XXX工程临时用电施工组织设计
目 录
1、工程概况…………………………………………………………1 2、主要用电设备情况………………………………………………1 3、配电线路的布局…………………………………………………1 4、工地临时供电计算………………………………………………2 5、配电线路敷设要求………………………………………………6 6、接地电阻要求……………………………………………………6 7、施工现场临时用电管理办法……………………………………7 8、施工现场临时用电安全技术要求………………………………8 9、安全用电技术措施……………………………………………19 10、电器防火措施…………………………………………………19 11、附图……………………………………………………………20
1、工程概况
XXX工程施工用电主要有以下方面:塔吊、地泵、垂直运输机械、砼振捣机械、钢筋加工机械、生活办公用电等。各种机械设备的功率及负荷分布情况,详见主要施工机械设备用电一览表。
本工程现场临时用电依据《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005布置。
2、主要用电设备情况 主要施工机械设备用电一览表
序号 用电设备名称 1#配电箱---140.5KW 1 塔吊 2 施工电梯 3 1#钢筋加工车间 4 生活用电 5 楼层用电 2#配电箱---145KW 1 地泵 2 施工电梯 3 钢筋对焊机 4 搅拌机 5 楼层用电 3#配电箱---144.5KW 1 塔吊 2 施工电梯 3 2#钢筋加工车间 4 加工车间 5 办公用电 6 楼层用电 数 量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 单位用电量(KW) 50 22.5 33 25 10 90(与钢筋对焊机不同时使用) 22.5 100 12.5 10 50 22.5 22 20 20 10 3、配电线路的布局:
工地配电线路和用电设备采用三级配电、二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜的分路电源隔离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电处处的开关箱隔离开关的负荷侧,其额定漏
电动作电流一般不大于30mA,额定漏电动作时间≤0.1秒。
4、工地临时供电计算
建筑工地临时供电计算包括:选择电源,计算用电总量,确定导线截面面积并布置配电线路。
4.1、选择电源
根据甲方指定,在施工现场东165米处变压器经过合立、市一建两家单位由主电缆引到总配电箱(编号为O#)作为本工程施工用电一级配电箱,从该配电箱内引出三根主电缆,形成三个二级配电箱(编号分别为1#、2#、3#)供现场施工及照明使用。见下图
配电室 1#配电箱 0#配电箱 2#配电箱 3#配电箱 4.2、工地各段用电量计算
施工现场用电量大体上可分为动力用电量和照明用电量两类。在计算用电量时,应考虑以下几点:
a.全工地使用的电力机械设备、工具和照明的用电功率; b.施工总进度计划中,施工高峰期同时用电量; c.各种电力机械的利用情况。 1#配电箱用电量计算
由式18-26(《筑施工计算手册》第18条“临时设施工程”) P1=1.24 K1∑P
=1.24×0.7×140.5 =122KW 2#配电箱用电量计算
由式18-26 P2=1.24 K1∑P =1.24×0.7×145 =125.8KW 3#配电箱用电量计算
由式18-26 P3=1.24 K1∑P =1.24×0.70×144.5 =125KW
4.3、总电缆及各段电缆配电导线截面积
配电导线要正常工作,必须具有足够的力学强度、耐受电流通过所产生的温升并且使得电压损失在允许范围内。配电导线截面一般根据用电量计算允许电流进行选择,然后再以允许电压降及机械强度加以校核。
a.按机械强度确定
导线必须具有足够的机械强度以防止受拉或机械损伤而折断.在各种不同敷设方式下,导线按机械强度要求所必须的最小截面参考有关资料.
b.按允许电流强度选择
导线必须能承受负荷电流长时间通过所引起的温升.
三相四线制线路上的电流强度可按下式计算:
Il=1000P/(√3·Ul· COSφ) (18-28)
式中Il——线路工作电流值(A);
P——功率(W); Ul——电压(V);
COSφ——功率因数,临时电网取0.7~0.75。
制造厂家根据导线的容许温升,制定了各类导线在不同的敷设条件下的持续容许电流值(详见有关资料),选择导线时,导线中的电流不能超过此值. c.按容许电压降确定
导线上引起的电压降必须限制在一定限度内。配电导线的截面可用下式确定:
S=∑P·L/C·ε (18-30)
式中S——导线断面积(mm2);
P——负荷电功率或线路输送的电功率(KW); L——送电路距离(m);
M——负荷矩(KW*M)即P计*L之积
C——系数,视导线材料、送电电压及配电方式而定; 铜线选77.
ε——容许的相对电压降(即线路的电压损失百分比)。照明电路中容许电压降不应超过2.5~7%,本工程选ε=7。
所选用的导线截面应同时满足以上三项要求,即以求得的三个截面积中最大者为准,从导线的产品目录中选用线芯。通常先根据负荷