石材幕墙钢龙骨验收标准
钢骨架安装验收
①验收依据:
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
②质量要求:
a、严格按照图纸施工,做到无图纸或图纸不符合规范不施工; b、立柱安装标高偏差≤3mm;轴线前后偏差≤2mm;左右偏差≤3mm。 c、相邻两根立柱安装标高偏差不大于3mm;同层立柱的最大标高偏差
不大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不大于2mm。 d、相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm;同层标高偏差:当幕墙宽度小于或等于35m时不应大于4mm,当幕墙宽度大于35m时不应
大于6mm。 e、横梁两端与立柱连接处必须加设弹性垫片,以适应和消除横向温度
变形的要求。 f、螺栓连接的其结合面必须加垫防腐垫片,保证连接牢固可靠,并进
行相关的抗荷载试验; g、做好隐蔽验收记录,经现场监理验收合格签字后进行下道工序安
装。 石材幕墙挂板验收标准
干挂石材面板
干挂石材面板施工的前提条件是石材板块上的不锈钢挂件的安装,位置准确,尺寸符合设计要求,并且槽内注满石材专用胶;石材幕墙的挂板一般主要的表面应自下而上施工,尽量减少偏差,并严格注意板块质量、色泽一致性;板块应安装平整、垂直,接缝宽度应符合设计要求,板材安装的接缝宽度可用垫块高度应确保外表面的平整、垂直及板的上边平顺后再牢固,使其达到质量验收要求;石材与主体框架的连接深度、配合间隙尺寸,应符合设计图纸要求;对各点隐蔽部分进行检验合格之后进行打胶施工;板面安装完毕后,石材表面应清洗干净;石材板面的清洁,原则上不可使用酸类,如表面上有污渍宜用中性清洁剂清理,应防止石材表面产生白斑、锈斑等污染。使石材板面具有光泽;石材干挂工程,必须作好成品保护,防止污损和撞击。 由于石材的天然形成,安装前应先对照与相邻的是否有明显色差,检查开孔、抛光是否满足安装要求,再进行试安装,确定色泽相符,平
整度能满足,即可正式安装。 首先,在墙面最下排板材安装位置的上下口拉两条水平控制线,板材安装依墙面从中间或墙面阳角开始就位安装。安装好第一块作为基准,其平整度以事先设置的基准作为依据,用线垂吊直,经校准后加以固定。
该工艺简单,便于控制安装质量,安装完成一部份工作面,及可安排打胶。打胶前先在胶缝两侧石材饰面上粘贴好保护胶带,再把泡沫条均匀地填入胶缝中,泡沫条表面应与饰面表面距离控制在4mm左右,以保证密封胶的厚度,用清洗液清洁胶接触面,然后往同一方向用打胶枪把密封胶均匀地注入胶缝内,并立即用胶筒或灰刀刮平,去除保护纸,避免过长时间形成污染。打胶是检验安装是否成功的一个重要环节,不但是外观的点睛之笔,且直接影响幕墙的防渗功能。 打胶时还要注意天气情况,杜绝雨天、避免高温与低温5℃以下作业,以确保打胶质量。并保证胶缝粗细匀称,表面美观流畅。
石材安装验收
①验收依据:
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 ②质量要求:
a、允许偏差如下表所示
项 目 允许偏差(mm)
检测工具 竖缝及墙面
幕墙高度(m
10
垂直度
<30
>30,<60 15
>60,<90
20 >90 25
竖向板材直线度 3
靠尺、塞尺横向板材水平度
<2000mm 2
激光仪或经
纬仪
水平仪
>2000mm
同高度相邻两根横向构件高度
3
1
钢板尺、塞
尺
3
幕墙横向水平度 大于3m层高
小于3m层高
5 对角线长小于2000mm
水平仪
分格框对角线差 3 3m钢卷尺
对角线长大于2000mm
3.5
横缝直线度 2.5
2m靠尺、钢
板尺
缝宽度(与设计值比较)
±2 卡尺
两相邻面板之间接缝
高低差
1.0 深度尺
b、安装面板之前,先根据设计图纸在已安装好的骨架上弹出石材分格墨线,并复核;
c、胶缝中的泡沫条填塞必须均匀、密实,无漏塞、少塞;