好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GIS试验方法及步骤----西高

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

GIS出厂试验

试验程序

西安西开高压电气股份有限公司

2

1. 依据标准 2. 出厂试验: 2.1主回路的绝缘试验 2.1.1主回路的工频耐压试验 2.1.2局部放电试验 2.2辅助和控制回路的试验 2.3主回路电阻测量 2.4密封性试验 2.5设计和外观检查 2.6外壳的压力试验 2.7机械操作试验

2.8控制机构中辅助回路、设备和联锁的试验 2.9隔板的压力试验

2.10 补充材料:CT测试、水分测量、密度计的测试等 3安装后的试验: 3.1主回路绝缘试验 3.2辅助回路绝缘试验 3.3主回路电阻测量 3.4气体密封性试验 3.5空气系统的泄漏试验 3.6检查和验证 3.7气体质量验证

3.8 SF6密度计和空气压力开关动作值测试

西安西开高压电气股份有限公司

3

西安西开高压电气股份有限公司

4

1. 依据标准

1.1 IEC62271-203 额定电压

kV及以上的气体绝缘金属封闭开

关设备

1.2 IEC62271- 100 高压交流断路器

1.3 IEC62271- 102 咼压交流隔离开关和接地开关 1.4 IEC60694 1.5 IEC44-1 1.6 BS3938

共用技术要求 电流互感器 电流互感器技术要求

2. GIS的出厂试验程序

2.1主回路的绝缘试验

主回路绝缘试验包括 主回路的工频耐压试验和局部放电试验。

2.1.1主回路的工频耐压试验

技术要求:GIS设备断口、相间及对地的所有状态能够耐 受

标准规定的工频试验电压并保持1min,无闪络或击穿。

试验程序:GIS的工频电压试验在对地、相间和开关装置的 断

口间进行。试验时 SF6气体压力为各气室最低功能压力。对每一 试验状态,将试验电压升高到试验要求值并保持

1mi n。开关装置各

主回路工频耐

个断口进行试验的具体步骤按工厂下发的设计文件《 压及局放试验方案》进行。

2.1.2局部放电试验

技术要求:在标准规定的测量电压下,局部放电量不超过

10pC。

西安西开高压电气股份有限公司

5

试验程序:局部放电试验一般在主回路耐压试验完成后进

行,断路器和隔离开关处于合闸状态,接地开关分闸。

R、Y、B三

极分别施加工频试验电压,将外施工频电压升高到标准规定的预加 电压值,并保持在该值1mi n。在这个电压值下出现的局部放电不予 考虑。然后,电压降到测量电压值,在这个电压值下进行局放量的 测量。局放试验的具体要求按《主回路工频耐压及局放试验方案》 进行。

西安西开高压电气股份有限公司