锅炉房调试、启动方案
(8)、换热器系统出水压力(暂定):0.3MPa 。 (9)、洗浴加压泵出水压力: 0.1MPa 。 5.2.10、锅炉主要辅机规范: 5.2.11、链条炉排: 台数:2台
炉排尺寸:长:11145*宽3620*高2595 炉排有效面积:212M2 减速机型号:MWL200 总速比:8320
输出轴转:0.023 0.23 电机型号YCT132-4B 额定转矩9.7N.M 励磁电压<90V 转速:1230-125r/min 5.2.10.2引风机: 台数:2台
型号:YS-47NO12.4D 流量:38762-69347M3/H 风压:2824-3874pa 介质温度:200℃ 配用电动机 型号:Y
VP315S-4
11 / 44
锅炉房调试、启动方案
电压:380V 电流:200.9A 功率:110KW 主轴转速:1450r/min 5.2.10.3鼓风机: 台数:2台 型号:G4-73NO9D 流量:31554-60533m3/h 风压:3301-2194pa 介质温度:20℃ 配用电动机 型号:YZVF250M-4 电压:380V 电流:103.28A 功率:55KW 主轴转速:1450r/min 6、设备概况:
6.1、 SZL7.0-1.0/115/70-AII(1台):
SZL组装水管链条锅炉为双锅炉筒纵置式,锅炉本体由上下锅筒及对流管束,各侧水冷壁,集箱及联通管等受压件组装或本体组装出厂。
12 / 44
锅炉房调试、启动方案
燃烧设备主要有轻型链条、炉排,另外还有钢结构,平台扶梯,管道仪表,门类,外护板,烟风道,支撑吊件等构件和配套辅机。
锅炉系统的设计应符合TSG.G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》的要求,烟气系统为燃料自煤斗通过煤闸门,经刮平后随炉排缓慢的进入炉膛,着火燃烧,燃烧后产生的烟气由炉膛经燃烧室进入对流段,由对流段进入省煤器,除尘器,然后由引风机通过烟囱 排向大气。灰渣系统为燃料经燃烧后生成的灰渣在在炉排尾部落到灰渣坑,由除渣机排出,烟气中的飞灰一部分在对流管束沉降下来,由上部落灰口排入炉排上,漏煤和漏水一起随链条炉排落入前部的落灰坑内而掏出,其余部分经除尘器分离后落入灰坑内,鼓风系统为空气由鼓风机送入总风道,经尾部风道进入链条炉排风道,再经各自调节风门进入风室穿过链条炉排面、煤层进入炉膛内。 6.2、锅炉的主要设计参数:
额定热功率:7.0MW 辐射面积:29.5m2 额定出水压力:1.0mpa 对流面积:204.1m2 额定出水温度:115℃ 省煤器受热面积:174.4m2 额定进水温度:70℃ 本体容水量:9.7m3 设计效率:81.2% 6.3、锅炉基本尺寸:
9860*4100*6317(长*宽*高) 6.4、锅炉热水系统流程:
13 / 44
锅炉房调试、启动方案
系统循环水通过循环水泵强制进入省煤器,从省煤器出口进入锅筒上锅筒一路通过前下降管进入前集箱后通过前水冷壁在进入上锅筒,另一侧通过测下降管进入侧冷水壁在进入上锅筒,另外上锅筒和下锅筒通过对流管束进行自然循环,最后被加热的水通过上锅筒出水口进入采暖系统。
下降管→前集箱→前冷水壁 循环水→循环泵→省煤器→上锅筒→ 下降管→左右集箱→侧水冷壁
对流管束→下锅炉筒→对流管束
上锅筒→集气灌→出水总阀
6.5、锅炉主要辅机规范: 1、引风机:
型号:Y6-41NO11.2 D 流量:41773-21578M3/H 风压:3055-4088pa 介质温度:150℃
电动机(变频)
型号:YZVF250M-4 电压:380V 电流:103.28A 功率:55KW 转速:1480r/min 2、鼓风机:
14 / 44
锅炉房调试、启动方案
型号:G6-41NO 流量:6482-17330M3/H 风压:2518-3253pa 介质温度:20℃
电动机(变频)
型号:YZVF180M-4 电压:380V 电流:36.5A 功率:18.5KW 主轴转速:1450r/min 3、链条炉排: 型号:10T/h
尺寸:8897*3040*2865(长*宽*高)炉排有效面积11.8m2 减速机 型号:MWL100 总比速:8300 输出扭距:10000 输出轴转:0.021 0.21 电机
型号:YCT112-48 额定转距449N.m 转速:1230-125r/min 励磁电压:<90V
15 / 44