课程实训题目:
《江苏省安装工程计价定额》(2014版)第十册《 给排水、采暖、燃气工程》适用于新建、扩建和整体更新改造工程项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道、空调水系统管道及上述各管道系统中的附件、配件、器具安装、小型容器制作安装等。 1、详细叙述计价定额中管道的界限划分; 2、详细说明计价定额应用中的注意事项; 3、详细说明给排水工程的工程量计算规则;
4、按要求详细计算下列例题的工程量及直接工程费。 工程概况
本例题为江苏省徐州市花园小区某住宅楼的室内给水排水工程,本住宅楼一共5 层,由3个单元组成,平面布置图完全相同。每单元一梯两户。对称布置。以下图示只画出了 1/2 单元的平面图和系统图。图中标注尺寸,标高以米(m)计,其余均以毫米(mm)计。所注标高以底层卧室地坪为±0.00m,室外地面为-0.60m。
42011.588.685.782.88980250190190150801660
(a) 二~五层平面图
p2p1DN40098025027010001000-0.8DN100DN100-0.8 厨房-0.02980250190190150801000
(b) 底层平面图
给排水平面图
(2) 给水管采用镀锌钢管,螺纹连接。排水管地上部分采用 UPVC 螺旋消声管,粘接连接。埋地部分采用铸铁排水管,承插连接,石棉水泥接口。
(3) 卫生器具安装均参照《全国通用给水排水标准图集》的要求,选用节水型。洗脸盆龙头为普通冷水嘴;洗涤盆水龙头为冷水单嘴;浴盆采用 1200mm×650mm 的铸铁搪瓷浴盆,采用冷热水带喷头式(不考虑热水供应)。给水总管下部安装一个 J41T-1.6 型螺纹截止阀,房间内水表为螺纹连接旋翼式水表。
(4) 施工完毕,给水系统进行静水压力试验,试验压力为 0.6MPa,排水系统安装完毕进行灌水试验,施工完毕再进行通水、通球试验。排水管道横管严格按坡度施工,图中未注明坡度者以此管径大小分别为DN75mm,i=0.025;DN100mm,i=0.02。
(5) 给排水埋地干管管道做环氧煤沥青普通防腐,进户道穿越基础外墙设置刚性防水套管,给水干、立管穿墙及楼板处设置一般钢套管。(本示例不计刷油及管道套管等工作内容) (6)未尽事宜,按现行施工规范及验收规范的有关内容执行。 2.本题要求
(1) 按照《江苏省安装工程定额》(2014版)的有关内容,计算给排水的工程量。 (2) 套用《江苏省安装工程定额》(2014版),计算给排水的直接工程费。 (本题只计算主材消耗量,暂不计主材费)
同312层.6311.58DN20DN4048DN15 接低水箱DN156.DN20DN1520同33.层738.688.10DN15DN5.35DN20DN206.835.78DN40DN15 68 接低水箱DN15DN150.DN20同33.层932.881.03DN15DN0.15DN2024DN201.201.00 DN40-0.02DN40-0.02
给水系统图
15.2014.5012.58DN10011.5811.0410.278.688.147.826.78DN1005.785.244.922.87DN50 接坐便器DN100 接洗脸盘DN32钢DN100DN75DN502.38DN501DN002.86DN75-0.08-0.08p2 接浴盘DN40钢p12.882.342.022.04DN50DN010 接坐便器DN1005DN71DN00DN1001DN0.98-0.03DN75-0.02DN100DN75-0.762×45°-0.7600 接洗脸盘DN32钢-0.04-0.36 P1系统图 P2系统图
排水系统图
DN50DN75