答辩自述:
各位老师好,我是土木13级班的XXX,我毕业设计的题目是《河北省粮食局行政办公楼》,它的基本信息是:五层钢筋混凝土框架结构,本课题为阜阳市某中学教学楼办公楼的设计5层,建筑面积约2280m2,长48m,宽11.2m,高18.45m,主体结构采用现浇钢筋混凝土框结构。
抗震设防烈度为7度,场地类别为二类,设计使用年限为50年,基础采用独立基础,下面对建筑设计与结构设计设计思路做一下陈述。
首先,建筑设计。建筑设计大体可以分为四步,首先是平面设计,平面划分为使用部分与交通联系两部分,使用部分的确定就是满足各个房间使用方面的要求,交通联系部分主要如门厅、过厅、走廊、楼梯、电梯等的确定。平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、位置形状、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。第二步就是建筑高度与剖面设计,层高由设备使用高度,人活动的使用高度,人心理生理的承受标准等方面确定,剖面设计考虑结构的布置、美观性、空间的有效利用等。接下来就是确定建筑体型组合与立面设计,在适用、美观、经济的原则上,建筑物要能反映功能的要求与类型特征,结合施工技术,材料性能,展现建筑的外形特色。最后就是结合周围环境确定建筑物的具体位置、朝向。
结构设计部分,首先确定结构方案与布置,考虑采用什么样的结构体系,考虑建筑高宽比,不规则性、设缝等。比如这个建筑采用框架结构,纵横向承重,属于规则建筑,长度不超过55m,不用设缝。第二步就是初估构件截面尺寸,材料强度等级,确定构件刚度,另外就是统计荷载,把楼层荷载简化为梁上线荷载与柱上集中荷载,接下来就是进行水平风荷载与地震荷载作用下的内力计算,地震作用下的内力首先由底部剪力法求出每层所受剪力,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。风荷载作用下的内力与地震作用下的内力计算区别在于每层的剪力由等效公式求得,下一步就是进行竖向荷载作用下的内力计算,我采用的是分层力矩分配法,其中要进行内力重分布、调幅等。接下来进行内力组合,分为有地震作用下的内力组合与无地震作用下的内力组合,完了选取最不利组合进行构件截面设计,最后进行的是楼板、楼梯、基础的设计,结构计算过程中难免发现建筑有不符之处,可做一下修改。
PKPM部分建模与荷载的主要参数一般自于手算计算书,PKPM与手算不同之处是手算只算了一榀框架,而PKPM计算了整楼模型,并自动计算构件重,更精确一些。PKPM首先是建模,其次是荷载输入,荷载输入要明确的是梁间荷载此时只有填充墙产生的线荷载,并且这一层的梁承担的是上一层梁的线荷载,荷载输入完毕进行的是相应的参数正确的输入与计算,然后绘制梁板柱配筋图,基础的计算要注意设置拉梁,最后进行图形输出转化与修改,另外楼梯的配筋是在探
索者中完成的。PKPM计算结果与手算书还是有一定的区别。谢谢!
毕业答辩题目整理(仅供参考)
1、框架梁的截面高度和截面宽度如何选取?这些估算公式为了满足构件的哪些要求?
截面高度:主梁h=(1/8~1/14)l;次梁h=(1/12~1/18)l。宽度hb=(1/2~1/4)hb。
满足构件要求(受弯承载力、受剪承载力、刚度、抗裂度、经济性、耐久性) 2、为了考虑现浇楼板的增强作用,如何计算框架梁的抗弯刚度中的Ib? 先计算出惯性据I=bh3/12,然后边框梁乘以1.5倍的放大系数,中框梁乘以2倍的放大系数,得到Ib。
3、结构为什么要进行侧移计算?框架结构的侧移如何计算(步骤)? 为了保证建筑物有足够的刚度,保证在正常使用情况下建筑物基本处于弹性受力状态,避免钢筋混凝土柱等出现裂缝,保证填充墙等完好。
1)根据重力荷载与D值之比假想结构顶点水平位移μT 2)用T1=1.7ψT√μ
T粗估自震周期
3)计算水平地震影响系数T1,再确定α1 4)计算底部剪力FEK=α1Geq
5)计算层间剪力有附加地震作用的,δn=0
顶部还要加上,没
4、如何进行梁端弯矩调幅,调幅后应满足什么条件?
一般情况下,现浇框架梁端调幅系数取0.8~0.9,支座调幅后,跨中也应该根据支座的调幅进行相应的调整,一般情况下去1.1~1.2的调幅系数,且跨中弯矩调幅之后不应小于简支梁情况下跨中弯矩的50%。
5、为何要将梁端弯矩从柱轴线处换算至柱边?梁端剪力是否也需换算? 轴线处的弯矩大于支座实际的弯矩,为了避免计算配筋时候浪费过多的负弯矩钢筋,要将两端弯矩从柱轴线处换算至柱边。
梁端剪力也需要换算,架在柱子正上方的剪力对梁没有什么影响,力直接传给柱子,只有超过了梁柱交接处的剪力对梁才有影响,为了精确计算梁跨中弯矩等,也需要将梁端剪力换算。
6、一般情况下,框架柱和框架梁的控制截面分别有哪些?
框架柱的控制截面有柱上下端截面和柱的反弯点位置。梁控制截面有梁两端和梁跨中最大弯矩出。