目录
一、工程概况 .................................................................................................................. 2 二、编制依据 .................................................................................................................. 3 三、设计容和步骤 .......................................................................................................... 3 四、绘制临时供电施工图 ........................................................................................... 36 五、安全用电技术措施 ................................................................................................ 46 六、安全用电防火措施 ................................................................................................ 63 七、防雷装置设计 ........................................................................................................ 66 八、接地装置设计 ........................................................................................................ 67 九、附件 ......................................................................................................................... 68
施工现场临时用电方案
一、工程概况
项目名称:创易电商贸易制造产业园 设计单位:环宇建筑设计 建设单位:观山湖创易产业园置业 监理单位:土木工程建设监理工程
地勘单位:云海岩土工程 施工单位:仟亿筑城建设工程
建设地点:省市观山湖区镇三铺村 结构类型:框架
建筑面积:59000㎡
本工程基础为独立柱基、机械成孔等混型基础,地上3F,地下1F,结构形式为框架结构。抗震设防烈度为6度,设计地震基本加速度为0.05g,设计基准为50年,
设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,建筑场地类别为Ⅱ,设计地震分组为第一组,设计特征周期为0.35s,结构阻尼比为0.05. 二、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规》GB50054-2011
3、《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、设计容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。
(2)现场采用业主提供的两台380V低压箱变室供电,有计量设备,根据建设项目分布特点,现场设三个配电总箱,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、供电系统
根据本工程的分布特点、建设单位提供的临时用电接电源及施工组织总设计对
施工区域的划分,本工程临时施工用电分别从建设单位提供的1#箱变室和2#箱变室接出,1#箱变室接出两个总电箱,每个总箱分出3条条主干线,其中2条为塔吊专用线,1条为综合用电,1#箱变室共供Ⅰ、Ⅱ两个工区4条塔吊专用线,2条综合现场用用电;2#箱变室接出一个总电箱,供Ⅲ工区两条塔吊专用线和一条现场综合用电线路;除塔吊专用线外,每条综合干线设15个分配电箱,当分箱与开关箱之间的距离超过30m时,必须在楼层作业面上重设分配电箱,分箱随楼层施工向上移动。建设单位提供的个箱变室额定输出均为630KVA, 每条干线负荷均相同,因此,以1#箱变室输出线路来计算依据设计临时施工用电系统线路。 3、1#箱变室临时施工用电系统计算 (1)施工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 机具名称 塔式起重机 塔式起重机 钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 木工圆锯 木工平刨机 灰浆搅拌机 型号 TC5610-6 TC6010-8 GT6/8 GW40 GQ50 MJ104 MBL503 UJ100 安装功率(kW) 数量 34.3 51.3 5.5 3 4 3 2.2 2.2 1 1 2 2 2 2 2 1 合计功率(kW) 34.3 51.3 11 6 8 6 4.4 2.2 9 直流电焊机 AX1-165(AB-165) 6 1 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 插入式振动器 ZX50C 高压汞灯 碘钨灯 塔式起重机 钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 木工圆锯 木工平刨机 灰浆搅拌机 TC6010-8 GT6/8 GW40 GQ50 MJ104 MBL503 UJ100 AX1-165(AB-165) 1.1 1 0.5 51.3 5.5 3 4 3 2.2 2.2 1 2 18 1 2 2 2 2 2 1 1.1 2 9 51.3 11 6 8 6 4.4 2.2 20 直流电焊机 6 1 6 21 22 23 24 插入式振动器 ZX50 塔式起重机 高压汞灯 碘钨灯 TC5610-6 1.1 34.3 1 0.5 1 1 2 16 1.1 34.3 2 8