好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第七章---汽轮发电机组保护试验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第七章 汽轮发电机组保护试验

第一节 电动门、调节门动作试验

一、试验应具备的条件:

1、电动门、调节门动作试验,应在开机前配合热工人员进行; 2、联系热工人员送上有关仪表、信号及保护电源; 二、试验方法:

1、将电动门、调节门置于就地手动位置,手动开关应灵活正常; 2、将电动门、调节门置于就地电动位置,手操电动门、调节门开关,电动门、调节门开关方向、行程应正确;

3、调节门自动调节试验 ,联系热工人员将调节门投入自动位置,由热工人员调节给定值。调节门动作应灵活平稳、开关方向正确; 4、将试验结果记在“静态试验表”中。

第二节 动力设备的联动试验

一、试验条件:

1、机组冷态启动前; 2、该保护回路检修后; 3、按规定定期试验;

4、动力设备的跳闸联动试验,一般在停机状态下进行,机组运行中应做定期启、停和切换试验。 二、试验方法:

1、检查动力设备应符合启动条件,通知热工解除低水(油)压联锁接点;

2、与电气人员联系将动力设备送上电源(注:有独立操作电源的动力设备只送操作电源,即静态下的联动试验);

3、合上操作开关,启动一台泵运行,检查运行情况正常; 4、将备用泵投入联锁开关;

5、按将运行泵事故按钮,运行泵跳闸,备用泵自动投入; 6、将操作开关复位,检查设备运行正常;

7、用同样的方法,试验另一台泵的跳闸联动试验。 三 、 给水泵试验

(一) 、给水泵低水压联锁试验: 1、检查给水泵,具备启动条件; 2、启一台给水泵,检查确认正常后; 3、将另一台泵投入联锁备用;

4、热工人员短接4.5MPa报警点,DCS显示报警正常; 5、再短接4.0 MPa联锁点,联锁备用泵能自启; 6、解除联锁开关,检查设备运行正常;

7、用同样的方法做其他给水泵间的联锁试验 (二)、给水泵事故联锁试验:

1、 检查好给水泵后,启动一台给水泵运行; 2、 将另一台给水泵投入联锁备用;

3、 按运行泵的事故按钮,停下运行泵而联锁备用泵能自启; 4、 解除联锁,检查设备运行正常;

5、 用同样的方法,做其他给水泵的事故联锁试验。 四、 凝结水泵试验 (一)、凝结水泵低水位试验: 1、将热井水位补至正常水位;

2、检查好两台凝结水泵后,启动一台运行; 3、将另一台投入联锁备用;

4、开补水门当水位升至600mm时,联锁备用泵能自启; 5、关闭补水门,当水位降至217mm时,联锁备用泵能自停;

6、解除联锁开关,停下运行泵,用同样的方法做另一台泵的联锁试验。 (二)、凝结水泵事故联锁试验: 1、将热井水位补至正常水位;

2、检查好两台凝结水泵后,启动一台运行; 3、将另一台投入联锁备用;

4、按运行泵的事故按钮,运行泵停下而联动联锁备用泵;

5、解除联锁开关,用同样的方法做另一台凝结水泵事故联锁试验。 五、循环水泵试验 (一)、循环水泵低水压联锁试验: 1、将循环水池补至正常水位;

2、检查好循环水泵后,启动一台运行,将另一台投入联锁备用; 3、通知热工人员短接报警点,DCS上应有报警显示; 4、通知热工人员短接动作点(0.07MPa),联锁备用泵能自启; 5、解除联锁开关,停下运行泵。用同样的方法做另一台循环水泵低水压联锁试验。 (二)、循环水泵事故联锁试验: 1、将循环水池补至正常水位;

2、检查好循环水泵后,启动一台运行,将另一台投入联锁备用; 3、按运行泵的事故按钮,运行泵停下而联动联锁备用泵;

4、解除联锁开关,用同样的方法做另一台凝结水泵事故联锁试验。 六、疏水泵试验 (一)、疏水泵水位联锁试验试验: 1、检查疏水箱水位正常;

2、检查好两台疏水泵后,启动一台疏水泵运行; 3、将另一台投入联锁备用;

4、开补水门当水位升至高水位时,联锁备用泵能自启; 5、关闭补水门,当水位降至低水位时,联锁备用泵能自停;

6、解除联锁开关,停下运行泵,用同样的方法做另一台泵的联锁试验。 (二)、疏水泵事故联锁试验试验: 1、将疏水箱补至正常水位;

2、检查好疏水泵后,启动一台运行,将另一台投入联锁备用; 3、按运行泵的事故按钮,运行泵停下而联动联锁备用泵;

