好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

生产管理--安全栅在化工安全生产中的应用 精品

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气转换器或电气阀门定位供电,同时,将调节器输出的4~20 mA直流电流信号进行隔离变换后再输出4~20 mA直流电流信号,供给电气转换器或电气阀门定位器。

输入信号:4~20 mA。 输出信号:4~20 mA。 危险区负载:0~800Ω。 转换精度:优于20μA。 20 mA时,输出电压最小16 V。 功耗:24V时,1.0 W。

可连接0区、IIC、T4-T6经合适认证的设备。 2.4总线安全栅

为了能在本安防爆的环境下成功使用基金会现场总线技术,选择了现场总线安全栅。总线安全栅实现了分支为本安防爆,主干为增安防爆的网络结构。该结构提高了系统对现场设备的供电能力,增加了网段悬挂仪表设备的数量。结合基金会现场总线安全栅在巴基斯坦PARCO柴油加氢项目中的应用,介绍了现场总线的回路构成、工作方式、防爆方法及总线安全 栅提高供电能力的应用。 4安全栅在应用中的注意事项

目前本安系统已作为一个设计规范,越来越受人关注。本安系统除要选择合适安全栅外,使用时应注意以下几个方面。

a)注意线缆和现场设备容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,安全栅除需要达到所需防爆等级外,线缆和现场设备蓄能也是一个关键问题。

b)注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1Ω。 c)注意安全栅与现场仪表信号的匹配问题。 d)充分考虑好现场负载,特别是齐纳安全栅。

e)本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同线槽里,并应有明显标识。 5结语

目前在化工企业中,安全栅作为一种保障现场生产安全的设备已大量应用。笔者在实践中深刻体会到安全栅作为一种安全防护设备,对稳定生产起到了保障

作用。 6

1 GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要 求[S]

2 GB3836.4-2000(eqv IEC 60079-11:1999)爆炸性气体环境用 电气设备第4部分:本质安全型“i”[S]

3周春晖.化工过程控制原理[M].杭州:浙江大学出版社,1998 1 齐纳安全栅《仪器仪表应用技术》 何诚

(北京远东仪表有限公司100013);P30-40

2信息技术及应用 石 油 化 工 自 动 化, 20XX, 2 总线安全栅在炼油项目中的应用 隋明新

(中国天辰工程有限公司仪表二室,天津 300400) P47-49

3 二极管安全栅和安全分流器的型式试验探讨 《电器防爆》P41-42 张曦1,李长坤2

(1.黑龙江科技学院,黑龙江哈尔滨 150027;

2.石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心,天津300313) 《电器防爆》p41-42

4齐纳式安全栅设计与应用问题探讨 彭 莉,杨 亮,杨 森

(国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心,重庆400037) 20XX 12 《矿业安全与环保》第35卷增刊P86-90

20XX.2

生产管理--安全栅在化工安全生产中的应用 精品