鸡舍通风量的科学计算方法

⑴确定风机的通风量

风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用[风速计]准确测出风

量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。 ⑵风机数量的确定

根据鸡舍的换气次数或生产的要求,计算鸡舍所需总风量,进而计算得风机数量,计算公式:N=V ×n/Q其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型号的单

台风量(m3/h)。 ⑶风机型号的选择

应该根据鸡舍的实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一 定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果,排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户,如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置或风罩,

收集羽毛的杂物,防止污染环境。 ⑷蛋鸡换气量需要量

国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不同,不能简单按照鸡只数来计算。蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为0.9m3/每小时;蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为7.6m3/每小时)。鸡体感温度:温度+湿度不能高于102~104(体感温度计算:使用湿布包裹温度探头,所显示的温度就是鸡的体感温度)。 蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:蛋成鸡4.76m

3每小时,蛋雏鸡3.68立方米每小时,体重值:蛋成鸡2.3公斤,蛋雏鸡1.5公斤, 考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以1.2~1.4的放大系数。 ⑸计算通风需要量

在炎热季节中,空气必须尽快交换,以减少热量蓄积,如果没有空气交换,热量会在进气口和排风 机之间积累,而造成空气中灰尘、氨气、二氧化碳等有害物质的增加。一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即可; 例如:鸡舍长度为100米,宽度为12.5米,高为4.5米(檐高3.5米/顶高5.5米)。存栏鸡35000只,体重2kg。通风需求量=100米×12.5米×4.5米×60分/小时=337500m3/小时;如采用排风量为50型风机43500m3/小时的风机

①春秋季节所需风机数:337500m3/小时÷(50风机43500m3×90%/折旧)立方米/小时=8.6台 ②夏季最大通风量所需风机数:35000只×(7.6/最大换气量×2kg体重)÷39150(50风机43500m3×90%/折旧)=14台风机。

③冬季最小通风量所需风机数:35000只×(0.9/最小换气量×2kg体重)÷39150(50风机43500m3×90%/折旧)=1.6台风机。

④ 舍内空气流速=337500m3/小时÷(12.5米×4.5米)÷3600秒/小时=1.66m/s(春秋)风速。