附件1 原油管道配套罐区重点排查内容

原油管道配套罐区重点排查内容 隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类 类 不符合、不完好) 无消防道路或通道 储罐中心距离最近消防道路距离偏大 消防道路 消防道路宽度不足 整改要求(对应规范条款) GB50183-2004第5、3、2条:油气站场储罐组宜设环形消防车道。四、五级油气站场或受地形等条件限制得一、二、三级油气站场内得油罐组,可设有回车场得尽头式消防车道,回 车场得面积应按当地所配消防车辆车型确定,但不宜小于15m×15m。 GB50183-2004第5、3、2条:储罐中心与最近得消防车道之间得距离不应大于80m。 备注 隐患分级 消防道路净空高度不足 消防道路转弯半径不足 应急消防类 GB50183-2004第5、3、3条:一级站场内消防车道得路面宽度不宜小于6m,若为单车道时,应有往返车辆错车通行得措施。 GB50183-2004第6、5、15条:油罐组之间应设置宽度不小于4m得消防车道。受地形条件限制时,两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m得空地。 GB50183-2004第5、3、2条:消防车道得净空高度不应小于5m。 GB50183-2004第5、3、2条:一、二、三级油气站场消防车道转弯半径不应小于12m。 消防道路高出附近地面GB50183-2004第5、3、4条:当道路高出附近地面2、5m以上,且在距道路边缘15m范 2、5m,未设防护设施 围内有可燃气体、可燃液体储罐及管道时,应在该段道路得边缘设护墩、矮墙等防护设施。 GB50183-2004第8、4、1条:除本规范另有规定外,油罐应设消防冷却水系统。 GB50183-2004第8、4、11条:总容量不大于200m3、且单罐容量不大于100m3得立式油 罐区可不设灭火系统与消防冷却水系统。 GB50183-2004第8、4、10条:偏远缺水处总容量不大于4000m3、且储罐直径不大于12m得原油罐区(凝析油罐区除外),可设置烟雾灭火系统,且可不设消防冷却水系统。 未设消防水系统 消防水GB50183-2004第8、4、5条:单罐容量不小于1×104m3得固定顶油罐、单罐容量不小于系统 应设固定式冷却水系统5×104m3得浮顶油罐,应设置固定式消防冷却水系统。 而未设 注:钢制单盘式与双盘式内浮顶油罐得消防设施应按浮顶油罐确定,浅盘式内浮顶与浮盘用易熔材料制作得内浮顶油罐消防设施应按固定顶油罐确定。 未设半固定式冷却水系GB50183-2004第8、4、5条:单罐容量小于1×104m3、大于500m3得固定顶油罐与单罐 统,而就是采用移动式冷容量小于5×104m3得浮顶油罐,可设置半固定式消防冷却水系统。 却水系统 隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类 类 不符合、不完好) 整改要求(对应规范条款) 备注 隐患分级 罐区消防水管网有缺陷GB50183-2004第8、3、3条:储罐区得消防给水管网应布置成环状,并应采用易识别启闭(如缩颈、泄漏、消防栓状态得阀将管网分成若干独立段,每段内消火栓得数量不宜超过5个。从消防泵房至环状管 泄漏等) 网得供水干管不应少于两条。寒冷地区得消火栓井、阀井与管道等有可靠得防冻措施。 管道材质不符合 GB50183-2004第8、1、5条:油罐防火堤内冷却水管道宜采用热镀锌钢管。 GB50183-2004第8、4、6条:油罐区消防水冷却范围应符合下列规定: 消防冷却水供水范围不1、着火得地上固定顶油罐及距着火油罐罐壁1、5倍直径范围内得相邻地上油罐,应同 足或部分喷头损坏导致时冷却;当相邻地上油罐超过3座时,可按3座较大得相邻油罐计算消防冷却水用量。 罐壁面有冷却盲区 2、着火得浮顶罐应冷却,其相邻油罐可不冷却。 GB50183-2004第8、4、7条:油罐得消防冷却水供给范围与供给强度应符合下列规定: 1、地上立式油罐消防冷却水供给范围与供给强度不应小于GB50183-2004表8、4、7得消防冷却水供水强度不 规定。 足 2、设置固定式消防冷却水系统时,相邻罐得冷却面积可按实际需要冷却部位得面积计算,但不得小于罐壁表面积得1/2。油罐消防冷却水供给强度应根据设计所选得设备进行校核。 GB50183-2004第8、4、11条:总容量不大于200m3、且单罐容量不大于100m3得立式油罐区可不设灭火系统与消防冷却水系统。 GB50183-2004第8、4、10条:偏远缺水处总容量不大于4000m3、且储罐直径不大于12m 得原油罐区,可设置烟雾灭火系统,且可不设消防冷却水系统。 GB50183-2004第8、4、1条:除本规范另有规定外,油罐应设灭火系统,且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 未设灭火系统 GB50183-2004第8、4、2条:单罐容量不小于1×104m3得固定顶罐、单罐容量不小于5×104m3得浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难得储罐区,应设置灭火系应设而未设固定式泡沫 固定式低倍数泡沫灭火系统。 统 灭火系统 注:钢制单盘式与双盘式内浮顶油罐得消防设施应按浮顶油罐确定,浅盘式内浮顶与浮盘用易熔材料制作得内浮顶油罐消防设施应按固定顶油罐确定。 