变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关,以便检修。并应安装电度表,以作为计量。施工现场设置总配电间,电采用电缆埋地送至总配电箱。配电箱和开关箱由专业厂家生产,并有合格证明。现场施工用电实行三级配电,三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处,室外电箱要有挡雨措施。配电箱、开关箱应安装端正,牢固,移动式配电箱、开关箱应装在支架上。固定式配电箱和开关的底距地面应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱、开关和底距地面应大于0.6m,小于1.5m。分配电箱距开关盒的距离不大于30m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m,配电箱和开关箱的周围应有二人可同时工作的空间,不得堆放其它物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱内的连接线应彩绝缘导线,接头不得松动,不得有外露有电部份。配电箱、开关箱导线的进、出线口须设在箱体底部。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记。所有配电箱门应配锁,由专人负责。

1)总配电箱:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器。本工程分路隔离开关设置三路,钢筋对焊机和塔式起重机分别设置,其它分一路。并装设漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值

应与分路开关和相适应。总配电箱漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于75mA,额定漏电动作时应小于0.1s。

2)分配电箱:分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定。分配电箱和各分路应安装漏电保护器,其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应,分配电箱漏电动作电流不得大于50mA,额定漏电动作时应小于0.1s。

3)开关箱:每台用电设备应有各自专用的开关箱就近设置,距用电设备水平距离不大于3m。做到一机一闸一保,并设有过载保护装置,禁止用同一个开关电器直接控制二台或二台以上设备。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电流实行隔离。开关箱中必须装设漏电保护器,其开关的额定值与用电设备相适应。开关和漏电动作电流不得大于30mA。额定漏电动作时间应小于0.1s。照明用开关箱应单独设置,也应实行一闸一保。

(4)用电机械设备和手持电动工具:

施工现场所使用用电机械设备和手持电动工具,均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程,且要有产品合格证和使用说明。用电机械设备安装须由专业电工负责安装。非专业人员不准安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接零,但其电源线必须选用接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其中黄/绿双色在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进线处必须设有防护罩。

(5)照明:现场施工用照明须装设单独的照明开关箱,不能与动

力电箱混合使用,施工区照明采用橡胶电缆。生活、办公室照明用护套线或用铜芯线加套管及串墙用套护套,灯头线可用绞织线。

1)施工区照明:在主体结构施工阶段,在塔吊上安装二盏3.5kw 镝灯,用于大面积照明。局部照明采用1KW 碘钨灯照明,增加光照明度。主体结构完成后,砖墙和粉刷阶段采用碘钨灯照明。大空间处采用镝灯照明,一般照明均采用36V 安全电压照明,且灯头选用橡胶防爆灯头。

2)办公、生活区照明:职工集体宿舍照明,在夏季考虑到天气炎热,职工宿舍内防暑降温需要,采用220V 电压照明,每个宿舍设一只插座,作电扇之用。在其它季节,职工宿舍改用36V 安全电压供电,可有效使用除照明之外的其它用电器。办公室、仓库等均彩220V 电压作照明,每间装设两只插座。

(6)施工现场的修理和维护:

施工现场用电基础上专业电工全面负责管理和维护。所有配电箱、开关箱应标明名称用途、统一编号,在配电箱内标明分路标记,方便维修。所有配电箱、开关箱门均应上锁,配电箱由专业电工负责,开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停电一小时以上或下班时,应将开关箱断电上锁。 配电箱、开关箱应保持清洁,不得放置任何杂物。每只配电箱、开关箱须建立检查维修记录本,并每月进行检查、维修一次,并登记在卡,检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋、手套,且须将前一级相应的电源分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。

4.4 施工临时用水布置 施工用水:

本工程用水为工程施工用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水四个部分组成。现场施工临时用水供水管管径按DN50接入,可以满足使用要求。

4.7 施工现场平面管理

1、施工现场周围设立围墙,其高度为2.5m ,外墙面整洁,封闭、严密、完整,设立明显的标志牌和禁令标志。非施工人员不得入内。

2、加强工地综合治理,作业人员需持证上岗。设专职门卫及纠察,建立门卫及纠察值班制度,严格管理。施工人员进入施工现场应有明显标志,从服装、安全帽的颜色及佩证上有区分各工种员工及管理人员。加强同当地公安部门的联系,所有外来员工应有身份证、劳务证、务工证、暂住证,加强女职工的计划生育管理。

3、在项目经理的授权下,以现场管理人员为主,组成总平面图管理小组。加强材料、半成品、机械设备堆放,管线布置和场内运输等工作的协调与控制,不得侵占场内道路及安全防护等设施,发现问题及时处理。

4、与建设单位签订《治安责任承包协议书》,并设专职人员,执 行建设单位社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。

5、生活区与工作区分离,中间设置围墙一道,实行封闭式管理。 6、施工现场主要出入口悬挂工程鸟瞰图,并标明工程项目名称、

建设单位、设计单位、施工单位、项目负责人的姓名,开、竣工日期和监督电话。

7、建筑材料及周转材料严格按布置图分类堆放,堆放整齐,堆放不超标准,堆场不作他用,仓贮间有材料收发管理制度。

8、严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,防火和易燃易爆物品管理要有专人负责,重点位置设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。

9、严格执行“门前三包”制度,工地内的污水统一排放,建筑垃圾集中堆放并及时清运。

10、工地应备置适量的劳动用品和防病杀菌药品,夏季施工应有防暑降温措施,冬季注意保温。

11、项目管理部在同操作人员明确任务,安排进度、质量、安全生产要求的同时,必须向操作人员明确施工要求,严禁野蛮施工。对施工区域、危险区域及主要场内道路,设立醒目的警示标志,并采取警戒措施。

12、夜间施工、楼梯及施工阴暗处,应有足够的照明。 13、组织职工开展有利于身心健康的文体娱乐活动,严禁在工地聚众赌博等。

14、协调各工种、分包单位与业主的关系,做好相互配合工作,在工序交接过程中,后道工序必须对前道工序做成品保护,严禁在成品上乱涂乱划。

15、焊接工持证上岗,明火作业有审批手续。木工间应有禁烟牌,