好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉房调试、启动方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

锅炉房调试、启动方案

7、配套附属主要设备规范: 7.1、循环泵(三台) 型号:SZA150-250B 出水量:Q=353-380m3/h 扬程:H=47-44m 电动机: 型号:Y2-280S-4 功率:75KW 电压:380V 电流:140A 转速:1400r/min 循环泵(一台) 型号:CH100-200A 出水量:Q=180-196m3/h 扬程:H=46-43.5m 电动机 型号:Y2-225m-2 功率:45KW 电压:380V 电流:82/A 转速:2970r/min 7.3、海绵铁除氧器:

/ 44

16 锅炉房调试、启动方案

型号:SH-140 工作压力:0.15-0.4mpa 出水量:30T/H 工作温度:8-50℃ 控制方式:自动控制 除氧泵:两台 型号:CH-150-200A 电动机 型号:Y2-160M 功率:15KW 电压:380V 电流:28.6A 转速:2930r/min 7.4、膨胀定压罐: 产品编号:尺1219 容积:8.03M3 设计压力:1.3mpa 最高工作压力:1.2mpa 设计温度:60℃ 补水泵(两台) 型号:DSL-40-2 补水量:40m3/H

/ 44

17 锅炉房调试、启动方案

杨程:H48m

电机型号:Y2-160m2.2 功率:15kw 电压:380v 电流:28.6A 转速:2930r/min

7.5、容积式换热器(三台): 型号:SJE1214-00 设计压力:1.0mpa 工作压力:0.9mpa 设计温度:100℃ 全容积:8.0m3 换热面积:29.2m2

一次侧进出水温度:115-70℃热水 二次侧进出水温度:10-65℃热水 洗浴热水加压泵(一台) 型号:CH65-160A 电机型号:Y功率:15kw 电压:380v 电流28.6A 转速:2930r/min

18 / 44

160m2.2

锅炉房调试、启动方案

热水循环变频水泵(两台) 型号:CH40-200B 出水量:Q=16.2m3 杨程:H二10m 电机型号:Y29s-4 功率:1.1kw 电压:380v 电流:2.9A 转速:1400r/min

7.6、采暖直供混水设备: 型号:CZH-260-15 流量:260m3/h 杨程:15m

采暖热负荷:5.4MW 一级网热媒温度:110/70℃ 二级热媒温度:95/70℃ 工作压力:0.8mpa 系统阻力:8m 功率:30kw

7.7、全自动软水器: 型号:FLER3900-T 流量:30-45m3/h

/ 44

19 锅炉房调试、启动方案

电压:220V 功率:0.1KW 7.8、斗式提升机: 型号:TH-315型 提高深度:21米 输煤量:28T/H

8、单项设备及烟风,水系统调试: 8.1、调试目的

8.11、指导及规范系统及设备的调试工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行。

8.12、检查电气热工保护联锁信号装置,确认其动作可靠。 8.13、检查设备运行的情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。

8.14、通过对烟风、设备、水系统的调试、考核设计、施工和设备质量确认,风机、水泵电流、振动及轴承温度是否符合标准,并将这些数值记录备案,已确保其满足运行要求。 8.2、调试期间安全及操作注意事项

8.2.1、参加调试的所有人员应严格执行《电力建设安全工作规程》及国家经委DL5009.1-2002及现场有关规定,确保试验工作安全可靠地进行。

8.22、要求单机试运的首次操作必须在控制操作盘上进行,不得在就地操作启动试运行。

20 / 44

锅炉房调试、启动方案

锅炉房调试、启动方案7、配套附属主要设备规范:7.1、循环泵(三台)型号:SZA150-250B出水量:Q=353-380m3/h扬程:H=47-44m电动机:型号:Y2-280S-4功率:75KW电压:380V电流:140A转速:1400r/min循环泵(一台)型号:CH100-200A出水量:Q=180-196m3/h扬程:H=46-43.5m