建筑给排水中的节水节能问题探讨
摘要:随着经济的快速发展和科学水平的不断提高,高层建筑的高度和层数也在不断增加,高层建筑有别于低层建筑,具有层数多、高度大、振动源多、用水要求高、排水量大等特点。现代化新世纪,高层建筑向着层数更多、设备更完善的方向发展,其所需要的总耗能量也在不断增加。这就给建筑给水排水设计提出了更高的要求。本文对此进行了探讨。 关键词:建筑给排水 节水 节能
abstract: with the rapid development of economy and the improvement of science, the height of the high-rise building and layer are also growing, high-rise buildings is different from the low-rise building, has the layer, the height of the great, vibration source, water supply, demanding, more displacement big etc. characteristics. the modernization of the new century, the high building toward layer more, equipment more perfect the direction of development, its need total consumption energy has also increased. this will give architectural water drainage design put forward higher request. in this paper, this is discussed.
keywords: building water supply and drainage water and energy saving
中图分类号:s276文献标识码:a 文章编号:
在实际的建筑给排水工程中,除了在原材料等客观因素上尽量控制给排水工程质量外,还要满足规范、规程的要求。国内建筑给排水专业积累了一个多世纪的实践经验,借鉴了国外的新技术,在专业技术上有了明显的突破和进展。 一利用无负压给水方式
无负压给水设备是在传统变频调速给水设备的基础上研制和发展起来的,主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、控制柜、控制仪表、管道、阀门等组成。无负压变频恒压供水系统的水泵是直接连接在市政管网上,充分利用市政管网余压,节能效果好,不需要建造蓄水池,直接与市政管网连接,没有水质的二次污染。无负压变频恒压供水有着水泵-水箱联合供水和普通变频恒压供水不可比拟的优势,有很大的节能潜力,在人们对水质要求越来越高,并且更加注重节能的社会,是未来高层建筑供水方式的发展方向。无负压变频恒压供水是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内
的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。真空消除器是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。作为一种新型的供水方式,无负压变频恒压供水方式有它独到的特点和优势:水质安全、卫生;充分利用原有管网的压力节能;设备管理方便、简单;投资少、运行成本低;施工周期短,安装简单;占地面积小,检修方便。 二 给水系统分区 1.水泵组选择
(1)所选水泵应基本在高效区运行 ,切忌 “大马拉小车” 。《建筑给水排水设计规范》3.8.1条对给水加压泵的选择作了较明确的规定。
a.“水泵的 q-h 特性曲线,应是随流量的增大,扬程逐渐下降的曲线”。即不要选 q-h 特性曲线凸形弧线的水泵,因这种泵供水压力波动大,出流不稳定,用水时耗水量增大。
b. “应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行”。 这一款的要求是水泵的 q、h 应经计算确定,既要考虑水泵长期使用,叶轮磨损留有一定的富裕量(一般可按 1.05~1.1 的安全系数考虑) ,又不能选泵过大,使水泵 “大马拉小车”,低效运行,严重耗能。