地下室防水施工方案
审批: 审核: 编制:
2011年5月9日
地下室防水结构施工方案
第一章 编制说明
1、该工程《施工组织设计》已包含了地下室防水结构的施工,但按照国家新的验收规范要求,必须对该部分进行细化、调整,使之适应新标准的规定,并且对施工具有更实际的指导作用。
2、该工程对地下室的防水要求非常高,为确保工程质量,有必要对该部分编制专项施工方案。
第二章 防水结构概况
源升香榭丽舍小区住宅楼二期工程位于周口市八一路与太昊路东南处,共6幢,总建筑面积88864.24平方米。21#楼/22层剪力墙结构总建筑面17792.84平方米。15#/18+1层剪力墙结构总建筑面积16547.77平方米。16#楼/16+1层局部18层,框剪结构总建筑面积15332.11平方米。17#楼/11+1层局部18层剪力墙结构总建筑面积12529.22平方米。22#16+1层剪力墙结构总建筑面积13331.15平方米。23#16+1层剪力墙结构总建筑面积13331.15平方米。基础采用CFG桩地基上的筏板相结合的基础,本工程地下室除配电间周围外墙和底板为一级防水外,其它使用功能为储藏室,防水等级为二级。采用抗渗等级为P6的钢筋混凝土结构自防水与4mm厚-20℃SBS高聚物改性沥青卷材(简称SBS)防水相结合的方法,SBS层位于基础混凝土垫层和筏板基础之间。
地下室防水的薄弱环节主要表现在防水混凝土的密实性、施工缝、后浇带的处理措施、卷材接头的处理措施以及防水材料质量、操作工艺等。
防水设计做法如下:
地下室底板防水(外防外贴)的具体做法如下: · 100mmC15细石砼垫层随打随抹光 · 20厚1:3水泥砂浆找平层 · 基底清理,冷底子油一道 · 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 · 点粘350号石油沥青油毡一层 · 50mm厚C20细石混凝土保护层 · P6C35(C30)抗渗混凝土筏板
地下室顶板防水(外防外贴)的具体做法如下: · P6C35(C30)抗渗混凝土自防水
· 最薄处20厚1:8水泥膨胀珍珠岩找2%的坡 · 20厚1:3水泥砂浆找平层 · 基底清理,冷底子油一道 · 一层4厚SBS改性沥青防水卷材 · 60厚挤塑聚苯板保温 · 100厚C20砼保护层 · 50厚20-30卵石(排水层)
· 40厚聚苯乙烯泡沫塑料一层(蓄水层) · 覆土
墙身防水(外防外贴)的具体做法如下: · P6C35(C30)钢筋混凝土墙 · 20厚1:2水泥砂浆找平层 · 基底清理,冷底子油一道
· 一层4厚SBS(I型)改性沥青防水卷材 · 20厚1:2水泥砂浆保护层
第三章 自防水混凝土施工
地下室防水是以钢筋混凝土结构自防水为主,柔性防水为辅,所以自防水混凝土的施工是整个地下室防水施工的重中之重,直接影响到了地下室防水的施工效果,在施工中务必引起足够的认真和重视。
3.1 钢筋施工要求
1、地下室底板混凝土保护层为50mm,外墙迎水面混凝土保护层为50mm。绑扎钢筋时要留足保护层。留设保护层时应以细石混凝土或砂浆垫块将钢筋垫起,严禁用钢筋垫钢筋。底板上层钢筋应采用铁马凳架设。
2、绑扎钢筋的扎丝头应弯向结构内侧,不得抵触模板或露出混凝土表面。 3、钢筋应按照图纸设计要求和规范规定进行绑扎。
3.2 模板施工要求
1、底板外模采用砖砌模板,与混凝土接触面做1:2水泥砂浆粉刷。 2、地下室所有墙板、柱子采用大块木胶板模板、拉杆拉结,防水墙板用止水拉杆(加止水环)。拉杆上下间距为400mm,左右间距为450mm。 拉杆构造如下图:
钢筋挡头
止水环 30
墙厚
800
图1
3、防水墙板用的止水拉杆,其止水环应与拉杆满焊。
4、木模板拼缝胶粘10mm厚海绵条,海绵条离开模板内边10mm,保证模板拼接时海绵条不因被压缩而凸出到模板内。