500千伏夏金变3号主变B相高压套管发热
异常情况说明
一、概况
2024年11月1日,500千伏夏金变测温发现3号主变B相高压套管顶部存在发热异常,温度为88.3℃(负荷电流426A,环境温度18℃),A相22.4℃、C相21.8℃。前期红外跟踪测温无异常。
图1 3号主变B相红外测温图谱
二、设备信息
夏金变3号主变生产厂家为常州东芝变压器有限公司,型号为ODFPSZ-333000/500,生产日期为2002年7月,投运日期为2014年5月。高压套管厂家为英国传奇,型号为OTA-525/1600。
三、发热情况说明
通过对夏金变3号主变B相高压套管顶部区域的红外图谱分析,初步判断发热最高温度部位位于B相高压套管握手线夹下部将军帽和导电杆连接处。红外特征与涌潮变4号主
变C相高压套管接头发热情况类似。
图2 发热部位对应结构图 四、类似发热处理情况说明
2024年6月14日,夏金变3号主变曾停电开展B相高压套管发热处理工作,现场对三相握手线夹进行更换,更换
后回路电阻测试正常。正常复役后红外跟踪测温均无异常。
2024年8月,涌潮变4号主变C相高压套管顶部存在发热现象,温度为63℃,温度最高部位位于将军帽与套管导电杆连接处。现场处理拆除将军帽过程中,顶部穿心引线接头根部断裂。
五、原因初步分析
夏金变3号主变高压套管与涌潮变4号主变同样采用英国传奇同型号产品,根据前期涌潮变4号主变处理经验,初步判断该套管将军帽与穿心导电杆螺纹连接部位可能存在氧化锈蚀,导致该接触部位接触不良引起发热。
六、下一步处理措施
1.目前已对夏金变3号主变B相高压套管加装红外在线测温系统,后续将加强红外测温监视,密切关注温度变化趋
势。
2.做好停电检查应急预案。一是联系厂家明确该类型套管头部拆解检查方案及详细工艺要求,避免导电杆断裂事件再次发生;二是联系厂家加急生产套管备品,做好套管应急更换准备。
3.开展同类型在运30支套管运行风险分析,做好设备特巡和测温跟踪。
附件1:英国传奇套管清单
序号 所属电站 1 凤仪变 设备名称 2号主变 投运日期 2004/2/15 主变型号 主变厂家 出厂日期 2003/10/1 ODFPSZ-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPSZ-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPSZ-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPSZ-常州东芝变压333000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 ODFPS-常州东芝变压250000/500 器有限公司 2 瓶窑变 1号主变 2003/5/20 2003/4/1 3 塘岭变 3号主变 2004/12/24 2004/10/1 4 王店变 1号主变 2004/3/31 2003/11/1 5 夏金变 3号主变 2014/5/31 2002/7/1 6 涌潮变 4号主变 2006/6/24 2006/4/1 7 涌潮变 2号主变 2004/7/3 2003/12/1 8 河姆变 3号主变 2004/6/25 2003/12/1 9 河姆变 4号主变 2006/6/15 2006/4/1 10 含山变 1号主变 2005/12/27 2005/10/1