TPS系统GUS安装过程
这篇文章详细讲述了HONEYWELL TPS系统GUS安装过程,以及如何设置环境;还介绍了基于GUS的一些应用软件的安装步骤,重点是GUS Remote Displays Server 和TPN SEVER的一些配置。 安装一台GUS工作站,我们主要用到如下几张光盘: TPS Initialization TPS SOFTWARE 131.1 Common Component CD GUS TPN Software
1. 插入初始化光盘,启动机器,运行fdisk,查看硬盘的分区情况 2. 如果以前安装过必须先删除以前的HPFS分区,重新建立一个主DOS分区,重启机器后格式化C盘
3. 运行SETUP,回答问题(工作站机器类型、显示器类型、有无触摸屏(无)、ZIP(无)、IKB键盘(有),是否支持多显示器,),最后选择继续安装。
这一步如果中间有不相符合的地方安装就会进行不下去! 4. 文件拷贝完成后开始安装win2000,退出初始化光盘
5. 系统经过多次启动安装完win2000后,选择开始菜单——程序——Honeywell TPS——Configuration Utility,在弹出窗口选择config 菜单——device and services,停止设备服务(挑掉所有的勾),重启机器。登录时一直按住“shift”键
6. 插入光盘TPS SOFTWARE 131.1,选择TPS Application Software Package,输入相应的序列号,再选择Display Builder和Display Runtime。这一步是安装画图软件和流程图运行时需要的一些支持文件。
7. 安装完成后,插入光盘GUS TPN Software,运行disk1\\setup.exe.序列号随便输入。
这一步是安装这台工作站的一些属性。
8. 安装完成后,选择开始菜单——程序——Honeywell TPS——Add Board,删除Board 0,重新添加Board 0,选择开始菜单——程序——Honeywell TPS——Configuration Utility,在弹出窗口选择config 菜单——配置Board 0,恢复服务,重启机器
9. 这样一台普通的GUS工作站就安装完毕了,这时如果是操作员站就还需要对不同的用户所拥有的权限作一些安全设置,修改C:\\WINNT\\system32\\Repl\\Import\\Scripts\\operator.bat,
rem start C:\\PROGRA~1\\HONEYWELL\\TPS\\NATIVEWINDOW\\BLINKER.EXE rem start C:\\PROGRA~1\\HONEYWELL\\TPS\\GUS\\PICMANC.EXE rem start C:\\PROGRA~1\\HONEYWELL\\TPS\\GUS\\RUNPIC.EXE -w G:\\DISPLAYFILE.PCT
将这三行前面的rem(注释)去掉就可以。
在win2000中,添加用户gus 和sup,分别属于TPS Operator组和TPS Supervisor组,用户的配置文件选项登录脚本需要填写operator.bat。
右键点击C:\\winnt\\explorer.exe,选择属性——security,加入刚才建立的用户gus 和sup
右键点击C:\\winnt\\system32\\taskmgr.exe,选择属性——security,加入刚才建立的用户gus 和sup. 开始——运行——regedit——
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\WindowsNT\\Currentversion\\Winlogon\\
添加Autoadminlogon (自动登录)值为1,Defaultusername(缺省用户) 设为GUS,,Defaultpassword(用户密码)不能为空。
这样一台普通的GUS工作站就安装完毕了。重启机器会自动进入操作员环境,WIN2000下的一些功能键被屏蔽了,操作员只能操作流程图和Native Window。
如果要安装File transfer 软件,我们知道,TPS系统中文件都存储在HM上,在Windows无法直接读取,可以通过系统提供的File transfer 软件将HM上的文件拷贝到Windows下,作为备份,也可以用文本编辑*.eb文件,方便很多;安装时需要在第6步选择安装File transfer server 和client,安装完成后,选择开始菜单——程序——Honeywell TPS——Configuration Utility,在弹出窗口选择File transfer 菜单,