升降式投光灯塔技术规格书
一、总则
1灯塔适用于铁路编组站,货场,存车场等多股道需要照明的场所。
2 投标厂家注册资金在3000万以上,灯塔通过铁道部科研部门检测,并提供铁道部相关部门出具的检测报告(原件备查),并满足招标地区抗风等级要求。
3.投标厂家负责灯塔、灯具施工安装,必须具有省部级以上照明施工资质三级以上的证书(含三级),并提供省部级出具的安全生产许可证。 二.升降式投光灯塔技术要求
2.1环境使用条件:满足第一章有关要求 2.2电气性能 (1)额定值
a.额定工作电压:220V b.额定绝缘电压:500V c.额定频率:50Hz d.额定功率:400W/盏
e.噪声:<55dB(A)(离灯具前、后、左、右、1米处)
(2) 湿态绝缘电阻:用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于2MΩ。
(3) 湿态介电强度:能承受交流50Hz,1500V(有效值)试验电压历时1min应无击穿或闪络现象。
(4) 防触电保护类别:Ⅰ类
(5) 灯具接线方式:三相五线或单相三线制(设专用接地线) 2.3结 构
(1) 基本结构:升降式投光灯塔应由塔身、升降灯架、升降传动机构、照明灯具及控制系统构成。
灯塔及其主要构件应为耐用结构,由能承受一定的机械应力,电动应力及热应力的材料构成,此材料和电器元件应采用防潮,无自爆,耐火或阻燃产品。
(2) 灯塔的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护,镀锌层均匀且厚度不小于85μm。
(3) 灯塔结构装配的质量应满足下列要求: 塔身高度允许偏差±200mm; 塔身截面尺寸允许偏差±3mm;
塔身安装后塔轴线位移允许偏差±5mm; 塔身垂直允许偏差为塔身高度的1/1000;
升降灯架内廓尺寸应协调一致,桁架塔塔身应对灯架升降起到良好的导向、定位作用。
钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜采用M16,连结应有防松动措施,且牢固可靠。
灯塔所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平顺,无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。
在满足最大风荷载强度的条件下,塔身顶部的位移(绕度值)应不小于塔身高度的1/200.
(4) 灯塔具备防雷功能。灯具的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。
(5) 灯具外壳的防护等级不小于:IP55,灯塔其它部分的防护等级应满足露天使用环境的要求。
(6)灯塔的升降灯架应能实现电动和手动升降,升降过程应保持匀速、平稳、安全,在升降速度为8m/min的条件下,电动机功率应≤450W;手动扭转应≤40N.m。
(7)当升降灯架提升至规定高度后,牵引钢丝绳应卸荷,并由定位装置承受灯架的重量。
(8)在灯架升、降的过程中,采用角钢拼组桁架结构,电缆随灯盘移动。 (9)灯塔应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤10欧姆。
(10)牵引钢丝绳的安全系数应不小于5,钢丝绳采用不锈钢,直径应大于Φ6mm。 (11)导向滑轮组应转动灵活、平滑及无卡阻。
(12)灯塔基础的型式和尺寸应根据灯塔安装处的地震烈度、风荷载强度、地质条件及用户提出的具体要求确定,设备供应者应按照上述要求提供具体安装图样及必要的施工要求(具体应包含:基础混凝土强度不得低于C20;基础顶部应预埋M24地脚螺栓,螺栓露出基础高度应不小于100mm,螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm;引入电缆预埋钢管的位置及规格等)。
(13)灯塔的室外控制开关箱应采用不锈钢箱体,并对其表面作喷塑处理。灯塔生产厂家应提供配电箱3C 认证证书及国家权威检测机构出具的检测报告。
2.4其它技术要求
