好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案(word版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024 年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案

第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m ,总建筑面积 70345 m,建筑外墙采用玻璃幕墙,

其中地下面积28934 m,地下一层层高6m,为仓储式超市(货

3.9m,为汽车库及设备

0.45m。

0.25MPa,每

DN300 的管道连通,水池

20次/h。

ACE)

2

2

品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为 防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数 题目

1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( A?室内外消火栓系统合用消防水池室内外消火栓系统合用消防水池 B ?室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是( B消防电梯前室未设置室内消火栓 C室内消火栓的最小保护半径为 E屋顶试验消火栓设在水箱间

3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的( A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C消防水泵采用离心式水泵

D?每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E消防水泵接合器沿幕墙设置

4?该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为 B ?高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C高位消防水箱的设计有效容量为

50m 3

0.5L/S

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为

5?该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有( A. 消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制 B. 火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启动控制 E消火栓按钮信号直接启动消防水泵

ABCD) 10C

29.23m ,消火栓的间距不大于

AE)

用房,设计停车位 324个;地下总面积 41411 m,每层层高为 5m, —至五层为商场,六、 七层为餐

该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成环 状管网,建个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消 防水池和消有效水深3m,室内消火栓水泵扬程 84m,室外消火栓系统均采用环状管网。

A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m计算

30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

DE)

ADE)

6. 确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( A. 室内消火栓设计流量 B. 室内消火栓管道管径 C消防水泵的抗震技术措施 D. 消防水泵控制模式

E. 实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7?该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( A. 管网漏水量超过设计值 B.

C压力开关或控制柜失灵 D. 稳压泵设在屋顶 E. 稳压泵选型不当

8. 建筑消火栓系统施工的做法正确的有(

ACE

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接 C室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌 D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E?吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接 9. 该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口 B消防水池水泵房设在地下一层 C消防水池地脉与室外地面高差

8m

AE)

AC)

稳压泵配套气压水罐有效储水 200L

CD)

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量 E室外消火栓采用湿式地上式消火栓 第二题

某企业的食品加工厂房,建筑高度

8.5m,建筑面积2130m2。主体单层,局部二层。厂

1.8m 以下为砖墙,砖墙至层

房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙

檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸 煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时 热烟气经排烟道由排风机排出屋面。

2017年11 月 5日 6: 00时,该厂房发生火灾。 最先发现起火的值班人员赵某准备报警, 被同时发现火灾的车间主任王某阻止。 王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救, 发现灭火器 失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离 车间, 撤离后先向副总经理汇报再拨打 119 报警, 因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也 未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,

2小时后大火被扑灭。

此次火灾事故过火面积约 900m 2 ,造成倒班宿舍内 5 名员工死亡, 4 名员工受伤。经济 损失约 160万元。经调查询问、 现场勘查、 综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭 烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂 房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有 工人 156 人,企业总经理为法定代表人, 副总经理负责消防安全管理工作,

构, 消防安全管理制度不健全, 未对员工进行必要的消防安全培训,

题目

1、根据《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国消防法》 ,下列对当事人的处理方案 的有

消防部门曾责令 虽然制定了灭火

将倒班宿舍搬出厂房, 拆除聚氨酯保温层板, 企业总经理拒不执行; 该企业未依法建立消防 组织机和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。

( ACD)

A?生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑 B对值班人员赵某处五百元罚款

C对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款 D. 该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑 E. 该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑

2. 根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规 定》(公安部 61 号令),关于该企业的说法,正确的有( BCE)

A. 该企业不属于消防安全重点单位 B. 该企业属于消防安全重点单位 C该企业总经理是消防安全责任人 D该企业副总经理是消防安全责任人 E.该企业副总经理是消防安全管理人

3. 在火灾处置 .上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》 ,《机关、团体、企业、事 业单位消防安全管理规定》 (公安部令第61号)的行为有(BCD )

A. 发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散 B. 发现火灾时未及时报警

C撤离现场后先向副总经理报告再拨 D.报警时未说明起火部位,未留下姓名 E组织人员灭火,但未能将火扑灭

4. 火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有 A.车间内设有倒班宿舍

B倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水 D.排烟管道从未检查、清洗 E未设置企业专职消防队

5. 依据《中华人民共和国消防法》 ,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正 确的有 (AD)。

A. 责令改正并处五千元罚款 B. 责令改正并处三千元罚款 C责令改正并处四千元罚款 D. 责令改正并处五万元罚款 E. 责令改正并处六万元罚款 6.

业单位消防安全管理规定》

业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机沟应包括

A. 疏散引导组 B. 安全防护救护组 C灭火行动组 D.物资抢救组

(ABCE)。

根据《机关、团体、企业、事

(ABCE)

119报案

(公安部令第61号)该企

2024年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案(word版)

2024年一级消防工程师考试《案例分析》真题及答案第一题华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934m,地下一层层高6m,为仓储式超市(货3.9m,为汽车库及设备0.45m。0.25MPa,每
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8u4sp0glw220sz532alg3gznb0gsy200boj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享