4、解除联锁开关,用同样的方法做另一台疏水泵事故联锁试验。 七、油泵(低油压)试验 1、试验条件: 1)、机组冷态启动前,保证汽机不进汽的情况下进行; 2)、油系统符合启动要求,盘车处于良好的备用状态; 3)、联系热工人员投入热工仪表和保护回路电源。 2、试验方法: 1)、启动交流油泵,检查油泵出口压力、电机电流以及各轴承油流、油压应正常; 2)、关闭试验油管上的一次阀,投上交、直流油泵联锁和ETS上“润滑油压低”保护; 3)、停下交流油泵,并将其处于联锁备用状态; 4)、缓慢开启试验油管上的放油阀: 当润滑油压降至: (1)、0. 1 MPa时,发出“润滑油压低”报警信号; (2)、0.09MPa时,联动交流油泵; (3)、0.08MPa时,联动直流油泵; (4)、关闭放油阀,解除以上联锁停下直流油泵; (5)、投入盘车,检查盘车运行情况; (6)、关闭润滑油变送器取样管一次阀; (7)、缓慢开启变送器放油阀; (8)、润滑油下降至0.03MPa时,自停盘车; (9)、根据情况投入连续盘车,并将结果做好记录。 第三节 保护试验 一、真空严密性试验:

1、停机状态采用注水法,检查凝结器汽侧及真空系统严密性: 1)、用螺栓将凝结器支承起来,以免灌水后弹簧变形; 2)、关闭空气阀,开启轴封加热器至凝结器疏水阀,关闭轴封加热器

进汽阀和小汽抽空气阀,关闭轴封加热器U型管疏水阀,关闭射汽抽气器疏水阀; 3)、往凝结器汽侧注入除盐水,当水位升至下汽缸洼窝以下100mm处停止注水; 4)、检查抽汽管道、真空系统有无漏水,漏水点即为漏汽点。定期检查水位有所下降,则说明有漏点; 5)、排水时一定将其中的水排净,以免造成水冲击。 2、运行中,查找凝结器汽侧及真空严密性的方法: 1)、蜡烛火焰法:

把蜡烛火焰靠近检测点,若火焰有被吸入的现象,则表明该处严密性不好(即有漏空气的可能)。 2)、皂水泡沫法:在可能漏空气处抹上皂水泡沫,若发现有汽泡冒出则可能该处有漏点。 3)、用气味强烈的薄荷油的方法:

在可能漏空气的真空系统处抹上薄荷油,若发现射汽抽气气排气口有薄荷味,则可能该处有泄漏。但此法只能一处一处地检查。 4)、带负荷进行真空严密性试验: A、试验条件: (1)、机组负荷在额定负荷80%以上; (2)、汽轮机及辅机设备运行稳定; (3)、新蒸汽等主要参数符合要求且稳定; (4)、真空表校验合格显示准确。 B、试验安全措施: (1)、试验过程中,保持负荷和各参数稳定; (2)、如果真空下降或变化很大,应立即停止试验并恢复原运行状态。在查明原因,消除缺陷后再重新进行; (3)、统一指挥和协调; (4)、事故情况下,停止试验并由值长指挥处理事故。 C、试验方法: (1)、缓慢关闭抽气器空气入口阀,注意观察真空的变化情况; (2)、30S后开始记录,每隔30S记录一次机组真空值及相关参数,共记录8分钟,取其中5分钟的真空下降值,求其平均值; D、试验的评判标准: (1)、真空下降速度〈267pa/min时,视为真空良好; (2)、真空下降速度〈400pa/min时,视为真空合格 二、|超速试验:

1、以下情况需要做超速试验: 1)、新安装的机组或机组大修后的第一次启动;

2)、调速系统检修或超速保护本身有缺陷消除后; 3)、机组累计运行2000小时; 4)、停机时间连续一个月以上再启动时。 2、试验条件: 1)、转速表指示准确; 2)、机组空负荷运行正常; 3)、交、直流油泵处于良好的备用状态; 4)、调节系统静态试验合格; 5)、就地和远操停机正常; 6)、505系统工作正常。 3、试验方法: 1)、成立试验指挥机构,统一指挥和协调; 2)、参与人员分工明确,就地需派专人监视转速表; 3)、505由熟练的人操作; 4)、转速达到危急遮断器动作转速而未动作时,应立即打闸停机; 5)、试验过程中发生事故时,应立即终止试验,由值长统一指挥处理事故。待机组恢复正常后,方可继续试验。 4、试验方法: 1)、电超速试验方法:

⑴、空转稳定运行正常后,通知各参与人员作好试验准备; ⑵、将目标转速设定为6300rpm;

⑶、当转速升至6300 rpm时,检查机组运行正常。按住F2+ADJ↑键升至6600 rpm时,出现speed〉travel同时F1闪烁报警,立即松开手。505紧急停机按钮亮同时ETS保护动作;

⑷、重新复位挂闸,冲转至额定转速稳定运行。听从安排。 2)、电超速静态试验方法: ⑴、启动交流油泵运行正常; ⑵、复位、挂闸;

⑶、投入ETS中的电超速保护;

⑷、配合热工短接动作点6600rpm,应有跳闸信号和报警声音,同时自动主汽门、调节汽门和抽汽门迅速关闭。 3)、机械超速试验方法:

⑴、在空转稳定运行的情况下,将目标转速设定为6300 rpm;

⑵、当转速到6300 rpm时,505操作人员立刻按住F2+ADJ↑升速至危急遮断器动作,但动作转速应在6720 rpm以内。

⑶、若6720 rpm以内不动作,则立即打闸。调整遮断器顶部螺钉; ⑷、重复⑴、⑵、⑶直到在6720 rpm以内动作;

⑸、定期试验时,需要连续做两次并且两次转差不超过36rpm;新安