29、有用户提出在计算梁两侧立杆时的那块板的重量没有加进去? 答:是有算进去的,在立杆稳定性里面有算的。
30、选择材料支撑平行梁截面的形式时,可以在梁侧模中选择不用外楞的形式,但软件中不论如何均要设内外楞?
答:1、这个做法在梁截面高度很小的情况下(一般<500),施工现场经常会采取不需要次楞的做法,即梁侧下部和上部均用方木与梁底模板和板模板钉牢,也即主楞横向水平布置。但主楞的根数只可能是2根,当为3根及以上根时,中间的主楞没有力的传递路径了,设与不设几乎没两样。
2、“主楞竖向根数”,是主楞水平布置时在立面上的根数,而非软件设置错误。 3、当用软件来计算你的具体问题时,可以这样做:
1)主楞竖向布置(此时次楞是水平放置的,次楞的根数设置成2根),主楞的水平方向间距设置一个常用值,其它按要求正常填写。(2)结果只要面板的抗弯和抗剪的计算结果。结果要满足要求
3)把此结果添加到主楞采取水平放置的计算书中就可以了,至于主楞的受力暂时是没办法计算的,这要牵涉到施工过程中钉的钉子的多少,钉子的尺寸,以及方木的干燥潮湿等状态,相当麻烦且不能计量。 4、最后此方法只能适用梁截面高度比较小的情况,是因为梁高了和某地方钉子,压条小了。最后混凝土的感官效果也不好,中间都是鼓的。这是因为面板变形太大了。
31、大体积混凝土(厚度大于1米)贯穿性或深进性裂缝,主要是由于平均降温差和收缩差引起过大温度收缩应力所造成的,该参数计算的是该总和温差值Th可以取混凝土浇筑后达到稳定时的温度,一般本届历年气象资料取当年平均气温值。
32、扣件式钢管悬挑和普通悬挑有什么区别?
答:主要是水平支撑梁一个用型钢;一个是用钢管的,且上部立杆和水平梁的连接方式使用的是扣件。
33、粱两侧立杆增加剪刀撑后能否调整立杆的间距,即增大设计的立杆间距。 答:粱两侧立杆增加剪刀撑是规范中有要求的,尤其是对高支撑架,其作为构造措施,但不参与计算。因为无法比较设与不设支撑架的整体承载力的变化比较。 所以最好的方法是充分优化方案,充分利用各材料的承载能力(不得超过承载极限值),在此基础上构造措施到位,能提高方案的经济性,且保证安全性。
关于省标部分的说明:
1、在省标梁模板计算中参数设置中有个“模板支架计算长度”,如何填写? 答:以前在通用版本中没有这个参数设置的,这是根据省标的规范来的,这个参数就是指梁的计算跨度,因为这个参数在计算中是需要参加计算的。
2、在计算省标梁模板时在“承重架及模板支撑设置”选择“梁底支撑小楞平行于梁跨” 时“梁底模板支撑小楞根数”与“每纵距内附加小横杆根数”各指什么意思,怎么设置?
答:“梁底模板支撑小楞根数”是指梁底共有小楞的根数,如果梁底有两个小楞的话就是梁底一边一个,三个小楞的话就是把整个梁宽分为2块;
“每纵距内附加小横杆根数”是指在整个梁长下每纵距内小横杆的根数,也就是说如果些小横杆根数为2的话,就是以纵距方向分为了3段,如果是1的话,即每纵距方向分为2段
3、浙江省标在设置立杆高度时对立杆的搭设有什么要求?
答:立杆的纵横距离不应大于1200mm;对高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架,立杆的纵横距离除满足设计要求外,不应大于900mm。
4、省标计算中对扣件有哪有要求?
答:R≤8.0 kN时,可采用单扣件; 8.0kN
5、梁模板计算时在梁底模板计算部分,在荷载计算时,有客户认为计算书中应该是乘以梁截面的宽度,而软件中均是乘以1(1米的长度)的数,是不是软件中的计算错误?
答:这里软件中的计算是正确的,前面参数设置时我们选择梁底支撑垂直于梁截面(省标:梁底支撑小楞平行梁跨方向时),软件计算时是在梁长度方向,取单位长度(1米),将梁的体积荷载转化为沿梁宽度方向分布的线荷载,所以是沿梁长度方向乘以1米的单元长度进行计算,而不是乘以梁宽进行荷载计算。
而在计算梁底支撑小楞平行梁截面(省标:梁底支撑小楞垂直梁跨方向时),是将荷载转化为沿梁跨度方向的线荷载,此时在计算梁底模板上的线荷载时乘以的是梁宽,这是两者在计算选型上的区别。 (责任编辑:品茗软件)