材料计划 水电管、槽施工 管线测试 细木制作 配合土建等施工
第四章 施工总平面布置及管理
4.1 布置原则
施工总平面布置由项目经理部总体布置,统一协调,导入公司CI企业标准,施工场地由项目统一规划、安排,统一管理。具体原则如下:
在满足建设单位要求的前提下,结合我公司CI 标准,并将二者有机的结合在一起布置施工现场。
1、在满足施工要求的前提下,尽可能节约施工用地。
2、满足安全生产、文明施工场地的要求,生活区和生产区隔离布置,生活区占用独立的地块。
3、符合施工现场防火规范要求和城市环境卫生的要求。 4、符合施工现场安全用电规范的要求。
5、在场地布置时,要避免土建、安装、装饰单位的相互干扰,并且应满足建设单位的有关要求。
4.3 施工临时用电布置 (一)电力线路
施工现场电力线路采用三相五线制,电气设置的金属外壳必须与专用保护零线连接。
(二)临时配电系统
1、配电系统布置及操作必须符合下图要求:
变 电所 低压输出 布置距离小于0m
总 配 电 箱 小于30.0m
分 配 电 箱 开 关 箱 小于30.0m
关闭
用 电 机 具
2、施工现场用电线路随总平面图布置。
3、楼层埋设钢套管电缆,电缆线通过每层引至楼层总配电箱, 水平供电由楼层总配电箱接出分配电箱和开头箱,再由分配电箱和开关箱接至用电机具。
4、临时用电安全技术规定:
(1)编制依据:JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。 (2)需要变更临时用电施工组织设计内容时,必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后方可实施,并补充有关图纸资料存档。
(3)建立临时用电安全技术档案。其内容为: 1)临时用电施工组织设施; 2)修改临时用电施工组织设计资料; 3)技术交底资料;
4)临时用电工程检查验收表;
5)电气设置的试、检验凭单和调试记录;
6)接地电阻测定记录表;
7 )定期检(复)查表;(施工现场每月一次,并复查接地电阻值)。 8)电工维修工作记录。可指定专人(电工)管理,并于临时用电工程拆除后统一归档。
(4)施工脚手架、机动车道、起重设置与外电线路间距应符合安全要求。凡施工现场不能满足有关规定时,应实施相应安全技术措施,增设屏障、遮栏、围栏或防护网,并悬挂醒目警告标牌。实施过程中应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。当上述防护措施仍无条件实施时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等解决办法,否则不得施工。
5、保护接零、接地、防雷规定
(1)施工现场中的中点直接接地的电力线路中必须采用TN—S 接零保护系统(三相五线制),电气设置的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线,配电箱的零线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,并按规定色标要求接线。
(2)底层潮湿、条件特别恶劣施工电气设备必须采用保护接零,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线应单独敷设,不作它用,重复接地线应与保护零线相连结。
(3)下列施工用电设备不断电的外露导电部分应做保护接零;电机、变压器、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置金属部件; 配电屏与控制屏的金属框架;室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。电力线路金属保护管、
敷线钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。
(4)保护零线的截面,应不小于工作零线的零截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于13m时,保护零线截面应为1.0mm的绝缘铜线或1.6 mm的绝缘铝线。
(5)与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5 mm 的多股绝缘铜线。
(6)保护零线必须采用绿、黄双色绝缘线,任何情况下不准用作负荷线。
6、临时用电线路安装、配电箱、开关箱、施工照明及手持电动工具的使用除遵守JGJ46—88 《施工现场临时用电安全技术规范》规定外,尚应注意下列事项:
(1)根据工程施工的实际情况,编制施工临时用电施工方案,并分阶段付诸实施。现场施工机具繁多,用电量大,应合理分配用电资源确定先后用电顺序,确保主导工种的施工用电,以保证工程施工的顺利进行。
(2)配电线路布设
为确保安全生产以及道路畅通,在室外采用电缆地沟通设电缆,架空线布置,在过道路处电缆应加套钢管保护。楼层专线电缆沿电梯井道铺设,做好固定装置。各工种车间内固定用电器电缆穿行在护套管内,不得外露。室内照明线路电线采用PVC 护套管,室外临时照明线路采用三蕊橡胶电缆。主体施工时照明灯布置于塔吊上。
(3)配电箱和开关箱