(1) 升降式投光灯塔电源应采用交流三相四线380V电缆引入。 (2) 升降式投光灯塔应选用6*400W高压钠灯。 (3) 照明灯具光学参数如下: a.灯泡效率: 不小于70% b.高压钠灯光通量: 48000Lm
(4) 照明所用的灯具应能互换,反射器也能互换。
(5) 灯具外壳由不小于2.0mm厚的整块高压铝合金板(含铜<0.4%)冲压而成,并装有焊接端帽,外表面应光滑以防污物堆积和便于清洗。所有金工成品表面涂层应能承受机械压力和湿气、废气及清洗剂的腐蚀。挤压成型的外壳后部应能结合支撑架,从而避免现场钻孔。
(6) 灯具设备底盘应衔接在外壳上,配有安全接地线,并设计成整体。设备底盘应用铝合金制成,电气抛光后涂漆。灯座底部经抗震设计,能抵抗营运中的高频震动。
(7) 灯具的正面采用不小于5mm厚的不散光耐温钢化玻璃作面盖、钢化玻璃四周应衬以密封垫片,密封垫应便于更换。玻璃面盖应不用工具也能打开。所有的插
销、铰链、暗栓等均应采用不锈钢制成。垫片应为合成橡胶或是经过批准的同等材料,它应是耐温、不老化、并能抗御腐蚀性气体的材料。
(8) 反射器应为经电镀处理光亮并经特殊的防眩光表面处理,厚度不小于0.8mm的铝板制成,且结构坚固,能经受清洗,搬动不变形。
(9) 控制设备装在设备盘上,并应备有保险插头和插座等固定断电装置,以便取下设备底盘时,无需拆卸电缆。
(10) 灯具内应安装高压钠灯灯泡、镇流器以及与灯泡输出功率配套的触发器,以便短暂停电后在60秒内恢复启动灯泡重新发光,并装有电容器,使功率因数达到0.85以上,所配镇流器应为低损耗型号。
(11) 灯具内部接线应用低烟无卤材料绝缘的耐热电缆,并备有连接终端,以便于衔接4mm2以上的导体。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置,以便连接按规定选用的进(出)线电缆,导线出(入)口应由工厂冲压成型,并备有IP20规定的丝口密封盖,以便不用时封堵。
(12) 灯具接线盒应为黑色并配有活动盖板,接线盒内设大小适当的接线端子板,供分支电缆T接连接或连接分支电缆终端,还应有接地端子,供连接接地线,以保证接地连续性。
(13) 所有灯具应能在额定电压220V波动范围的+6%~-8%内启动并运行。 (14) 灯具应包含配套供应的配件,所有配件应由工厂事先制成,并附有接地螺栓,以便接引安全地线。
(15)灯塔灯具的控制应能实现就地和远方控制。
2.5所有投光灯塔材料按满足沿海、新疆最大风速 40m/s 的结构进行设计,投标商提供近 3 年在路局范围内满足最大风速不小于 40m/s 地区使用过的证明材料并提供铁道部出具的40m/s的检测报告。 3.试验方法与检验规则 3.1性能试验
3.1.1电动升降试验:连续升降3次,升降架运动速度5~8m/min,减速箱无异常现象,机构运转平稳,挂钩定位准确可靠,触点闭合协调准确,各部运转正常。
3.1.2手动升降实验:手摇摇臂施加规定力矩,灯架应平稳升降并无卡阻现象;停止施力后,灯架运动不会出现失控。 3.3检验
在产品出厂运往现场安装后逐台进行检验,检验内容如下: 3.3.1接地电阻 3.3.2防雷设施安装
3.3.3外观检查及外部涂装质量 3.3.4电触点闭合定位及连锁 3.3.5手动提升施力检验 3.3.6尺寸偏差
3.3.7升降架横向最大尺寸测定
升降式高杆灯技术规格书
一、总则
1 升降式高杆灯适用于铁路编组站,大型货场,存车场, 集装箱﹑港口﹑物流等需要照明的场所,并提供相关业绩证明。
2 投标厂家注册资金在3000万以上,升降式高杆灯通过权威部门检测,并提供省部级出具的相关部门出具的检测报告。
3.投标厂家负责升降式高杆灯、灯具施工安装,必须具有省部级以上照明施工资质三级以上的证书(含三级)及安全生产许可证(原件备查)。 二.一般规定
满足下列规定要求:
2.1 《GB 50054-95 低压配电设计规范》。 2.2 《GB 50052-95 供配电系统设计规范》。 2.3 《GB 50055-93 通用用电设备配电设计规范》。 2.4 《GB 50057-94 建筑物防雷设计规范》。 2.5 《TB 494-87 铁路电气照明照度标准》。