1
GIS出厂试验
试验程序
西安西开高压电气股份有限公司
2
1. 依据标准 2. 出厂试验: 2.1主回路的绝缘试验 2.1.1主回路的工频耐压试验 2.1.2局部放电试验 2.2辅助和控制回路的试验 2.3主回路电阻测量 2.4密封性试验 2.5设计和外观检查 2.6外壳的压力试验 2.7机械操作试验
2.8控制机构中辅助回路、设备和联锁的试验 2.9隔板的压力试验
2.10 补充材料:CT测试、水分测量、密度计的测试等 3安装后的试验: 3.1主回路绝缘试验 3.2辅助回路绝缘试验 3.3主回路电阻测量 3.4气体密封性试验 3.5空气系统的泄漏试验 3.6检查和验证 3.7气体质量验证
3.8 SF6密度计和空气压力开关动作值测试
西安西开高压电气股份有限公司
3
西安西开高压电气股份有限公司
4
1. 依据标准
1.1 IEC62271-203 额定电压
kV及以上的气体绝缘金属封闭开
关设备
1.2 IEC62271- 100 高压交流断路器
1.3 IEC62271- 102 咼压交流隔离开关和接地开关 1.4 IEC60694 1.5 IEC44-1 1.6 BS3938
共用技术要求 电流互感器 电流互感器技术要求
2. GIS的出厂试验程序
2.1主回路的绝缘试验
主回路绝缘试验包括 主回路的工频耐压试验和局部放电试验。
2.1.1主回路的工频耐压试验
技术要求:GIS设备断口、相间及对地的所有状态能够耐 受
标准规定的工频试验电压并保持1min,无闪络或击穿。
试验程序:GIS的工频电压试验在对地、相间和开关装置的 断
口间进行。试验时 SF6气体压力为各气室最低功能压力。对每一 试验状态,将试验电压升高到试验要求值并保持
1mi n。开关装置各
主回路工频耐
个断口进行试验的具体步骤按工厂下发的设计文件《 压及局放试验方案》进行。
2.1.2局部放电试验
技术要求:在标准规定的测量电压下,局部放电量不超过
10pC。
西安西开高压电气股份有限公司
5
试验程序:局部放电试验一般在主回路耐压试验完成后进
行,断路器和隔离开关处于合闸状态,接地开关分闸。
R、Y、B三
极分别施加工频试验电压,将外施工频电压升高到标准规定的预加 电压值,并保持在该值1mi n。在这个电压值下出现的局部放电不予 考虑。然后,电压降到测量电压值,在这个电压值下进行局放量的 测量。局放试验的具体要求按《主回路工频耐压及局放试验方案》 进行。
西安西开高压电气股份有限公司