好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024消防工程师考试数字记忆法 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

45°

1.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角≥45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,

2.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角≤45° 3.室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°

4.用作丁、戊类厂房第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°

5.二氧化碳局部应用系统的架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45°

0.10MPa;

1.当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:5.1.14 ①每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水; ②火灾时室外给水管网的压力从地面算起不≥0.10MPa;

③消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工况 2.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa 7.2.8

3.火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa 7.2.10

600mm

1.通风空调系统安装时将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm; 2.气体灭火系统输送气体水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡。 3.钢质防火窗窗框填充水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距≤600mm。 4.风机外壳至墙壁或其他设备的距离应≥600mm。

5.在梁凸出200-600mm时,在感温:A1A2≤275mm,B≤225mm,C-G≤200mm,感烟≤375mm围可不计梁的影响

6.消防水泵吸水口(高位消防水箱、水池、减压水箱出水口)的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但≥600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm;

7.消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度≥600mm

0.8

1.人员密度办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分;有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80㎡。

2.排烟窗有效面积计算时当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。

3.建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,实体墙高度应≥1.2m,当室设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m

4.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;。

5.细水雾灭火系统分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求。

6.尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/ 3 时,不应大于0.8m; 屋顶坡度<1/ 3 时,不应大0.6

7.净空高度大于0.8m 的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置火灾自动报警系统和喷头,吊顶高度超过0.8m时应在上下分别设置喷头

8.消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,无管道的侧面,净距≥0.7m且管道外壁墙≥0.6m;有管道的侧面,净距≥1.0m,;人孔净空高度≥0.8m。

10米高差

1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层 2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯

3.地下三层及以上以及地下室室地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间

4.人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室地面与室外出入口地坪高差≤10m(建规中医院病房是不可以设置在地下的)

5.建筑面积≤500㎡,其室地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区,当有竖井,且竖井有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门;

15~40m

.

.

1.距建筑外缘5m-150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量 GB50974 6.1.5

3.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置的市政消火栓距出入口的距离5~40m 7.3.4 4.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池15-40米。 5.4.7 5.登高操作场地:应与消防车道连通,场地边缘距离建筑外墙5m~10m;7.2.2

6.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离宜5~40m

7.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,但距罐壁15m围的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量。7.3.6

8.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口,且吸水高度≤6.0m;与建筑物(水泵房除外)的距离≥15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离≥40m;与液化石油气储罐的距离≥60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m 4.3.7

30米

1.每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

2.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大30.0m;

3.—、二级耐火等级建筑疏散门或安全出口≥2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、 营业厅,其室任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离≤30m(行走距离≤45m)

4..敞开式汽车库以及建筑面积<1000㎡的地下一层汽车库和修车库,其汽车进出口可直接排烟,且面积≤一个防烟分区,可以不设排烟系统,但最不利点至汽车坡道口≤30m。

5.对于建筑高度≤50m的建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离≤30m,但总长度任需满足高层建筑 7.2

6.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,且排烟口至该防烟分区最远点的水平距≤30m;室或走道的任一点至防烟分区最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。(机械不放宽)工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离≤建筑空间净高的2.8倍。(书本)

7.步行街商铺外应每隔30m设置DN65 的消火栓,并应配备软管卷盘或水龙,商铺应设置自喷和自动报警系统;每层回廊均应设置自喷。步行街宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

8.除中庭外当防火分隔部位的宽度≤30m时,防火卷帘的宽度≤10m;当>30m时,防火卷帘的宽度≤该部位宽度的1/3,且≤20m;

10.消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;

11.甲(乙)类厂房与重要公共建筑的防火间距不应(宜)小于50m;与明火或散发火花地点,不应(宜)小于30m

50米

1.每个报警阔组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m 6.2.4

2.第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度应≤50m,两个避难层(间)之闻的高度宜>50m。 3.高度超过100m 的建筑中,除消防控制室设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层(50m)。

4.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。一台排烟风机最多可以担负竖向高度不大于50m 的防烟分区,当确需担负超过50m的防烟分区时,系统应设备用风机

5.高层建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度≤50m时,可采用 B1级材料。

6.登高操作场地的长度和宽度分别≥15m和10m;对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别≥20m和10m;

7.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量>20L/s 或建筑高度>50m时应设消防水池

8.当建筑物室设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m 且室消火栓设计流量超过20L / s 时,其室消火栓设计流量可按本规表 3.5.2减少5L / s;

9.建筑高度≤50m 的建筑,连续布置消防登高场地确有困难,可间歇布置,但间隔距离≤30m

10.建筑高度>50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。 11.隧道消火栓的间距不应大于50m,车行隧道一般每隔50m设置手动报警按钮

60m

.

