一、工程概述 ........................................................................................................................................... 3 二、标准依据 ........................................................................................................................................... 3 2.1建筑部分参照标准 ......................................................................................................................... 3 2.2电力电气部分参照标准 ................................................................................................................. 4 2.3门禁系统参照标准 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.4综合布线部分参照标准 ................................................................................................................. 4 三、施工过程 ........................................................................................................................................... 4 3.1第一阶段: 主机房 、UPS间、设备间等 .................................................................................. 4 3.2第二阶段 清洁收尾 ........................................................................................................................ 4 四、系统内容 ........................................................................................................................................... 5 4.1综合布线 ......................................................................................................................................... 5 4.2装修 ................................................................................................................................................. 5 4.3供配电 ............................................................................................................................................. 5 4.4门禁 ................................................................................................................................................. 6 4.5机房接地 ......................................................................................................................................... 6 五、系统性能特点 ................................................................................................................................... 6 5.1实用性和先进性 ............................................................................................................................. 6 5.2安全可靠性 ..................................................................................................................................... 6 5.3灵活性与可扩展性 ......................................................................................................................... 6 5.4标准化 ............................................................................................................................................. 7 5.5经济性/投资保护 ............................................................................................................................ 7 5.6可管理性 ......................................................................................................................................... 7 六、系统测试 ........................................................................................................................................... 7 七、工程自我评价 ................................................................................................................................... 7

可编辑

.

一、工程概述

上海大虹桥国际中心机房的建设,在业主中建信控股集团上海置业有限公司技术部的大力支持下,工程得以顺利的展开、实施、完工。

本次上海大虹桥国际中心机房工程主要完成了以下各个系统的建设:

1、机房装修;2、低压配电系统;3、UPS系统;4、防雷接地系统; 5、精密空调系统;6、环境监控系统;7、气体消防工程;8、综合布线系统 工程已于2016年12月3日全部竣工,测试合格,投入使用。系统试运行期间,无出现任何大故障,工程资料准备齐全,已具备验收的条件。

二、标准依据

本工程材料严格按照机房建设需求及建设方招标要求,材料进场配合监理方进行报验,实施严格依据《电子计算机场地通用规范》、《电子计算机机房设计规范》、《供配电系统设计规范》等规范,以及建设方的招标要求。实施标准依据如下:

2.1建筑部分参照标准

国家标准《电子计算机场地通用规范》国标GB2887-2000 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

可编辑

.

国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 国家标准《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ45-87)

2.2电力电气部分参照标准

国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95) 国家标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 国家标准《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-98)

2.3综合布线部分参照标准

中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72:95 Avaya SYSTIMAX结构化布线系统设计总则。

三、施工过程

3.1第一阶段: 主机房 、UPS间、设备间等

第一阶段为2016年11月10日至12月3日,主要施工过程如下:

地面及吊顶做防尘处理——〉地面防雷母排安装——〉地面强、弱电管线桥架安装、电源插座及信息点布置——〉强电井攀爬桥架制作、安装——〉吊顶及灯具安装——〉各种电气设备安装——〉静电地板安装——〉工作位、机柜、配电柜等安装到位——〉供配电系统、综合布线系统、精密空调、消防系统、场地监控调试。

3.2第二阶段 清洁收尾

第三阶段为2016年12月3日至12月5日,安排专业保洁公司对机房进行彻底打

可编辑

.

扫清洗。

四、系统内容

4.1综合布线

综合布线采用六类标准,单模光纤、1000M铜缆到达每个机柜,光纤、铜缆均采用配线架端接方式,跳线从机柜上走线,以便于对线缆管理。

严格按照相关标准施工,符合未来宽带综合业务数据网的发展要求;线缆及配线架上均留有冗余便于以后扩充;所有信息点插座及配线架端口均有编号贴签,便于维护及管理;所有强电、弱电布线均采用线槽或金属线管敷设,防辐射干扰。

4.2装修

1、机房区地面:机房铺设600×600×35mm 5cm硫酸钙无边防静电活动地板。 3、机房区地面进行三防处理,下安装不锈钢踢脚线收底边; 4、机房区安装不锈钢防火门。

4.3供配电

1、供电:

操作间综合配电柜为向主机设备等提供市电及UPS电源。

本机房供电按一类负荷设计,供电方式采用市电经UPS方式供电,采用TN-S三相五线制、单相三线制的供电制式。

2、配电:

主配电柜设有电压、电流、频率检测指示,空开安装梅兰日兰系列产品。 计算机电源插座由活动地板下敷设到位,安装6孔标准插座、三孔标准插座,所有电源插座均电源线穿钢管敷设到位。