3、20mm厚水泥砂浆找平层施工:
(1)找平层施工前,应对基层适当洒水湿润,并于铺浆前1h在结构基层表面刷素水泥浆一道,使找平层与基层牢固结合。
(2)屋面找平层大面积施工前,宜将屋面基层与突出屋面结构的连接处及其转角部位提前施工,阴阳角部位应做成圆弧,圆弧半径为50mm。内排水的落水口周围应做成略低的凹坑。凡挑出墙面和可能产生爬水的部位,应做成滴水线或其它防止爬水的措施。
(3)找平层应按轴线位置或6000mm×6000mm设置分格缝,缝宽20mm。一个分格缝区域内的砂浆要一次铺足,不准留施工缝。水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护。
4、SBS防水层施工
(1)、施工20mm厚砂浆找平层的同时,应对屋面突出的管道周围、女儿墙等阴阳角处均用水泥砂浆找圆弧,圆弧半径50mm。
(2)、防水卷材铺贴必须在基层干燥达一定程度以后进行,具体检验方法为以不小于1m2的卷材铺在干净的基层上,2~3小时后被卷材复盖的基层表面无水印为标准。
(3)、三元乙丙橡胶卷材铺贴顺序及原则为:先下水后上水方向,先节点部位加贴,后大面粘贴。
(4)、卷材平行于屋脊铺贴,相邻两幅卷材的搭接宽度应符合规范要求。 5、刚防层:
(1)、刚防层与突出屋面的设备基础等的交接处均做柔性密封处理,留宽度为30mm缝隙,并用密封胶泥嵌填。
(2)、刚防层采用商品细石混凝土,并掺外加剂,机械振捣。粗骨料的最大粒径不大于15mm。 (3)、伸出屋面的管道与刚性防水层交接处应留设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设柔性防水附加层,收头处应固定密封 。
(4)、刚防层中的钢筋网片,施工时放置在混凝土的上部。
(5)、分格缝截面做成上宽下窄,分格条安装位置应准确,起条时不得损坏分格缝处的混凝土;每个分格板块的混凝土应一次浇捣完成,不得留施工缝;抹压时不得在表面洒水、加水泥或加干水泥,混凝土收水后应进行二次压光。
(6)、混凝土浇捣12~14小时后应进行养护,养护时间不应少于14d,养护初期屋面不得上人。 (7)、刚防层与突出屋面结构的连接处以及基层的转角处均做成圆弧,与伸出屋面管道的连接处应做圆锥台。
6、特殊部位的处理:
a对屋面所有管道、烟囱、下水口等部位的周围,施工前须用密封胶进行一次密封,施工后对这些部位的卷材剪开处及转用再用密封胶封实。
b凡卷材末端部位如天窗、檐口、女儿墙、沿沟等处,必须先用密封胶封口。
c外保护屋面作业,如铺设隔热板、预制板、预制缸砖等,应在防水层施工完毕后经雨或浇水、蓄水检查无渗漏现象后进行。
d受高跨檐口排水或雨水集中排水冲刷部位的卷材,应铺设预制件作抗冲保护层。
27
7、注意事项:
a在防水层上安装避雷带、天线、隔热板及管件设备时,必须谨慎作业,不准损坏防水层。 b施工时易燃品必须远离现场,喷枪使用时不准使用密封及胶粘剂。
c每次施工前后,须对石油液化气瓶开关、机具的连接部位及皮管进行检查,如发现漏气、损坏,应及时修理调换。
d卷材应竖立储放通风的室内,切忌日晒与热源接触。 8、成品保护
a施工场地严禁施工人员穿皮鞋操作,以防将施工好的面层损坏。
b做防水层时应考虑到人员散离的方便,不得在已做好的防水层表面上行走。出屋面的门要上锁,专人保管。
c屋面结束后,应立即清理剩余材料和建筑垃圾。封闭楼梯门,若上人施工,要对卷材加以保护。
d屋面施工应对女儿墙、腰线。内外墙加以保护,防止污染。
第五节、地面工程
一、地面施工条件
1、室内粉刷基本完成,门框安装完毕,管道已出屋面,楼面并收刹结束方可进行。 2、墙面上的标准水平线的抄平放线,统一标高工作已完成。 3、施工层面的塑钢窗扇基本安装完毕,防止雨水淋坏及冬季冻坏。
二、地面工程主要施工方法
1、回填土和地坪垫层:
(1)、回填土采用砂质粉土,分层夯实,每层不超过30cm,密实度达到90%以上。
