好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

燃煤热水锅炉安装工程施工组织设计方案培训资料(doc 36页)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

序号 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 主要职责 人数 5 4 4 6 8 2 2 10 备 注 钳工 设备就位设备安装 铆工 非标设备及构件制作 焊工 配合各工种焊接工作 管工 管道安装 筑炉工 炉体砌筑 起重工 配合设备吊装 油漆工 刷油保温 普工 配合主要工种进行辅助工作 4人持证上岗 施工设备及机具计划表:(见表3) 表3 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 电动葫芦 空气切割机 交流电焊机 氩弧焊机 砂轮切割机 角向磨光机 水准仪 螺旋千斤顶 螺旋千斤顶 倒链 试压泵 行灯变压器 压力表 万用表 摇表 规 格 单位 数量 台 BX-315 BX-250, 315 台 台 台 Φ150 Φ100 台 台 架 30T 20T 10T8m 0-6mpa 220V/12-24V ≮≮级 个 个 个 台 台 块 块 1000V 个 3 1 4 2 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

4. 主要工艺措施 基础检查及划线

① 组织专业人员熟悉图纸,技术资料,会同甲方,设计人员进行图纸会审。由项目部质保责任师向施工人员进行施工图技术交底。

② 施工负责人会同建设单位按制造厂出厂清单对锅炉的本体与零件及辅属设备逐一清点验收。复合设备完好性,检查设备在运输过程中是否有损坏变形等,对缺损件做好记录并由甲乙双方签字备案。

③ 清扫干净锅炉房设备基础,再将地脚螺丝预留孔内的杂物清除干净,根据锅炉房设备平面图和锅炉基础图制定下列基准线: 1)锅炉纵向、横向基准线;

2)机械传动装置的纵向、横向基准线标高线; 3)省煤器、除尘器的纵向、横向基准线及标高线; 4)风机及传动装置的纵向、横向基准线及标高线;

5)锅炉标高基准线应分别在基础四周墙柱上作出2~4点+1mm标高标记,各标记间相对偏差不超过1mm;

6)设备基础尺寸和位置质量要求,应符合表4规定: 表4 项次 1 2 3 4 5 项 目 坐标位置(纵、横轴线) 不同平面的标高 (包括柱子基础面上预埋钢板) 外型尺寸 平面的水平度(每米/全长) 预埋地脚孔螺栓 顶端标高 允许偏差(mm) ±20 +0 -20 ±20 5/1000且≤10 +20 - 0 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

中心距 中心位置 深度 6 预埋地脚孔 孔壁垂直度 ±2 ±10 +20 - 0 10/1000 ④ 基础验收划线应会同甲方共同进行,并作好记录,土建还应提供基础合格证书。 锅炉本体安装

① 钢架安装施工遵照GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》进行,钢架安装前,应按照施工图样清点构件数量,并对柱子,梁及附件进行检查。检查其外形尺寸数量,有无弯曲,扭曲变形和表面其它缺陷,其允许偏差应符合表5的规定,其弯曲变形可用冷校,热校等方法进行校正。

钢架构件的允许偏差 表5 项 目 柱子的长度 (m) ≤8 >8 ≤1 柱子的长度 (m) >1~3 3~5 >5 柱子、梁的直线度 ② 钢架立柱按图纸要求放线。

③ 立柱以上部牛腿上平面为准,在柱子上侧划出1m标高线。并以此标高线作为以后安装锅炉各部组件、元件和检测时的基准标高。

允许偏差(mm) +0 - 4 +2 -6 +0 - 4 +0 - 6 +0 - 8 +0 -10 长度的1/1000且总长 不大于10 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

④ 钢架可分片组合、吊装、找正、固定。安装好后,其允许偏差和检测方法应符合表6规定。

锅筒、集箱及受热面管的安装

① 钢架安装找正并固定后,锅筒、集箱即可按图起吊就位。吊装时,捆绑应加垫胶皮保护,不得损坏锅筒和集箱。

② 根据锅炉纵、横安装基准线和标高基准线找平锅筒、集箱安装位置线,锅筒、集箱用吊线法找中心线误差,用U型管找水平。按设计规定的膨胀方向,安装固定支座和滑动支座。下锅筒无固定支座时,安装应加设临时钢支座。应按锅筒、集箱膨胀方向预留支座的膨胀间隙,找正、找平后应临时固定,以防锅筒、集箱移动。 ③ 锅筒、集箱找正、找平应符合表7规定。

钢架安装的允许偏差和检测方法 表6 项 目 各柱子的位置 任意两柱子间的距离 (宜取正偏差) 柱子上的1m标高线与 标高基准点的高度 各柱子相互间标高之差 柱子的垂直度 各柱子相应两对角线的 长度之差 两柱子间在垂直面内 两对角线的长度差 支承锅筒的梁的标高 支承锅筒的梁的水平度 允许偏差(mm) ±5 间距的1/1000, 且不大于10 ±2 3 高度的1/1000, 且不大于10 长度的1000, 且不大于10 长度的1/1000, 且不大于10 0 -5 长度的1/1000, 检测方法 钢尺 钢尺 以支承锅筒的任一根柱子作为 基准,然后用水平仪测量其它柱子 水平仪 经纬仪 在柱子1m标高和柱头处测量 在柱子的两端测量 水平仪 水平仪 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!

且不大于3 其它梁的标高 ±5 水平仪或U型管 锅筒、集箱安装允许偏差 表7 项 目 主锅筒的标高 锅筒纵、横向中心线于安装基准线的水平方向距离 锅筒、集箱全长的纵向水平度 锅筒全长的横向水平度 上、下锅筒之间水平方向距离和垂直方向距离 上锅筒与上集箱的轴心线的距离 上、下集箱之间的距离,集箱与相邻立柱中心的距离 上、下锅筒横向中心线相对偏移 ④锅筒和集箱支座应在锅筒和集箱吊装前安装并检查,以达到: 1)接触部位的园弧应吻合,锅筒和集箱安装后局部间隙不大于2mm;

2)支座与梁接触良好,不得有晃动现象,并按其膨胀方向预留膨胀间隙,并作临时固定;

3)吊挂装置应牢固,吊挂装置经整定并临时固定。

⑤ 锅筒内部构件的安装,应在水压试验合格后按锅炉说明书安装,检验合格再封闭。 ⑥ 对流管和水冷壁管的检查、矫正。

1)管子表面不应有重皮、裂纹、压扁、严重锈蚀等缺陷。当管子表面有刻痕、麻点等其他缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的10%。

2)管子外形检查及矫正,应在校管平台上进行,平台应平整、牢固,按图纸尺寸将实样放于平台上。放样尺寸误差不应大于1mm;矫正后的管子与放样实线应吻合,局部间隙不应大于2mm,并应进行试装检查。

允许偏差(mm) ±5 ±5 2 1 ±3 ±3 ±3 2