弱电及智能化系统作业指导
书
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
弱电及智能化系统作业指导书
1. 2. 3. 4. 5. 6.
适用范围 施工准备 施工环境 施工内容 质量标准
施工质量保证措施
7. 成品保护
2
1.适用范围:网络和电话系统、有线电视系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、可视对讲系统安装、停车库(场)管理系统。施工内容包括线管安装、支吊架安装、桥架安装、电源及通讯线的敷设、各个通讯设备的安装、控制柜安装。
2.施工准备:
2.1 施工技术准备:组织图纸会审、专题讨论会,充分了解设计意图。施工单位应编制施工组织设计和专项施工方案,并报监理工程师批准。组织施工作业人员熟悉施工图纸和有关技术资料,勘察工地现场,掌握系统设计意图、功能特点,作好技术交底工作。学习有关安全知识,增强质量意识。
2.2 材料、设备准备:
2.2.1材料、设备应附有产品合格证、质检报告,设备应有产品合格证、质检报告、说明书等;进口产品应提供原产地证明和商检证明、质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本;
2.2.2 检查线缆、设备的品牌、产地、型号、规格、数量及外观,主要技术参数及性能等均应符合设计要求,外表无损伤,填写进场检验记录,并封存线缆、器件样品;
2.2.3有源设备应通电检查,确认设备正常。 2.3 机具、仪器与人力准备应符合下列规定:
2.3.1 安装工具齐备、完好,电动工具应进行绝缘检查; 2.3.2 施工过程中所使用的测量仪器和测量工具应根据国家相关法规进行标定;
2.3.3 施工人员应持证上岗。
3
3.施工环境:
3.1施工现场应具备满足正常施工所需的用水、用电等条件; 3.2施工用电应有安全保护装置,接地可靠,井应符合安全用电接地标准;
4.施工内容:包括线管安装、支吊架安装、桥架安装、线缆敷设、设备安装。
4.1线管安装应符合下列规定:
4.1.1穿线管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理;
4.1.2 明配线管应横干竖直、排列整齐;
4.1.3 明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡; 2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡;
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表的规定;
4.1.4 线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,弯曲半径不应小于该管外径的10倍,
4.1.5 砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm;
4
4.1.6 线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固;
4.1.7 线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐;
4.1.8 与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm;
4.1.9 线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线; 4.1.10 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上;
4.1.11 配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置; 4.1.12 镀锌钢管宜采用螺纹连接,镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线,跨接线截面不应小于4mm2;
4.1.13 非镀锌钢管应采套管焊接,套管长度应为管径的1.5倍~3.0倍;
4.1.14 焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲,折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲;
4.1.15 套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形; 2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
4.1.16 室外线管敷设应符合下列规定:
5