固态软启动器维护保养规范
1.检查与准备
根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。
上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。 工器具及备品备件
序号 一 1 2 3 4 二 1 2 三 1 2 3 名称 数量 工器具 备注 2500V兆欧表 专用连接线 电工组合工具 工业吸尘器 1只 若干 1套 1台 材料 抹布 手套 若干 若干 安全防护器具 急救药箱 干粉灭火器 安全警戒带 1套 1具 1卷 2.操作
年度维护保养
应按预防性试验要求开展预防性试验。
检查接触器接点、电缆接头有无过热或放电痕迹。
隔离开关触点
电缆输入端子触点
电缆输出端子触点
使用2500V兆欧表测量软启动器输入输出电缆的绝缘电阻,测量前应打开电缆与软启动器的连接头,可连同电机测试,绝缘电阻应大于10MΩ。测试完毕后应对被测电缆进行放电。
检查柜内保险、连接插件、端子接线和接地线,应接触良好、牢固可靠。
检查熔断器固
定牢固可靠
检查触发控制光钎接触良好
检查控制端子接触良好
使用吹扫设备对柜内元器件进行清扫。 带载试运行:
a)检修作业完成后,请示上级调度,分别按远控、就地启泵程序启动软启动器。 b)在软启动器启动时记录最大带载启动电流。
c)试运期间,检修负责人和验收负责人对设备的运行状况进行检查验收。
固态软启动器维护保养规范
固态软启动器维护保养规范1.检查与准备根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式