好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雨污水管施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底书

单位:中铁十八局集团贵州平坝至马场城市快速工程指挥部 编号 工程项目 工程数量 排水工程 工程部位 进度要求 雨污水管 按项目部要求 接受班组 及有关人员 日期 交底内容: 一、施工准备 1、材料 本工程雨水管主要是DN400,DN600,DN800,DN1000,DN1200,DN1400,DN1600几种管径;分别采用两种不同的管材,即当管径<600时,采用HDPE双壁波纹管;当管径≥600时,采用HDPE塑钢缠绕排水管。污水管主要采用DN400,DN500,DN600,DN800,DN1000,DN1200,DN1500几种管径;分别采用两种不同的管材,即当管径<600时,采用HDPE双壁波纹管;当管径≥600时,采用HDPE塑钢缠绕排水管。 管道运到现场,采用目测法,对管道是否有损伤进行检查:管道内外壁光滑无气泡、裂口、脱皮及明显的凹陷、杂质、颜色不均匀;管节的同一截面壁厚偏差不能超过14%;管节弯曲不得大于1%;管节端口平整,并垂直于轴线。并做好记录与验收手续,同时按要求见证取样送检。 2、机具 电动工具:立式夯实机。 手动工具:手锯,吊链,棉纱绳,锉刀,电热熔机。 二、施工工艺 管道铺设施工工序流程如下: 沟槽开挖及处理 管道安装 闭合性试验 沟槽回填。 1、沟槽开挖及处理: 沟槽开挖放坡坡比采用1:0.67,现场如遇不良土层可适当调整。 开挖及回填断面图如下: 工程部 负责人

现场技术员 班组签认 - 1 -

沟槽底部的开挖宽度,应符合设计要求; 管道一侧的工作面宽度 管道一侧的工作面宽度a (mm) 管道的外径D0 混凝土类管道 刚性接口 柔性接口 刚性接口 柔性接口 刚性接口 柔件接口 刚性接口 400 300 500 400 600 500 800~1000 金属类管道、化学建材管道 300 400 500 700 D0≤500 500<D0≤1000 1000<D0≤1500 1500<D0≤3000 柔性接口 600 注:1 槽底需设排水沟时,a应适当增加; 2 管道有现场施工的外防水层时,a宜取800mm; 3 采用机械回填管道侧面时,a需满足机械作业的宽度要求。 管线开槽后必须会同勘察、设计、甲方、监理验槽,沟槽经验收合格后即可进行砂垫层部分基础施工。 砂基础采用中粗砂,雨水管槽砂垫层厚150-200mm,污水管槽砂垫层厚150mm,由人工铺设,振密实。中粗砂含水量不大于砂重的10%。砂石基础铺设作到表面平整,其横断面最大水平偏差控制在10mm以内,压实系数不低于90%,以满足管道的安装要求。 工程部 负责人 现场技术员 班组签认 - 2 -

当现场状况不符合设计要求时,及时进行现场处理;遇有地下水时,应采用可靠的降水措施,地下水将至管底0.5m以下。 由于HDPE双壁波纹管大头承口处呈喇叭状,故每节管承口处需要挖一稍深的工作坑,以便使管子稳平及检查、修找胶圈就位情况。随安管随挖工作坑,保证工作坑有足够尺寸,使管子大口悬空。承插安装后,用砂填实工作坑。如图所示: 2、管道安装: 1)、安装前管床处理 管床必须处理的连续平整,不得有大颗粒圆石(直径大于38mm)或尖角形石块(大于25mm),防止应力集中损伤管道。 2)、下管、排管(布管): 管道安装采用人工安装。槽深不深时由人工抬管入槽,槽深大于3m或管径大于公称直径DN400mm时,用非金属绳索溜管入槽,依次平稳的放在沙砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。混合槽或支撑槽,采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运送到位。砂基础垫层经验收合格后进行下管施工,下管前管道内外壁清扫干净,并进行外观检查,合格品用于吊放。按设计要求进行排管,排管从下游开始排放,管道承口为进水方向,两管节间搭接300~400mm。 3)、管道接口 HDPE双壁波纹管采用橡胶圈承插接口;HDPE塑钢缠绕排水管,当管径<1200时采用卡 工程部 负责人

现场技术员 班组签认 - 3 -

雨污水管施工技术交底

技术交底书单位:中铁十八局集团贵州平坝至马场城市快速工程指挥部编号工程项目工程数量排水工程工程部位进度要求雨污水管按项目部要求接受班组及有关人员日期交底内容:一、施工准备1、材料本工程雨水管主要是DN400,DN600,DN800,DN1000,DN1200,DN1400,DN1600几
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8trnp7dkrq17c19373fh7l7tx29ybm00g6r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享