江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷
混凝土、砂浆(A卷)
(满分100分,时间80分钟)
姓名 考试号 单位
一、单项选择题(每题1分,共计40分)
1、同一组凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于 。
A.10L B.15L C.20L D.25L 2、混凝土抗压强度试块的大小应根据混凝土中石子粒径确定,试件尺寸应大于 的骨料最大粒径。
A.2倍 B.3倍 C.4倍 D 5倍 3、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于 mm的混凝土宜用振动振实。
A.50 B.70 C.90 D.110 4、混凝土用试模应定期进行自检,自检周期宜为 。
A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年 5、测定边长为100mm的立方体试件的抗压强度时,三个试件的破坏荷载分别为:278.8 kN、280.6 kN、321.3 kN,该混凝土强度为 。
A.27.9MPa B.28 MPa C.29MPa D.29.4 MPa
6、测定边长为200mm的立方体试件的抗压强度时,三个试件的破坏荷载分别为:1038kN、1235 kN、1430 kN,该混凝土强度为 。
A.30.8MPa B.30.9 MPa C.32.3MPa D.无效 7、大流动性混凝土是指拌合物坍落度不低于 mm的混凝土。
A.100 B.150 C.160 D.200 8、混凝土中外加剂掺量是指 。
.
.
A.外加剂用量相对于水泥用量的质量百分比; B.外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比; C.外加剂用量相对于细骨料用量的质量百分比; D.外加剂用量相对于粗骨料用量的质量百分比;
9、混凝土抗渗性采用渗水高度法测定时,测得6个试件的渗水高度分别为:
1:126mm、2:135mm、3:146mm、4:115mm、5:136mm、6:恒压至15h30min时试件端面渗水,则该混凝土渗水高度为 。
A.132mm B.135mm C.136mm D.150mm
10、混凝土抗渗性采用逐级加压法测定时,混凝土的抗渗等级以每组6个试件中 个试件未出现渗水时的最大水压力计算。
A.5 B.4 C.3 D.2 11、混凝土拌合物坍落度试验方法适用于骨料最大粒径 、坍落度值不小于10mm的混凝土拌和物稠度测定。
A.≤40mm B.>40mm C.≤31.5mm D.>31.5mm
12、混凝土拌合物坍落度试验时,提起坍落度筒后,量测筒高与坍落后混凝土试体 之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值
A.最高点 B.最低点 C.端面中点 D.最高点和最低点的平均值 13、对混凝土拌合物表观密度试验用台秤的精确要求为 。
A.1g B.5g C.10g D.50g 14、欲配制强度等级为C30的混凝土,如混凝土强度标准差为5.0MPa,则配制强度是 。 配置强度≥强度等级值+强度标准差*1.645(强度等级<C60)
A.21.8MPa B.30MPa C.34.5MPa D.38.2MPa
15、配制某混凝土时,胶凝材料采用42.5级普通水泥,掺入10%粉煤灰和20%粒化高炉矿渣粉,已知:水泥强度等级值的富余系数为1.16,粉煤灰影响系数为0.90,粒化高炉矿渣粉影响系数为0.96。进行混凝土配合比设计时,该混凝土的胶凝材料强度计算值为 。
.
.
