塑料UPVC排水管道安装
一、室内排水立管安装
(一)施工程序 1、清洞;
2、吊线(吊线位置为立管靠近墙体一侧的管道外壁或立管中心线); 3、安装管卡(一般标高距地取1.8m,管卡安装好后,管卡半圆最凹处,应贴吊线);
4、安装立管。 (二)注意事项
1、吊线与清洞应交替进行,从上到下,边吊线边清洞;
2、由于土建墙体有偏差。故管卡出墙长度不一致,管卡最好用吊卡; 3、管卡、管件是有方向性的,商标字应是正向的;
4、在排水立管穿楼板处,至少保证立管穿楼板一侧,最好是立管穿楼板下侧10公分内无管件,以便安装阻火圈(DN110阻火圈高度大约5公分);
5、三通与伸缩节间露出管道长度一般取7∽8公分,这样做是在满足实用功能的基础上使管道美观、施工方便。(对于“美观” :露出的管子短了显的太扁,露出的多了,显的不顺眼;对于“施工方便” :可以先在材料加工场将三通、短管和伸缩节粘接加工好了,再拿到楼上安装)。
6、管道安装一般应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。
7、室内管道安装完毕后,随即进行伸顶通气管和通气帽的安装。应采用通气孔面积达到通气管通气断面两倍以上的PVC通气帽产品。
8、变径封(异径管)立管上安装小管径管子靠近墙体;横管上安装小管径管子在上部。
9、排水塑料管必须按要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
10、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于管道管径
.
.
的2/3,通球率必须达到100%。
11、用于室内排水的水平管道与水平管道,水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。
12、立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
二、排水横支管安装
1、先将预制好的管段用铁钩吊挂,查看无误后,再进行粘接,粘接后,应迅速摆正位置,按规定校正坡度,临时加以固定,待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧。
2、所有厨房、卫生间排水预留接口必须用塑料盖帽或胶带封口。 3、所有厨房、卫生间排水预留接口应高出所在地面200-300mm。
三、排水通气管安装
1、排水通气管不得与风道或烟道连接。
2、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。
3、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。
4、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m。 5、屋面有隔热层应从隔热层板面算起。
四、建筑外墙管道安装
(一)施工现状
1、土建贴瓷砖、勾缝前安装建筑外墙管道,管道常遭人为移动或破坏; 2、勾缝剂常污染管道且不易清洗; 3、常遭脚手架破坏。 (二)施工程序
吊线、打支架、安装管道、密封外墙套管。
.
.
(三)注意事项
1、一般这种施工方法土建不会给我们太多时间就会拆除脚手架,所以我们应集中人力突击。
2、外墙如有保温应打加长膨胀螺钉,支架处应做防水处理(用密封胶)。 3、支架尽量应打在圈梁或承重结构上。
4、如果建筑外墙有保温层,我们打管卡钻洞时就会破坏保温层的防水结构,容易渗水、积水,影响建筑使用功能;所以在安装管卡时,在膨胀螺栓及管卡座上应抹玻璃胶,以封闭打管卡的洞口(只在管座上抹玻璃胶,时间长了,胶体老化,就不起作用了)。
五、出户排水横管安装
1、埋地排水管敷设规范做法:
(1)埋地管敷设:一般分两段进行施工。第一段先做±0.000以下的室内部分,至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再敷设第二段,从外墙边接入检查井。
(1)埋地管道的管沟底面平整,无突出的尖硬物,宜设厚度为100∽150mm砂垫层,垫层宽度不小于管径的2.5倍,坡度与管道坡度相同;管道安装好并经灌水试验后,方可在管道周围填砂,填砂至管顶以上至少100mm处。
(2)管沟回填土应采用细土回填至设计标高;
(3)回填应分层,每层厚度宜0.15m,回填土应符合密实度的要求。 2、室内埋地排水管如果室内回填土密实度不够,室内埋地排水管应采用角钢支架固定,可以采用门型或角型支架(尽量采用角型支架将管道固定在旁边的圈梁上)。
3、埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
4、安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。 5、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道
.
.
直接相连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。(主要为防止大肠杆菌及有害气体沿溢流管道进入设备及水箱污染水质。)
6、由室外通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
六、检查口及清扫口安装
1、在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
(1)在立管上应隔层一层设置一个检查口,但在最底层(楼层转弯处)和有卫生洁具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管(消能装置)的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
(2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口(公共建筑内,在连接4个或4个以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口)。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙体距离不得小于400mm。
(3)在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 (4)污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
检查口(清扫口)或检查井的最大距离表
DN(mm) 距离(m) 50 10 75 12 90 12
2、埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内,井底标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。
110 15 125 20 160 20 七、地漏安装
(一)一般规定
.
.
1、装修房和阳露台的地漏安装完毕后比面砖低5mm,清水房地漏安装完毕后比地面高1.5cm。
2、卫生间、生活阳台采用水封地漏;
洗衣机处采用洗衣机专用地漏(下安装P弯);
观景阳台地漏采用简易地漏(因为阳台上不常有水,即使用有水封地漏,水封中水因常时间蒸发而得不到补充而失去作用);
空调板上地漏采用简易地漏。
3、水封作用:水封是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压变化,防止管内气体进入室内的措施。
(二)注意事项
1、安装地漏时。地漏安装高度以室内50线为准,没有50线的地方以水软管抄平;如果土建做了室内找平层,安装地漏时就以找平层为准,高出找平层1.5mm;
2、地漏安装完毕后应该用纸、塑料袋等东西填实,上面再铺一层石灰,待要交工时,将石灰和纸取下,安装上地漏的水封和格栅。
3、地漏穿楼板预留孔洞直径DN+100mm;
4、不封闭阳台,考虑到要将雨水排至室外,地漏一般在阳台远离建筑外墙侧,坡度坡向室外;
八、排水管道穿楼板及墙体安装
1、管道穿楼板或墙时,须预留孔洞,孔洞直径一般可比管道外径大50mm,管道安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。安装施工应密切配合土建施工,做好预留孔洞或凿洞以及补洞工作;
2、立管穿楼板处应加装UPVC或其他材料的止水翼环,用C20细石混凝土分层浇筑填补,第一次为楼板厚度的2/3,待强度达1.2MPa以后,再进行第二次浇筑至与地面相平;
3、具体管道穿楼板安装图集详见96S406—13页;
4、管道穿楼板、屋面板、地下室外墙及检查井壁处外表面用砂纸打毛,或刷胶粘剂后涂干燥黄砂一层;
.