.

1.防烟分区的长边一般≤60m;当室高度>6m且具有自然对流条件时长边可≤75m 2.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离≤60m 3.步行街任一点到达最近室外安全地点的步行距离≤60m。

4.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口与液化石油气储罐的距离≥60m 5.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度>60m时,应在道路的两侧交叉错落设置

6.除长度<60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统。

7.采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距≤60m。 8.线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。

9.除长度小于60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统

10.地铁同一个防火分区的连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施和设置火灾探测器

11.汽车库室任一点至最近人员安全出口的疏散距离≤45m,当设置自动灭火系统时,其距离≤60

12工艺装置区的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m,当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区的道路边设置消火栓。

100m

1.建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m的公共建筑,在屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施

2.建筑髙度大于100m的民用建筑应设避难层

3.对装修材料的要求,对重要的建筑比一般建筑物要求严;对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严,100m以上的民用建筑不允许放宽,外墙保温材料应采A级用

4.对于建筑高度超过100m的在建工程,还需在楼层上增设楼层中转水池和加压水泵,进行分段加压,分段给水。要求上、下两个中转水池的高差不宜超过l00m。

5.建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准《建筑设计防火规》(GB 50016—2014)允许减小的条件时,仍不应减小

6.应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑≥ 1.5h

2

7.人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m的商业服务网点应设置 消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户宜配置轻便消防水龙 8.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感 温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20?100mo

9.管路采样式吸气感烟火灾探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,单管长度≤100m, 10.具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m

11.建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。

2

25%

1.室或走道的任一点至防烟分区最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。

2.当排烟阀(口)设在吊顶,并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%,且应均匀布置。

3.步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且开口的有效面积≥步行街地面面积的25% 4.下沉式广场确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积≥该空间地面面积的25% ,开口高度≥1.0m ;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积 5.两座丙、丁、戊类厂房(单多层民用建筑)相邻两面外墙均为不燃墙体,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、 窗、洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%,其防火间距减少25%

6.采用无线通信方式时,通信模块的间距≤额定通信距离的75%,模块应设置在明显部位且有明显标志 7.民用建筑疏散距离当该场所全部设置自喷系统时,可增加25%

8.甲、乙类厂房的空气不应循环使用。丙类厂房含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

9.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。

30%

.

.

1.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值的30%确定。5.5.21

2.在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3(增加30%) 3.干式系统的作用面积按表的1.3倍确定;每个雨淋阀控制的喷水面积≤表的作用面积(增加30%)

4.歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%

5.人防工程中,在一个防火分区,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和,不小于规规定的安全出口总宽度的70%(减少30%)

6.一、二级耐火等级公共建筑的安全出口全部直通室处确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于本防火分区总宽度的30%

7.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%

8.对墙面保温泡沫塑料,应同时满足以下要求:B1级氧指数值OI≥30%; B2级氧指数值OI≥26%。

50%

1.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱储存的燃料不应小于50%的储量。

2.当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室消防给水一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室消防水量的50%; 3.补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的 50%

4.建筑面积≤5000㎡的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%

5.步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在井墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50%

6.消防给水管网防晃支架的强度,应满足管道、配件及管水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

7.自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板,层板部分的面积不应小于层板总面积的50%;当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。

8.建筑设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,多层建筑室消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%,但≥10L/s

9.建筑高度大于32m 的高层建筑,直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的50%。

倒流防止器

消防水泵从市政管网直接柚水时,应在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 5.1.12

8.3.5当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用空气隔断倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。 6.2.3当水泵直接串联时应采取确保供水可靠性的措施,且水泵从低区到高区依次启动,并校核系统供水压力,在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器

7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规第7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

室外供水管道网小总结:

