管理均由国人之所为,它的大部分主设备以及成千上万件辅助设备,均由中国制造。工程总造价48、48亿。
葛洲坝水力发电厂成立于1980年11月,2002年11月改制重组,与三峡电厂成为长江电力的下属企业。 3、2、水电厂的电气部分
3、2、1、葛洲坝大江电厂电气部分
大江电厂总装机14台,单台容量为12、5MW,机端出口电压为13、8kV。发电机与主变采用单元接线。经主变升压为500kV后,送至500kV开关站。 500kV开关站
500kV开关站接线方式:采用3/2接线选择3/2接线方式,是基于开关站重要性考虑的。因为开关站进出线回数多,且均是重要电源与重要负荷,电压等级高、输送容量大、距离远,母线穿越功率大(2820MVA),并通过葛洲坝500kV换流站与华东电网并网,既是葛洲坝电厂电力外送的咽喉,又是华中电网重要枢纽变电站。3/2接线可以保证供电的高可靠性。
500kV开关站布置型式:分相中型三列布置(户外式)。 开关站有关配置:开关站共6串,每串均作交叉配置(交叉配置:一串的2回线路中,一回是电源或进线,另一回是负荷或出线),交叉配置是3/2接线方式普遍的配置原则,作交叉配置时,3/2接线可靠性达到。因为这种配置在一条母线检修时另一条母线故障或2条母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系统处于稳定条件下)仍能
第 6 页 共 33 页
够正常工作。
3、2、2、葛洲坝二江电厂电气一次部分介绍 发电机参数:
型号TS1760/220-110 SF125-96/15600 额定功率170MW125MW 额定电压13、8kV13、8kV 额定电流8125A5980A
额定功率因数0、875(L)0、875(L) 定子接法5Y3Y
额定转子电压494V483V 额定转子电流2077A1653A 磁极对数5048
生产厂家东方电机厂哈尔滨电机厂
220kV开关站的接线方式为:双母线带旁路,旁路母线分段。 将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修另一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路
第 7 页 共 33 页
器高。
四、参观三峡大坝 4、1、三峡概况
三峡大坝的全长2309米,全线浇筑达到设计高程185米,是世界上规模的混凝土重力坝。三峡工程是迄今世界上综合效益的水利枢纽,在发挥巨大的防洪效益和航运效益外,其1820万千瓦的装机容量和847亿千瓦时的年发电量均居世界第一。三大效益:
防洪效益:三峡水库的调蓄,使荆江河段防洪标准由以往的十年一遇提高到百年
一遇;而遇到千年一遇或类似于1870年曾发生过的特大洪水时,三峡工程可以配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。
发电效益:三峡工程还是世界上装机容量的水电站,年发电量超过1000亿千瓦时,创造了极大的经济效益。
通航效益:三峡工程还使长江宜昌至重庆航段的水位上升,因而显著改善了这一航段的通航条件,也改善了宜昌以下航道的枯水季节通航条件,提升了航道年通行容量,使得大型的货运通过长江水路来往川渝与沿海更加便捷划算。 三峡工程的一些工程参数如下: 大坝形式混凝土重力坝(直线坝) 厂房形式坝后式(全封闭)
第 8 页 共 33 页
大坝全长2309、47米 坝高183米(高坝) 坝顶高程185米
蓄水水位(枯水期)175米;(丰水期,预留防洪库容)145米 总库容393亿m3(对应175米水位)221、5亿m3(对应145米水位)
落差113米 单机容量70万kW
左岸装机容量70万kW14=980万kW 右岸装机容量70万kW12=840万kW 总装机容量1820万kW(26台机组) 设计年发电量847亿kWh
负荷分配华东720万kW;广东300万kW;华中800万kW 电价¥0、25/kWh
回水距离650公里(175米水位,至重庆) 4、2、参观三峡大坝及体会
参观三峡大坝,首先我们了解到三峡工程架设了五级升降船闸,并正在建设供三千吨级小船快速通过的升船机,使工程上下的航道得以通航。我们亲眼目睹了40米高的巨大船闸打开的过程,并为其壮观而惊叹。然后我们到了坝顶,坝前足足有一百多米的落差,下面的工作人员细如牛毛,坝后是一望无垠的湖面,终于领略了毛主席诗中高峡出平湖的宏伟景象。遗憾的是没能参观水轮发电机室和电站控制
第 9 页 共 33 页
中心处。 五、心得体会
这次实习从广州出发,坐了十七多个小时的火车来到湖北宜昌,然后坐大巴来到实习地宜昌的紫阳,这是我第一次出广东省,并且是到一个陌生的地方实习,让我收获良多。
实习是大学里必不可少的一课,它提供了一个机会给我们,让我们去校验自己的知识是否正确,是否离实际太远,是否真正能派上用场,更重要的是通过实践去得知自己的知识是否足够。曾经以为课堂上讲的东西只在考试时有用,在这次实习中发现错了。像3/2接线、母线分段、双母线带旁母、并联电抗器中性点经小电抗接地、单元接线等等的知识点,它们都实实在在的运用到电力系统中。如果你上课时没有认真学,那么你只能对着那架在高处的各种设备发呆,不得其解。俗话说得很好,外行看热闹,内行看门道。只有你努力挤进这个门槛后,才会得知其中的奥妙。
在杨工得带领下,我认识到了关门打狗和守大门的说法,这是我第一次听这种说话,这在书上是学不到的。葛洲坝220kv用的就是关门打狗的方式,避雷器接在母线侧,这种做法好处是经济,用在雷电不多的电压等级不高的变电站,它致命缺点就是避雷器动作后,母线跳闸,所在母线侧的负荷就受停电影响了。而500kv的开关站则用守大门方式,在母线入口处每相都要装设避雷器,虽然投资大了,但是可靠性高了,毕竟500kv上带着重要的负荷,也不会因避雷器跳闸造成大范围的停电。
第 10 页 共 33 页