一、工程概况 1、建筑工程概况

本工程南安碧桂园一期一标工程,分为高层区住宅,共计3栋高层、其中高层为地下室一层,地上27层,分J472和J475两种户型,三号楼和四号楼为J472户型,五号楼为J475户型,共计468户,高层区建筑面积为55982.48㎡,地下室建筑面积为10653㎡;别墅区30栋别墅,为3层,分为G146和G165两种户型,其中G146户型11栋,G165户型为19栋,别墅区建筑面积为14715.16㎡。整个南安碧桂园一期一标工程建筑面积为81350.64㎡。 2、结构工程概况

地下室为一层,±0.00相当于绝对标高42.5米,设计抗浮水位相对标高-2.9米,最大跨度为8.7米,层高为3.7米;后浇带设置纵向后浇带两条,横向后浇带3条。

整个基础采用人工挖孔灌注桩(建设单位已施工),其中四号楼局部为筏板基础,承台高度分别为1.0m、1.2m、1.5m、2.0m、2.3m,承台顶部标高分别为-4.8m、-6.45m;地下室桩承台、地下室侧壁、底板、框架柱、顶部梁、板均采用C30混凝土;垫层混凝土为C15;地下室底板、剪力墙、顶板采用抗渗混凝土,抗渗等级P6。

word编辑文档

.

具体各结构构件参数如下表:

地下室混凝土承台

编号 CT1 CT2 尺寸(㎜) 长度 1600 1400 宽度 2200 1400 高度 1000 1000 混凝土强度等级 C30 C30 抗渗等级 P6 P6 地下室混凝土剪力墙

编号 DQ1 DQ2 DQ3 墙厚㎜ 300 300 300 抗渗等级 P6 P6 P6 地下室混凝土框架柱

编号 KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 尺寸(㎜) 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500 600×600 混凝土强度等级 C30 C30 C30 C30 C30 C30 地下室顶板框架梁

编号 尺寸(㎜) 200×500 200×600 200×810 250×600 常用框架梁 300×600 350×800 350×900 450×900 200×500 混凝土强度等级 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 抗渗等级 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 二、高层区住宅为剪力墙结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,结构使用

word编辑文档

.

年限为50年。框剪结构,地下一层,地上27层,房屋高度为83.7米,首层高度为5.4米,标准层层高3.0米。

高层区剪力墙、梁混凝土强度等级、尺寸见下表。

三号楼、四号楼混凝土剪力墙

部位(墙厚㎜) 编号 Q1 Q2 Q3 Q4 基础面~-0.600m 300 250 310 200 -0.600~5.36m 300 250 310 200 5.36~11.36m 200 250 300 11.36~83.40m 200 250 300 五号楼混凝土剪力墙

编号 Q1 Q2 Q3 部位(墙厚㎜) -0.600~5.36m 250 300 310 5.36~11.36m 200 250 11.36~80.36m 200 250 80.36~屋面 200 250 高层区J472户型常见框架梁

编号 尺寸(㎜) 200×450 200×500 200×560 常见框架梁 200×700 200×1100 300×600 300×660 300×1100 见结构图 混凝土强度等级

word编辑文档

.

高层区J475户型常见框架梁

编号 尺寸(㎜) 200×300 200×400 200×560 200×600 常见框架梁 250×400 250×450 250×560 250×600 300×560 300×600 见结构图 混凝土强度等级 三、别墅区住宅为框架结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑安全等级为二级,建筑耐火等级为一级,结构使用年限为50年。框剪结构,三层,房屋高度为10.25米、11.15米(G146户型),首层高度为3.75米,二层层高3.5米,三层高度为3.0米、3.6米(G146户型)。

别墅区框架柱、梁、板混凝土强度等级、尺寸见下表。

别墅区J165框架柱

编号 KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 KZ7 KZ8 KZ9 KZ10 尺寸(㎜) 350×350 300×400 400×400 300×400 300×400 350×350 350×350 400×300 300×400 350×350 混凝土强度等级 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 word编辑文档

.

