好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监测监控系统安装调试制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监测监控系统安装调试制度

姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

监测监控系统安装调试制度

一、安装调试时,严格按照说明书规定进行分色接线。

二、通电使用前, 将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块旋 紧,并严格按照说明书规定进行线路检查。

三、确定接线无误后,方可依次送电,通电预热 20 分钟后,在新 鲜的空气中观察自动巡检的数值是否正确。

四、传感器的检测显示数值若有偏差,必须进行调整,调整步骤如 下:

1、调零:当通入新鲜空气时,按遥控器面板上瓦斯键,进入功能 1,数码管显示数为 1.xx 。再按参数+或参数-时, 调整传感器零点 (当 功能号 1 后显示小数点即 1.xx 时,表示数值为- x.xx ),使数码管显 示 10.00 。

2、调精度:给传感器通入 2.00 %左右浓度的标准瓦斯气体,按遥 控器面板上功能+或功能-进入功能 2,数码管显示为 2x.xx ,按参数 +或参数-使数码管显示对应标准气体的浓度。

3、报警点:按传感器面板上功能+或功能-进入功能

3,数码管

显示为 3x.xx ,需要调整时, 按参数+或参数-使数码管显示为报警值。

4、断电点:按遥控器面板上功能+或功能-进入功能

4,数码管

显示为 4x.xx ,需调整时,按参数+或参数-是数码管显示数值为断电 值。

5、复电值:按遥控器面板上功能+或功能-进入功能

5,数码管

显示为 5x.xx ,需调整时,按参数+或参数-使数码管显示为断电值。

6、地址号:地址参数的调整只有在使用RS485通讯是才需要设置。

第 2 页 共 4 页

按遥控器面板上功能+或功能-进入功能 6,数码管显示为 6xx (0xx255),需调整时,按参数+或参数—使数码管显示为地址号 (KGJ16B瓦斯传感器与KJF16B通讯监控分站通讯时地址值应设置在 17— 32 之间)。

7、测试点:此功能主要是模拟井下瓦斯浓度,传感器,传感器将 输出与之对应的频率信号,报警信号,断电信号或电流信号以便检测传 感器输出是否正常。按遥控器面板上功能+或功能—进入功能 7,数码 管显示为 70.40。需调整时,按参数+或参数—即可输出对应浓度值所 输出的信号。

五、调试完成后,必须用标准气样在地面运行 24— 48 小时定时测 试,显示准确后,方可投入安装使用。

第 3 页 共 4 页

感谢您的浏览! 整理范文,仅供参考 第4页共4页

监测监控系统安装调试制度

监测监控系统安装调试制度姓名:XXX部门:XXX日期:XXX监测监控系统安装调试制度一、安装调试时,严格按照说明书规定进行分色接线。二、通电使用前,将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块旋