42.5*1.16*0.9*0.96
A.42.5MPa B.49.3MPa C.44.4MPa D.42.6MPa
16、当采用体积法计算混凝土配合比时,在不使用引气剂或引气型外加剂时,混凝土的含气量可取 。
A.0.5 % B.1.0 % C.1.5 % D.2.0% 17、采用机械搅拌的方式配制混凝土,当粗骨料最大粒径为40.0mm时,混凝土试配的最小搅拌量除不应小于搅拌机公称容量的1/4且不应大于搅拌机公称容量外,还不应小于 升。 A.15 B.20 C.25 D.30 18、当混凝土表观密度实测值与计算值之差的绝对值超过计算值的 时,将配合比中每项材料用量均乘以校正系数δ,即得试验室配合比。
A.1% B.2% C.3% D.5% 19、高强混凝土设计配合比确定后,尚应用该配合比进行不少于 混凝土的重复试验,每盘混凝土应至少成型一组试件,每组混凝土的抗压强度不应低于配制强度。
A.二盘 B.三盘 C.四盘 D.五盘 20、依据GJ55-2011标准,计算混凝土总碱含量时候,粉煤灰碱含量的折算系数为 。 A.1/3 B.1/6 C.1/4 D.1/2 21、除有特别规定外,混凝土试件高度的公差不得超过 mm。
A.0.2 B.0.5 C.1.0 D.2.0 22、混凝土碳化试验时候,碳化箱中二氧化碳浓度应保持在 。
A. (25±1)% B. (20±3)% C.(25±3)% D. (20±1)% 23、配合比设计所用的细骨料含水率应小于 。
A.0.1% B.0.5% C.1.0% D.2.0% 24、已知水胶比为0.45,单位用水量为180kg,试计算每方混凝土中胶凝材料用量 kg。 m=180/0.45
A.350 B.400 C.450 D.500 25、已知水胶比为0.36,单位用水量为180kg,粉煤灰掺量为胶凝材料总量的20%,试计算每方混凝土中水泥用量 kg。m=180/0.36-180/0.36*0.2
.
.
A.500 B.450 C.400 D.420 26、混凝土拌合物坍落度测量结果表达应修约至 mm。精确至1mm
A.0.5 B.1 C.2 D.5 27、混凝土拌合物初凝时间对应的贯入阻力为 MPa。
A.2.5 B.3.5 C.4.5 D.5.0 28、混凝土拌合物贯入阻力值在0.2-28MPa之间至少需要测试 次。
A.1 B.3 C.6 D.9 29、进行混凝土拌合物表观密度试验时,如采用捣棒捣实,5L的容量筒,需要分 层装入试样。 A.1 B.2 C.3 D.4 30、混凝土静力受压弹性模量试验的基准应力为 MPa。
A.0.1 B.0.5 C.1.0 D.2.5 31、建筑砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样,取样量不应少于试验所需量的 。
A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.5倍 32、建筑砂浆从取样完毕到开始各项性能试验,不宜超过 min。
A.5 B.10 C.15 D.20 33、砂浆立方体抗压强度平均值为测值算术平均值的 倍。
A.1.0 B.1.1 C.1.2 D.1.3 34、贯入阻力达到 MPa所需的时间为砂浆凝结时间测定值。
A.0.5 B.1.0 C.2.5 D.2.8 35、砂浆稠度仪,试锥连同滑杆的重量应为 g。
A.200±2 B.300±2 C.200±5 D.300±5 36、进行砂浆密度试验时,当稠度大于 mm时应采用人工插捣法装料。
A.50 B.60 C.70 D.80 37、进行砂浆保水性试验,需要在砂浆样本上施加 kg的重物。
A.1 B.2 C.3 D.5 38、砂浆抗渗试验起始压力为 MPa。
A.0.05 B.0.1 C.0.2 D.0.5
.
.
39、进行砂浆密度试验,已知容量筒质量为2855g,捣实后试样连同容量筒质量为4765g,试计算砂浆密度为 kg/m3。(m2-m1)/V
A.1900 B.1910 C.1930 D.1950
40、依据JGJ/T98-2010标准,水泥砂浆的保水率应 。
A.≥80 B.≥84 C.≥88 D.≥90
二、多项选择题(每题2分,共计60分,每题至少有2个正确选项,漏选、多选、错选均不得分)
1、混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约 之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。
A.1/8处 B.1/4处 C.1/2处 D.3/4处 2、用振动台振实制作试件时,下列操作方法正确的是 。 A.取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次;
B.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口; C.试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续足够长的时间,以确保混凝土密实;
D.试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止,不得过振;
3、测定混凝土强度等级为C25,边长为150mm的立方体试件的抗压强度时,下列加载速度符合要求的为 。(0.3~0.5Mpa/s)
A 6.5kN/s B.7.5kN/s C.8.5 kN/s D.9.5 kN/s
4、混凝土配合比设计应满足 的设计要求。
1)力学性能(强度)。 2)工作性能(和易性) 。 3)耐久性能。 4)经济性能。
A.强度及其他力学性能 B.拌合物性能 C.长期性能 D.耐久性 5、某试拌混凝土配合比如下:水泥,350kg;水,175kg,砂,750kg,石子,1125kg。试计算
.