(2)、对有防潮要求的厕所间地坪,施工时应先按设计要求进行聚氨脂防潮层施工,然后才能进行地坪施工。地坪施工时要采取相应措施,保护好防潮层不受损坏。
2、水泥地面施工要点:
(1)、施工准备:材料严格按设计要求选用,水泥配合比必须计量,方可施工。
(2)、施工工艺流程:基层清理→弹面层线→湿润基层→刷素水泥浆→铺设水泥→滚压密实→木抹子搓平、压实→钢抹子压光(三遍)→养护。
(3)、施工条件:地面基层施工结束后,基层砼强度达到面层施工要求。 (4)、施工要点:
a、清理基层:清除基层的落地砂浆、油垢和垃圾,并冲洗干净。 b、弹线控制:根据墙面水平基准线,在四周墙面上弹出地面面层标高线。
c、铺设水泥砂浆:先洒水湿润基层,再刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺设水泥砂浆,
28
且应随铺随拍实。
d、滚压:水泥砂浆摊平后,待水泥砂浆初凝前,滚筒要交叉来回滚压3~5遍,直至表面泛浆为止。
e、压实抹光:木抹子将面层材料由边向中,由内向外搓平、压实;木抹子应用力均匀,后退操作,加砂眼、脚印等消除后,再用靠尺检查平整度,抹平工作应在水泥初凝前完成。面层压光宜用钢抹子分三遍成活,逐步加大压力。头遍待面层材料稍收水后,即用钢抹子稍用力压出浆,抹平。在面层材料初凝后进行第二遍压光,按照由边角到大面的顺序,加力压实抹光,不得漏抹,应用钢抹子边抹边压,把死坑、砂眼填实压平,使表面平整。第三遍压光应在面层材料终凝前,用钢抹子压光。无抹痕,把前遍留下的抹纹全面压实、压光、压平,使其表面光滑。
f、养护:面层压光经24小时后,可用锯末或草帘覆盖,洒水养护7~10天,亦可采用蓄水养护。
3、地砖地面施工方法:
(1)、施工准备:水泥为当地产普通水泥,砂为中粗砂。 (2)、施工工艺流程:地坪分格设计→弹线→铺贴→清理 (3)、作业条件:
室内抹灰已完,弹好墙身50cm水平线,地砖使用前一天用水浸泡无明水。已绘制施工大样并做样板间。
(4)、施工方法:
工序:基层清理→弹线、湿润、扫浆→贴地砖→勾缝→贴踢脚线
a、基层清理:结平板面浮灰、浮浆、砂浆等全部清凿干净,用高压水枪冲洗。地空板按规范填实板缝,清理、湿透板面后按设计图浇筑细石混凝土找平层,面标高控制在-0.04,找平层必须养护三天以上。
b、弹线、湿润、扫浆:按附图排列地砖弹线,地砖间留缝3mm,根据走道控制线复查房间内墙面粉刷的勾方,按地砖排列弹出分格线,经分管工长验收合格后于贴地砖隔夜基层浇水湿透。
c、按墙面水平线先贴黑色镶边,镶边纵向不留缝。每个房间内四周地砖按基层上弹的分格线拉线贴好,水平尺校平,中间双向拉线贴设。
e、贴地砖前用纯水泥扫浆,预拌1:3水泥砂洒水拌匀成干硬性(手握成团、落地散开),铺35mm刮平,试铺地砖,用橡皮锤击地砖,使水泥砂密实,翻开地砖,不平处用水泥砂补平,地砖背面抹2~3mm厚水泥浆(水泥:108胶=1:0.1)按线铺贴敲实,缝口剔干净。注意地砖与四周墙间留3~5mm间隙。
f、第三天用1:3水泥砂浆勾缝,φ6嵌缝尺抽光。勾缝砂浆终凝后浇水养护4天,并设立围护设施和警告牌,一周内禁止上人。
g、踢脚线用水泥:砂=1:1砂浆粘贴。采用镶边同规格、同色泽地砖,踢脚线高度150mm。踢脚线贴设时注意立面与地坪垂直,凸出墙面一致,防止上口空鼓,阳角应割45°对角,除窗套外严禁使用长度小于150mm的地砖收刹。踢脚线贴好后随即用粉刷砂浆将墙面粉刷吊脚补平抹光(最好安排专人)。
29
h、大批量切割地砖(如踢脚线、镶边、走道横向收刹)应使用切割床切割,以保证尺寸一致,裁割口挺直光滑。
4、花岗岩板材地面施工: (1)、施工准备工作:
按设计要求采购花岗岩板材,铺贴板材所用水泥采用当32.5普通水泥,并备适量白水泥擦缝用,砂为中粗砂。
(2)、工艺流程:
地坪分格设计→弹线→试排→铺贴→清理→打蜡。 (3)、施工条件:
a、室内抹灰、水电设备管线均已完成;