GB50151-2010第4、3、2条:泡沫喷射口设置于罐壁顶部、密封或挡雨板上方,一次密封浮顶及内浮顶储罐泡沫为机械密封且堰板高度小于0、6m时最大保护周长为12m,其她为24m;泡沫喷射口设置于金 产生器保护周长大于规属挡雨板下部,且堰板高度小于0、6m时最大保护周长为18m,其她为24m。 范要求 GB50151-2010第4、4、2条:内浮顶储罐单个泡沫产生器保护周长不应大于24m。 泡沫混合液供应强度及应满足GB50151-2010第4、2、2条、4、3、2条及4、4、2条相关要求。 隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类 类 不符合、不完好) 连续供给时间不足 管道材质不符合 整改要求(对应规范条款) 备注 隐患分级 GB50183-2004第8、1、5条:油罐防火堤内泡沫混合液管道宜采用热镀锌钢管。 GB50151-2010第3、7、3条:低倍数泡沫灭火系统得水与泡沫混合液及泡沫管道应采用 钢管,且管道外壁应进行防腐处理。 《中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定》第5、4、2条、5、4、3条、消防动大型浮顶原油储罐消防5、4、4条:单罐容量大于或等于5×104m3得大型浮顶原油储罐,其消防给水泵、泡沫消防给 力源 泵未采用柴油泵 水泵及泡沫液泵均应采用电动泵,备用泵均应采用柴油泵。且消防给水泵、泡沫消防给水泵应考虑100%流量备用。 GB50183-2004第6、5、8条:地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区得油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟与事故存油池时可不设防火堤。 GB50183-2004第6、5、14条:五级站内,小于等于500m3得丙类油罐,可不设防火堤,但应设高度不低于1、0m得防护墙。 GB50351-2014第3、2、6条:地上储罐组得防火堤实高应高于计算高度0、2m。油罐组防火堤高于堤内设计地坪不应小于1、0m,高于堤外设计地坪或消防车道路面(按较低者计) 不应大于3、2m。 未设防火堤或防护墙 防火堤高度不足或过高 防火堤 GB50351-2014第3、1、2条:防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造。 GB50351-2014第4、1、1条:防火堤宜选用土筑防火堤,也可采用钢筋混凝土防火堤、砌防火堤或防护墙材料不体防火堤、夹芯式防火堤,不宜采用浆砌毛石防火堤;在用地紧张与抗震设防烈度8度及以上 满足 地区宜选用钢筋混凝土防火堤。 GB50351-2014第4、1、2条:防护墙宜采用砌体结构。 GB50351-2014第3、1、2条:防火堤、防护墙必须密实、闭合、不泄漏。 GB50351-2014第3、1、4条:进出储罐组得各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨 越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时,应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭,或采用固定短管且两端采用软管密封连接得形式。 GB17681-1999第6、3、4条:易燃易爆罐区应配备灾害事故广播设施。 防火堤不密封或不闭合 应急广未设置应急广播 播 未设置火灾报警按钮 GB17681-1999第6、2、5条:易燃易爆罐区应设置手动报警按钮。 火灾报火灾报警按钮位置设置GB17681-1999第6、2、5条:手动报警按钮应设置在明显与便于操作得部位,且应有明显警 不当 得标志。 隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类 类 不符合、不完好) 整改要求(对应规范条款) 备注 隐患分级 未设置火灾自动报警系GB50183-2004第8、4、3条:浮顶油罐单罐容量不小于5×104m3时,应设置火灾自动报警 统 系统。 火灾探测器选型不当 火灾报警与视频监控不联动 未设置视频监控系统 GB50116-2013第12、2、1条:外浮顶油罐宜采用线型光纤感温火灾探测器,且每只线型 光纤感温火灾探测器应只能保护一个油罐。 GB50116-2013第12、2、2条:除浮顶与卧式油罐外得其她油罐宜采用火焰探测器。 GB50116-2013第12、2、5条:火灾报警信号宜联动报警区域内得工业视频装置确认火灾。 AQ3036-2010第10、1、1条:罐区应设置音视频监控报警系统,监视突发得危险因素或初 期得火灾报警等情况。 摄像头数量或位置不合AQ3036-2010第10、1、2条:摄像头得设置个数与位置,应根据罐区现场得实际情况而定, 既要覆盖全面,也要重点考虑危险性较大得区域。 视频监理 控系统 摄像头安装高度不合理 AQ3036-2010第10、1、5条:摄像头得安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 摄像头不防爆 AQ3036-2010第10、1、4条:有防爆要求得应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 摄像头不能与危险参数AQ3036-2010第10、1、3条:摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警得联 监控报警联动 动。 