性检查:

绝缘电阻MQ) 项 目 试验日期:2014/10/10 温度:17 C

介质损失角正切 吸收比 R60/R15 tg 3 % 高压---低压、地 8000( R15) 11210(R60) 1.38 0.43 低压---高压、地 8000( R15) 112179(R60 1.38 0.45 ) 高压、低压---地 15000 (R5 ) 14870(R60) 试验仪器 数字绝缘电阻测试仪(5000V)

试验日期:2014/10/10 温度:17 C

三?直流电阻测量:(Q)

高 压 绕 组 分接位置 0-A 0-B 0-C 1 0.2619 0.2625 0.2630 2 0.2540 0.2550 0.2560 3 0.2461 0.2475 0.2480 4 0.240 0.2400 0.2410 5 0.2311 0.2322 0.2330 6 0.2240 0.2240 0.2250 7 0.2160 0.2170 0.2180 低 压 绕 组 测量值

ab be ea 0.3533 0.3490 0.3514 试验仪器 直流电阻测试仪

四.变比及联结组别检查

变 比 试验日期:2014/10/10 温度:17 C

误 差(%) 分接 高压 位置 低压 额定 变比 AB/ab BC/bc CA/ca AB/ab BC/bc CA/ca 1 37625 3.583 3.5811 3.5805 3.5808 -0.04 -0.05 -0.01 2 36750 3.500 3.4995 3.4994 3.4994 0.01 0.01 -0.02 3 35875 10500 3.417 3.4177 3.4175 3.4174 0.05 0.02 0.03 4 35000 3.333 3.3356 3.3347 3.3349 0.07 0.03 0.04 5 34125 3.250 3.2534 3.2525 3.2525 0.10 0.09 0.10 6

33250 3.167 3.1708 3.1704 3.1704 0.14 0.15 0.15