凡能提前拆除的尽量拆除掉。
9.4.4 拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。
9.4.5 拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。
9.4.6 拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 9.4.7 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。
9.4.8 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
9.4.9 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。
9.4.10 所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。 9.4.11 所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。
9.4.12 拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。
9.4.13 六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。
10 文明施工要求
根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到:
10.1 进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,
现场严禁吸烟。
10.2 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。
10.3 严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 10.4 脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。
10.5 上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。
10.6 护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。
10.7 脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。
10.8 不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。
10.9 不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。
10.10 在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。
10.11 拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。
10.12 脚手板使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。
10.13 要保证脚手架体的整体性,不得与施工电梯等一并拉结,不得截断架体。 10.14 施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。
10.15 使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。
10.16 脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料手续。 10.17 施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。
10.18 运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 10.19 六级以上(含六级)大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。
11 计算书
落地架计算书
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)、
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB
50009-2001)、
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 一、参数信息: 1.脚手架参数
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.00米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.50 米;
计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 49.0 米,立杆采用单立管; 内排架距离墙长度为0.30米;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;
连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.00 米,水平间距2.00 米,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数
施工荷载均布参数(kN/m):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:3;
3.风荷载参数
基本风压为0.45,风荷载高度变化系数μz为1.25,风荷载体型系数μs为1.20; 考虑风荷载
4.静荷载参数
每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网(kN/m ):0.005;脚手板铺设层数:3;
5.地基参数
地基土类型:粉土;地基承载力标准值(kN/m):500.00;
2
22
2
2
2
基础底面扩展面积(m):0.09;基础降低系数:0.40。
2
二、小横杆的计算: