室外消防管道施工方案
消防管道施工方案
一、工程概况
(1)工程名称:上上集团江苏工业基地钢结构厂房系列附属工程 建设单位:上上集团江苏环保包装股份有限公司 设计单位:宿迁市建筑设计研究院有限公司
监理单位:宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 施工单位:江苏兴邦建工集团有限公司
(2)上上集团江苏工业基地钢结构厂房系列附属工程 ,位于宿迁市经济开发区通达大道与东吴路交叉口,我单位主要施工厂区道路、排水、消防、自来水管网、路灯等。
(3)厂房四周道路结构为:素土碾压+20cm厚三七灰土+20cm厚C25商品砼+0.5cm厚沥青下封层+4cm厚中粒沥青砼施工总厚度为44.5㎝。
物流环形道路及通道和四处出入口道路结构层为:素土碾压+20cm厚三七灰土(第一层)+20cm厚三七灰土(第二层)+25cm厚C30商品砼+0.5cm厚沥青下封层+4cm厚中粒沥青砼施工总厚度为74.5㎝。
(4)雨水主管道采用砼平接管施工,雨水过路连接管采用管径200的De管施工。污水管道采用双壁波纹管施工,消防管道采用镀锌钢管压力1.0MPa卡箍连接施工,自来水管道采用PE管压力1.0MPa热熔连接施工。 二、1、
沟槽开挖和回填沟槽开挖:
(1)、本工程室外消防管线为埋地敷设地质大部分为砂性土沟槽采用人
工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大将开挖的管沟土方就地堆放。 沟底宽度满足以下施工要求管道一侧的工作面宽度为300mm管道结构的外缘宽度D1管道一侧的工作面宽度b1 。管道沟槽底部的开挖宽度按下式计算B=D1+2、b1+b2+bs,其中B―管道沟槽底部的开挖宽度,D1―管道结构的外缘宽度,b1―管道一侧的工作面宽度,b2―管道一侧的支撑厚度。
经平整后管道
(2)、本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基
可直接敷设若为松软地基在设计沟标高下挖0.7米然后回填素土分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高
再敷设管道。
(3)、沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时应符合下列规定不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。
(4)、不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖且不得妨碍其正常使用。
(5)、人工挖槽时堆土高度不宜超过1.5m且距槽口边缘不宜小于0.8m。
(6)、未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求槽壁平整边坡坡度符合施工设计的规定沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半槽底高程的允许偏差开挖土方时应为±20mm。 2、沟槽回填:
(1)、管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 (2)、回填土时
槽底至管顶以上50cm范围内
回填时回填土须夯实
不得含有机物、冻土以及大于
50mm的砖、石等硬块两侧高差应相差不大。
(3)、回填土的每层虚铺厚度为250mm。