1)市政给水管网:宜为环状管网且管径应≥DN150,但当城镇人口<2.5 万人时,可为枝状管网且管径

宜≥DN200。当城镇人口<2.5 万人时,管径可适当减少,环状管网时应≥DN100,枝状管网时宜≥DN150 8.1.1

2)室外消防供水管网:采用两路市政消防供水时应布置成环状,但当采用一路消防供水时可采用枝状;管道径≥DN100 ;应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量≤5个 8.1.4

3)室消防供水管网:满足8.1.2规定的建筑应布置成环状(立体成环),当室外消火栓设计流量≤20L/S且室消火栓≤10个时可布置成枝状。管道径≥DN100 8.1.5

附?8.1.2:向两栋或两座及以上建筑供水;向两种及以上水灭火系统供水;向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;

附?一路消防供水:建筑高度≤54m的住宅、室外设计流量≤20L的建筑时可采用由市政给水管网直接供水的一路消防供水6.1.3

关于耐火极限相似的描述

.

.

1.当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限﹤1. 00h ,其他建筑﹤0.50h 时,防火墙应高出屋面≥0.5m

2.建筑外(幕)墙上下层开口之间采用防火玻璃墙:高层建筑耐火完整性≥1h,多层建筑≥0.50h。建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限≥1.00h 时,保温材料≥B2 级;当屋面板的耐火极限低于1.00h 时,≥B1 级

3.钢结构防火检查:对于室裸露、轻型屋盖及有装饰要求的,当规定其耐火极限在≤1.50h时,宜选用薄涂型防火涂料。对于室隐蔽、高层全钢及多层厂房,当规定其耐火极限>1.50h时,应选用厚涂型防火涂料。

电阻

1.控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ,电源接线端子与地之间的对地绝缘电阻应大于50MΩ,导线对地的绝缘电阻≥20MΩ。

液体储罐及其附属设备,应设接地装置,接地电阻不应大于10Ω 12.2.7

2.火灾报警系统导线敷设后,应用500V绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻≥20MΩ;接地电阻:设备单独接地电阻≤4Ω,共用接地电阻≤1Ω

3.变压器接地电阻:防雷防静电共用接地电阻≤10 Ω 单独防静电接地线电阻≤100Ω

4.建筑物景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于2MΩ。低压配电和控制电器相间绝缘电阻≥5MΩ 5.地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω

变、配电站的布置

1.不得设置在甲、乙类厂房或贴邻建造,且不得设置在爆炸性的危险区域;

2.供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可与厂房一面贴邻建造。乙类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,需设置密封固定的甲级防火窗。

3.室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房应≥25m;距其他建筑物≥10m;距液化石油气罐应≥35m;石油化工装置的变、配电室应位于爆炸危险区围以外

4.户电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔;总油60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔。10kV及以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境舭连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。

甲、乙、丙

1.楼梯间不应设烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道,不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物,不应设甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不应设置卷帘

2.变形缝不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。

3.电梯井应独立设置,井严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔外,不应设置其他开口

4.防火墙不应开设设门、窗和洞口,必须开设时,须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。防火墙不应设置排气道,可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。不跨越防火分区 1.消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电线路和控制线路路宜按防火分区划分,不能跨越防火分区 2.火灾自动报警系统采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的不应穿入同一根管。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。

3.管路采样吸气式感烟探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,同一根采样管不应穿越防火分区。 4.应急照明供电回路不宜跨越防火分区 5.防烟分区不应跨越防火分区

6.灭火器同一计算单元不得跨越防火分区和楼层

7.消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电水平分支线路不宜穿越防火分区

隔热保护层厚度

1.线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层,且保护层厚度≥30mm;11.2

2.排除和输送>80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙≥150mm ,或采用厚度≥50mm的不燃材料隔热 9.3

3.当吊顶有可燃物时,排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物间距≥150mm 4.排烟风管的隔热层应采用厚度≥40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)

防排烟管道

1.排烟管道井应采用耐火极限≥1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时, 应采用乙级防

.

2024消防工程师考试数字记忆法 - 图文 

.45°1.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角≥45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,2.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角≤45°3.室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°4.用作丁、戊类厂房第二安全出口的