好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空气源热泵与电加热对比教学文案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空气源热泵与对比

加电热

精品文档

空气源热泵与电热水器能耗对比

一、 空气源热泵能耗计算

1、基本数据:年平均冷水温度15℃,热水使用温度55℃,水量按总水量2吨/天,电费以0.5元/度计算。

2、需热泵加热的能量:2000×(55-15)=80000(千卡)。

3、热泵日工作时间:80000÷860÷10.5=8.86(小时)(选LWH-030LS)。 4、日运行电耗 序号 名 称 1 2 3 4 热泵 循环泵 供水泵 合计 数量 1台 1台 1台 单机功率/kW 2.2 0.04 0.29 日运行电耗(Kw) 2.2×1×8.86=27.9 0.04×1×8.86=0.31 0.29×3=0.87 运行时间(小时) 8.86 8.86 3 日电耗(度) 19.5 0.31 0.87 20.68 5、年运行电耗:20.68×365=7548.2(度) 6、吨水运行电耗:20.68÷2=10.34(度/吨) 7、年运行电费:7548.2×0.5=3774.1(元/年) 二、电热水器能耗计算

1、日运行电耗:2000×(55-15)÷860÷0.95=97.92(度) 2、年运行电耗:97.92×365=35740.5(度) 3、吨水运行电耗:97.92÷2=48.96(度/吨) 4、年运行电费:35740.5×0.5=17870.25(元/年) 三、采用空气源热泵回收年限:

(30000-11×1200)÷(17870.28-3774.1)=1.19(年) 注:电热水器按1200元/台计算

四、两种热水设备生产2吨55℃热水运行费用汇总 序号 年运行电项 目 日运行吨水运行电耗(度) 10.34 48.96 年运行总费用(元) 3774.1 17870.25 日使用成本(元) 10.34 48.96 使用成本(元/吨) 5.17 24.48 耗(度) 电耗(度) 1 2 空气源热泵 电热水器 7548.2 35740.5 20.68 97.92 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

空气源热泵与电加热对比教学文案

空气源热泵与对比加电热精品文档空气源热泵与电热水器能耗对比一、空气源热泵能耗计算1、基本数据:年平均冷水温度15℃,热水使用温度55℃,水量按总水量2吨/天,电费以0.5元/度计算。2、需热泵加热的能量:2000×(55-15)=80000(千卡)。3、热泵日