KZ11 KZ12 KZ13 300×400 300×400 300×400 C25 C25 C25

别墅区J146框架柱

编号 KZ1 KZ1a KZ2 KZ2a KZ3 KZ4 KZ5 KZ6 KZ6a KZ7 KZ8 KZ9 尺寸(㎜) 300×300 300×300 350×350 350×350 600×300 600×300 300×600 350×350 350×350 350×350 500×300 600×300 混凝土强度等级 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 别墅区J146主要框架梁

编号 基础梁 尺寸(㎜) 200×400 250×500 250×600 200×400 200×470 200×490 框架梁 200×500 200×600 200×700 200×800 200×400 屋面梁 300×400 200×500 200×790 混凝土强度等级 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 别墅区J165主要框架梁

编号 基础梁 尺寸(㎜) 250×500 250×600 200×400 word编辑文档

混凝土强度等级 C25 C25 C25 .

200×400 200×470 框架梁 200×490 200×500 200×600 200×700 200×300 屋面梁 300×400 200×500 200×600 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 别墅区J146、165楼板

部位 首层 二层 三层 屋面 厚度(㎜) 100 100 140 100 160 120 混凝土强度等级 C25 C25 C25 C25 C25 C25 二、编制依据

1、《施工图纸》

2、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准。

3、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》 4、本公司的企业标准

5、本公司颁发的《质量保证手册》、《程序文件》和《项目管理文件》

6、碧桂园公司颁发的《碧桂园质量管理手册》 7、碧桂园公司颁发的《工程质量管控制度》 9、采用的主要规范及标准目录

word编辑文档

.

(1《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

(2)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (3《地下室工程防水技术规范》GB50180-2008

(4)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013版 (5)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2008 (6)《建筑工程抗震设防分类标准》GB500335-2008 (7)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (8)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (9)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (10)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011) (11)《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006) (12)《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) (13)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50304-2012) (14)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 三、项目组织机构及其职责

word编辑文档

.

项目组织机构框架图

财务 项目经理 技术负责人 区域负责人 后勤部 工程部 内业部 保安 采购 仓管 施工员 质量员 安全员 资料员 预算员 技术员 并负责对工程的领导、指挥、协调决策等更大事宜。

2、区域负责人工作职责:主持工地日常工作,主要对外联系,

word编辑文档

泥工班砼班木工班钢筋班架子班门窗安装班涂料班装饰班 项目部管理人员岗位职责

1、项目经理工作职责:对公司负责及工程成本和行政管理工作,

.

协调工程内、外关系,对工程安全生产以及现场管理作出决策。

3、项目技术负责人工作职责:负责组织编制施工组织设计和施工方案,对施工现场的技术问题作出决策。

4、施工员工作职责:主要负责施工班组、工程质量和安全技术交底,实施各项施工质量、安全管理措施以及施工现场管理工作,并且详细填写施工记录。

5、质量员工作职责:主要负责现场施工质量督促检查工作。 6、安全员工作职责:主要负责现场安全措施管理及安全检查工作。

7、预算员工作职责:主要负责工程签证、预结算工作。 8、资料员工作职责:主要负责施工资料的填写和收集装册归档工作。

9、仓管员工作职责:主要负责材料分发和施工工具的保管工作。 10、财务工作职责:主要负责工程成本管理及现场财务工作。 11、保安工作职责:主要负责施工现场的防火、防盗及治安秩序等工作。

四、混凝土需用量计划表:

word编辑文档

.

地下室

具体部位 垫层 散水、坡道 材料名称 泵送商品砼 非泵送商品砼150mm 型号、强度、等级 单位 C15 C15 m3 m3 工程量 682.87 66.69 749.56 0.96 9.03 9.99 50.73 4.98 C25 m3 13.32 0.75 C25混凝土小计: 桩承台基础 基础梁 地下室底板 地下室顶板 车库出入口斜坡 直形墙 矩形、多边形、异形、圆形柱 地下室底板后浇带 地下室顶板后浇带 直形墙 矩形、多边形、异形、圆形柱 矩形、多边形、异形、圆形柱 直形墙后浇带 word编辑文档

C15混凝土小计: 其他构件 预制混凝土盖板 集水井、截水沟 构造柱 直形楼梯 圈梁、过梁 非泵送商品砼 C20 m3 C20混凝土小计: 非泵送商品砼 非泵送商品砼 泵送商品砼20石 非泵送商品砼 69.78 576.41 47.51 5778.76 1710.83 泵送商品砼 C30·P6 m3 C30·P6混凝土小计: 8113.51 泵送商品砼 C30 m3 85.50 85.50 642.88 泵送商品砼 C35·P6 m3 69.47 657.37 447.66 C35·P6混凝土小计: 1817.38 泵送商品砼 C35 m3 281.39 204.47 485.86 81.90 84.42 C30混凝土小计: C35混凝土小计: 泵送商品砼 C40 m3 .