b、板块进场侧立堆放,剔除裂纹,缺棱掉角板块。 (4)、施工方法:
a、对每一房间及走道等处的花岗岩板块、花岗岩板材按图案、颜色试拼、编号,码放整齐; b、弹线试排;
c、在房间主要部位弹垂直控制线,用以检查和控制板块铺贴时位置
d、在房内两个相互垂直的方向,铺两条厚度大于3cm、宽度大于板块的干砂带,试排板块检查板块间缝隙,核对板块与墙、柱、洞口等的相对位置;
e、基层处理及铺砂浆:基层清扫洒水湿润扫一遍素水泥浆,拉砂浆找平层厚度十字线,后铺1:3干硬性水泥砂浆,(干硬程度以手捏成团不撒为宜)从里往门口处摊铺;
f、铺贴花岗岩板块:从远离门口的一边开始,按照试拼编号,将浸湿阴干的板块试铺合适后,板背面抹一层水灰比0.5的素水泥浆后铺贴,用橡皮锤轻木垫板(不直接击板块),接缝要严不留缝。
g、花岗岩必须先按施工方案分格及现场情况实量翻样后制作。
h、地面花岗岩应实地测量翻样,绘制排列图经项目工程师审核批准后方可施工。 5、水磨石施工方法
(1)水磨石材料要求及配合比:
①水泥:不低于425号的硅酸盐水泥,普通水泥或矿渣水泥,新鲜无结块。白色或浅色水磨石应采用白水泥。②石子:用大理石、白云石、方角石、花岗石,要求颜色一致,坚韧、有棱角,粗细均匀,耐磨,洁净,不含有风化,裂纹颗粒和草屑,泥块,砂粒等杂质。③颜料应用耐碱、耐光、耐潮湿的矿物颜料,要求无结块。④分格条:玻璃条厚3mm ,长度不限,一般为1000—1200mm,高均为10mm。⑤草酸:白色结晶受潮不松散,块状或粉状均可。⑥蜡:用川蜡或地板蜡成品,颜色符合磨面颜色。
(2)配合比:
面层用水泥石子将施工配合比,一般为1:1.5(左右),但需做样板。作带色水磨石需掺入颜料,颜料用料比例一般为水泥用量的5-10%,最大不应大于12%,需做样板。配制时,先将水泥与颜料干拌过筛,再掺入石子拌合均匀后,加水搅拌均匀即可,稠度约6cm。
30
(3)水磨石施工要点:
① 层应扫净,洒水湿润,并刷素水泥浆一度,使其结合牢固。
② 铺前进行按规矩冲筋,间距 1米左右,用 1: 3水泥砂浆找底 10-15mm用木抹槎并打毛。
③ 底子养护12-24h后,按设计图案纵横分格弹线,镶玻璃条,两侧用素水泥稳住(分格条四角交叉处50mm及分格条上口3mm不抹素水泥浆),用靠尺板比齐,分格条上铺面层。
④ 铺石子浆前应清扫干净,并刷素水泥浆一度,随铺随抹,厚度应比嵌条略高1-2mm,石子须分布匀匀,表面压平,待七八成干,用铁抹子抹压至嵌条平,大面积施工可采用滚筒(重50及30kg各一个)滚平压实,使表面出浆,收水后,再二次滚压,最后抹平压光,次日开始浇水养护。
⑤ 面层有几种图案时,应先铺深色,凝固后再铺浅色,先铺大面,后嵌镶边。 ⑥ 磨光用磨光机磨光,不能用磨光机磨光的部位用人工磨石磨光。磨光前应试磨,以石子不松动为准。磨光一般3遍,要求高级的为4 遍。
⑦ 打蜡处理待表面干燥后,将蜡包在薄布内,在面层上薄薄涂上一层蜡,待干后用钉有旧布(麻布)木块代替油石装在磨石机上进行研磨,直至光滑、洁亮为止,上蜡错后铺锯屑养护。
第六节、室内装饰工程
一、内墙抹灰施工准备
1、内粉刷时间待主体结束后,立即组织施工。内粉质量控制在高级抹灰标准。 2、材料要求:
(1)、水泥:采用标号不低于32.5级的普通硅酸盐水泥,?水泥必须经现场安定性复试合格后,方能使用。
(2)、水灰:采用建筑用水灰并符合有关质量标准。
(3)、砂:采用中砂,使用前必须过5mm孔经筛,含泥量不超过3%, 不得含有草根、树叶等杂物。
3、抹灰基层处理要求
(1)、砖墙:凹凸度过大处用1:3水泥砂浆填补或凿平,?脚手等留孔及一切孔洞应补砌好,补砌时砖头应四面粘浆塞洞,注意灰浆应饱满,不准干塞。(外墙预留洞必须用C20细石混凝土补实,防止外墙漏水。)
(2)、混凝土:凹凸处应补平及凿平,然后采用JCTA专用界面剂处理(粉刷前),框架梁柱与墙连接处贴钢丝网进行处理。
二、操作工艺流程:
31