按照Q/SH0566、2-2014、SY/T 5921-2011、SHS01012-2004进行修复处理,如处理后仍达储罐基础发生平面倾斜、基础沉不到效果,则对场地进行岩土工程勘察后,委托有资质设计单位、施工单位进行地基进行处理, 非平面倾斜或锥面沉降降 处理后得不均匀沉降量不应大于GB50473-2008表6、1、3得规定,且沉降稳定后锥面坡度不过大 应小于8‰。 SY/T4073-94第4、0、1条:6度除Ⅳ类场地外可不安装金属软管与波纹补偿器。7度Ⅲ、储罐与工艺接管未采用Ⅳ类场地,8,9 度Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地应选用金属软管或波纹补偿器。 柔性连接 SY/T4073-94第1、0、2条:抗震设防烈度为6~9度得常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线得金属软管与波纹补偿器得选用与安装应执行SY/T4073-94有关规定。 柔性连GB50151-2010第4、2、7条:防火堤内得地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩接 储罐与泡沫管线未采用或管架上,与罐壁上得泡沫混合液立管之间宜用金属软管连接;防火堤内得埋地泡沫混合液管 柔性连接 道或泡沫管道距离地面得深度应大于0、3m,与罐壁上得泡沫混合液立管之间应用金属软管或金属转向接头连接。 金属软管、膨胀节、挠性接头不完好或未定期检应按照TSGD0001-2009第六章得要求定期检验。 设备设施类 隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类 类 不符合、不完好) 验。 整改要求(对应规范条款) 备注 隐患分级 GB50351-2014第3、2、9条:防火堤内应设置集水设施,连接集水设施得雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外,并应采取安全可靠得截油排水措施。 水封隔雨水出防火堤未设可靠GB50351-2014第3、3、6条:防火堤、防护墙内场地应设置集水设施,并应设置可控制开 离系统 得截油排水措施 闭得排水设施。 GB50016-2014第4、2、5条:含油污水排水管应在防火堤得出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 GB50183-2004第9、3、6条:甲、乙、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所防火堤外人行踏步及储入口处,应设消除人体静电装置。 罐扶梯入口处未设置消GB13348-2009第3、7、3条: 油罐得上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装除人体静电装置 置。 采样口处未设置人体静GB13348-2009第3、7、3条: 电消除装置 置。 油罐得上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装 Q/SH0461-2012第7、3、4条:原油储罐得阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 金属附件未做等电位连GB15599-2009第4、1、4条:金属储罐得阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透 接 光孔等金属附件应等电位连接。 静电消GB50341-2014第8、1、4条、9、1、5条:浮顶、内浮顶得所有金属部件之间均应互相除系统 电气连接,浮顶上带开口附件得活动盖板应与浮顶电气连接。 地上或管沟内敷设得石GB50183-2004第9、3、2条:地上或管沟内敷设得石油天然气管道在爆炸危险场所得边 油天然气管道在防火堤界处应设防静电接地装置。 外未设防静电接地装置 GB50183-2004第9、2、3条:浮顶罐、内浮顶罐应将浮顶与罐体用2根导线作电气连接。浮顶罐连接导线应选用截面积不小于25mm2得软铜复绞线。对于内浮顶罐,钢质浮盘得连接浮盘与罐壁未作电气连导线应选用截面积不小于16mm2得软铜复绞线;铝质浮盘得连接导线应选用直径不小于1、 接或电气连接线截面积8mm得不锈钢钢丝绳。 过小 《中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定》第3、2、5条:单罐容量大于或等于5×104m3得大型浮顶原油储罐,应利用浮顶排水管线将罐体与浮顶做电气连接,每条排水管线得跨接导线应采用1根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。第3、2、4条;

原油罐区隐患排查内容

附件1原油管道配套罐区重点排查内容原油管道配套罐区重点排查内容隐患隐患小隐患描述(缺失、不足、分类类不符合、不完好)无消防道路或通道储罐中心距离最近消防道路距离偏大消防道路消防道路宽度不足整改要求(对应规范条款)GB50183-2004第5、3、2条:油气站场储罐组宜设环形消防车道。四、五级油气站场或受地形等条件限制得一、二、三级油气站场内得油罐组,可设有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8u6ws9qzhv553973044s2xc786b4hd00yul
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享