C40混凝土小计: 矩形、多边形、异形、圆形柱 泵送商品砼 C40·P6 m3 C40·P6混凝土合计: 166.32 45.08 45.08 高层区:

具体部位 地坪 散水、坡道 材料名称 非泵送商品砼 非泵送商品砼150mm 非泵送商品砼 非泵送商品砼 非泵送商品砼 非泵送商品素砼 非泵送商品砼 非泵送商品砼20石 型号、强度、等3栋房单位 工程量 级 子总量 66.69 200.07 C15 m3 11.06 33.18 C15混凝土小计: 77.75 233.25 构造柱 圈梁 过梁 厨房、卫生间、阳台等挡水 其他构件 其他构件(小型构件) 81.55 244.65 16.20 21.30 C20 m3 28.09 84.27 57.10 171.3 11.70 35.1 48.6 63.9 C20混凝土小计: 215.94 647.82 矩形、多边形、异形、圆形柱 直形墙、弧形墙、电梯井墙 有梁板 直形楼梯 雨蓬、阳台板 天沟、挑檐板 栏板、反檐 泵送商品砼 C25 m3 290.05 870.15 829.74 2489.22 3171.63 9514.89 171.27 513.81 247.94 743.82 10.59 31.77 126.33 378.99 C25混凝土小计: 4847.55 14543 矩形、多边形、异形、圆形柱 泵送商品砼 直形墙、弧形墙、电梯井墙 有梁板 泵送商品砼 泵送商品砼 C30 m3 109.68 329.04 322.40 967.2 120.80 362.4 word编辑文档

.

有梁板 直形楼梯 非泵送商品细石砼 泵送商品砼 10.08 30.24 13.48 40.44 C30混凝土小计: 576.44 1729.3 矩形、多边形、异形、圆形柱 泵送商品砼 直行墙、弧形墙、电梯井墙 泵送商品砼 C35 C35 m3 m3 109.68 329.04 322.39 967.17 C35混凝土小计: 432.07 1296.2 矩形、多边形、异形、圆形柱 直形墙、弧形墙、电梯井墙 泵送商品砼 C40 m3 309.49 928.47 998.79 2996.37 C40混凝土小计: 1308.28 3924.8 别墅区住宅±0.00以下:

具体部位 材料名称 型号、强度等级 单位 14栋工程量 房子总量 2.79 39.06 垫层 构造柱 桩承台基础 非泵送 商品砼20石 非泵送 商品砼20石 C15 m3 C20 m3 0.03 0.42 泵送商矩形、多边形、异形、圆形柱 品砼20石 基础梁 13.27 185.78 C25 m3 1.89 26.46 19.54 273.56 C25混凝土小计: 34.70 485.8

word编辑文档

.

别墅区住宅±0.00以上:

具体部位 其他构件 构造柱 圈、过、拱、弧形梁 反檐 其他构件 30栋材料名称 型号、强度等级 单位 工程量 房子总量 非泵送 C15 ㎡ 7.47 224.1 商品砼100mm 非泵送 商品砼20石 C20 非泵送商品砼 m3 3.19 0.15 C20混凝土小计: 5.67 矩形、多边形、异形、圆柱形 首层板 有梁板 有梁板(斜板) 天沟、挑檐板 雨蓬、阳台板 直行楼梯 栏板、反檐 其他构件 泵送商品砼20石 C25 m3 95.7 4.5 170.1 2.15 0.18 64.5 5.4 29.88 896.4 19.86 595.8 64.09 1922.7 35.15 1054.5 9.78 1.54 5.18 2.13 0.44 293.4 46.2 155.4 63.9 13.2 C25混凝土小计: 168.05 5041.5 有梁板(预留管井洞口) 自拌细石砼 C30 m3 0.18 5.4 五、施工组织

word编辑文档

.

1、人员组织

设三个砼班组,每班组28人,尽可能避免在高层区和别墅区同时浇筑大量砼。

2、投入的机具

1、工地常备3台拖式混凝输送泵,用于高层区混凝土浇筑,配○

280米左右泵管。

2、塔吊配合砼垂直运输,0.6m3吊斗5个 ○

3、振动棒、平板振动器各10台。 ○

六、机具准备及检查

1、机具准备及检查

砼浇注前,应重点检查搅拌站设备运转情况是否正常,对料斗、串筒、振动器及振动棒、砼泵等机具设备按需要准备落实。对易损机具,应有备用,所有的机具均应在浇注前进行检查和试运转,同时配有专职技工以便随时维修。

2、保证水电供应

在砼浇筑期间,要保证现场水、电、照明不中断。可事先与水、电供应部门取得联系,为防止停电。

3、掌握天气季节变化情况

对气象部分加强预测预报的联系工作。在每一施工段浇砼时,掌握天气的变化情况,尽量避开雨天,以确保砼的浇筑质量。

4、检查模板、支架、钢筋和预埋件

在砼浇筑之前,应检查和控制模板、钢筋、钢骨、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差应符合施工规范要求。在检查时应注意以下几点:

1、模板的标高、位置和构件的截面尺寸是否符合设计要求。 ○

word编辑文档

.

2、所安装的支架是否稳定;支撑和模板的固定是否可靠。 ○

3、砼浇筑前,模板内的垃圾、木片等应清除干净。 ○

5、作好技术准备

1、对施工人员进行技术交底。 ○

2、请业主/监理人员对隐蔽部位进行验收,填好隐蔽验收记录。○

严格执行混凝土浇灌令制度。

3、填写混凝土搅拌通知单,通知混凝土搅拌站所要浇筑混凝土○

的强度等级,配合比,搅拌量,浇筑时间。 七、混凝土的运输及泵送

1、混凝土的运输

1、砼在现场制作,由于建筑面积大,混凝土搅拌至浇注时间○

不得超过2小时,运输期间严禁加水。

2、搅拌站对装料、搅拌、卸料等不同要求严格按照施工配合○

比操作,以保证产品质量。

2、混凝土泵管铺设

1、混凝土输送管道的直管布置应顺直,管道接头应密实不漏○

浆,转弯位置的锚固应牢固可靠。

2、混凝土泵与垂直向上管的距离宜大于15m以抵消反坠冲力○

和保证泵的振动不直接传到垂直管,并在垂直管的根部装设一个截流阀,防止停泵时上面管内混凝土倒流产生负压。

3、凡管道经过的位置要平整,管道应用支架和木枋等垫牢固○

后加轮胎减震,不得直接与模板、钢筋接触,若放在脚手架上,应采取加固措施。

4、垂直管穿越每一层楼板时,应用木枋或预埋螺栓加以锚固。○ 5、对施工中途新接的输送管应先清除管内杂物,并用水或水○

word编辑文档

.

泥砂浆润滑管壁。

6、尽量减少布料器的转移次数,每次移位前应先请出管内混○凝土搅拌物。

7、用布料器浇注混凝土时,要避免对侧面模板的直接冲射。 ○

8、垂直向上管和靠近混凝土泵的起始混凝土输送管宜用新管○

或磨损较少的管。

3、混凝土泵送、

1、在泵送前,先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等○

与砼接触部分,经检查管路无异常后,再用1:1水泥砂浆进行润滑压送。

2、开始泵送时,泵机宜处于低速运转状态,转速为500—○

550r/min。要注意观察泵的压力和各部分工作的情况,输送压力一般不大于泵主油缸最大工作压力的1/3,能顺利压送后,方可提高到正常运转速度。

3、泵送砼工作应连续进行,当砼供应不足或运转不正常时,○

可放慢压送速度,以保持连续泵送。慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许延续时间。

4、当遇到砼压送困难,泵的压力升高,管路产生振动时,不○

要强行压送,应先对管路进行检查,并放慢压送速度或使泵反转,防止堵塞。当输送管堵塞时,可用木槌敲击管路,找出堵塞管段,将砼卸压后,拆除被堵管段,取出堵塞物,并检查其余管路有无堵塞,若无堵塞再行接管。重新压送时,先将空气排尽后,才能将拆卸过的管段接头夹箍拧紧。

5、○泵送过程中,应注意料斗内砼保持不能低于料斗上口200mm。如遇吸入空气,应立即使泵反向运转,将砼吸入料斗排除空气后,再

word编辑文档