好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

38.避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号监督项目关键项权重监督要点3.独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离不应小于3m。监督依据监督要求监督结果《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)7.2.4防腐处理检查I采用镀锌防腐处理,钢构件镀锌层外观要求表面应平滑。锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残留的溶剂渣。11.5独立避雷针中表11.5.6避雷针安装工程质量标准和检验方法。避雷针所有金属部件必须采用镀锌防腐处理,钢构件镀锌层外观要求表面应平滑.锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残留的溶剂渣;操作时注意保护镀锌层。现场抽查2个独立查看接地装置的镀避雷针的接地情况锌处理情况168.运维检修阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果8.1电气设备性能1-4.《变电站防雷及接地装置状态评价导则》(Q/GDW10611-2017)表A3:1.避雷针无倾斜,支架高度大于5m,垂直偏差小于5mm,无摆动,(1)避雷针无倾斜,支架高度大于5m,垂直偏差小于5mm,无摆动,独立避雷针基础无沉降现象。2.避雷针连接部件无松动、开裂、锈蚀。现场检查避雷针构(2)避雷针连接部件无松动、开裂、锈蚀。3.焊接接头无裂纹、锈蚀、镀锌层脱落现象。架外观、独立避雷记录检查情况(3)焊接接头无裂纹、锈蚀、镀锌层脱落现象。4.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应针外观(4)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。5.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》5.钢管避雷针底部应设置有效排水孔。(国家电网设备〔2024〕979号)14.7.2.1钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰。1.《变电站防雷及接地装置状态检修导则》(Q/GDW610-2011)变电站开挖检查:开挖抽检接地装置腐蚀情况。8.1.2变电站开挖检查2.若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要I照片记录。4.4变电站开挖检查定期(时间间隔宜不大于5年)通过开挖检查等手段确定接2.《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW1168—2013)5.18.2.3开挖检查:被严重腐蚀时,应进行开挖检查。检查有无开挖记录,查看接地阻抗.果,确定是否需要查看开挖记录和照片,如经过修复,查看修复后的接地阻抗.接触电压和跨步电压测量,测量结果1.应结合土壤腐蚀速率、接地阻抗、电气导通等测试结果,定期地装置的腐蚀情况;如发现接地装置腐蚀较为严重,应及时进行处理。8.1.1运行巡视求,怀疑接地网被严重腐蚀时,应进行开挖检查,开挖情况应有(1)若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求,怀疑接地网电气导通等测试结3.以6年为基准周期或在接地网结构发生改变后,进行独立避雷(2)修复或恢复之后,应进行接地阻抗、接触电压和跨步电压测量,测量结果应开挖检查针接地装臵接地阻抗检测,当测试值大于10Ω时应采取降阻措施,符合设计要求。必要时进行开挖检查。3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2024〕979号)17序号监督项目关键项权重监督要点监督依据14.7.3.1以6年为基准周期或在接地网结构发生改变后,进行独立避雷针接地装臵接地阻抗检测,当测试值大于10Ω时应采取降阻措施,必要时进行开挖检查。监督要求监督结果构架、变压器门型架上的避雷针接地引下线导通检查:1.构架式避雷针直流电阻值≤500mΩ;独立避雷针与主地网的电气完整性测试,独立避雷针的测试值应在500mΩ以上,否则视为接地引下8.1.3线导通检查Ⅱ没有独立。2.查阅试验报告,定检周期满足如下要求:(1)220kV及以上:1年;(2)110(66)kV:3年;(3)35kV及以下:4年;(4)首检不超过2年。1.《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2017)5.5测试结果的判断和处理(e)独立避雷针与主地网的电气完整性测试,独立避雷针的测试值应在500mΩ以上,否则视为没有独立;测试中相对值明显高于其他设备,而绝对值又不大的,按状况尚可对待。2.《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW1168—2013)5.18.1.1接地装置巡检及例行试验项目设备接地引下线导通检查:220kV及以上:1年;110(66)kV:3年;35kV及以下:4年。1.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)查看有无导通电阻试验记录,并检查查看例行试验记录是否按周期进行测试,测试结果是否合格1.独立避雷针接地阻抗测试:独立避雷针接地电阻不大于10Ω,当与接地网连接时可不单独测量。2.独立避雷针与主地网的电气完整性测试,独立避雷针的测试值8.1.4状态检测III应在500mΩ以上,每年进行一次。3.查阅试验报告,接地阻抗测试周期满足如下要求:1)接地网接地阻抗测量基准周期6年;与避雷针连接的接地网接地阻抗测量:符合运行要求,且不大于初值的1.3倍。2)当接地网结构发生改变时也应进行本项目。表25.03独立避雷针接地阻抗测试:独立避雷针接地电阻不大于10Ω,当与接地网连接时可不单独测量。2.《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2017)5接地装置的电气完整性测试独立避雷针与主地网的电气完整性测试,独立避雷针的测试值应在500mΩ以上。3.《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW1168—2013)5.18接地装置(1)接地网接地阻抗测量基准周期6年。与避雷针连接的接地网接地阻抗测量:符合运行要求,且不大于初值的1.3倍。(2)当接地网结构发生改变时也应进行接地网接地阻抗测量。对应监督要点条目,记录状态评价与检修决策工作是查看有无接地阻抗和电气完整性试验查看例行试验记录,并检查是否按周期进行测试,测试结果是否合格状态评价8.1.5与检修决策I1.状态评价应基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带1.《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW1168-2013)电检测、家族缺陷、不良工况等状态信息,包括其现象强度、量4.3.1设备状态的评价应该基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带电查阅资料值大小以及发展趋势,结合与同类设备的比较,作出综合判断。检测、家族缺陷、不良工况等状态信息,包括其现象强度、量值大小以及发展趋18序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果否满足要求2.根据最近一次设备状态评价的结果,结合变电站实际情况,制势,结合与同类设备的比较,作出综合判断。定检修计划。2.《变电站防雷及接地装置状态检修导则》(Q/GDW_610-2011)5.根据最近一次设备状态评价的结果,结合变电站实际情况,制定检修计划。1.《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》国网(运检/3)297-2014第五章第二十三条:缺陷发现后72小时内必须录入到生产管理信息系统中;第二十四条:在1.缺陷发现后72小时内必须录入到生产管理信息系统中。在生产管理信息系统中登记设备缺陷时,应严格按照国家电网公司缺陷标准库和现管理信息系统中登记设备缺陷时,应严格按照国家电网公司缺陷场设备缺陷实际情况对缺陷主设备、设备部件、部件种类、缺陷部位、缺陷描述标准库和现场设备缺陷实际情况对缺陷主设备、设备部件、部件以及缺陷分类依据进行选择。种类、缺陷部位、缺陷描述以及缺陷分类依据进行选择。故障/缺陷处理2.《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》国网(运检/3)297-2014第六章第三2.危急缺陷处理时限不超过24小时;严重缺陷处理时限不超过一十条:危急缺陷处理时限不超过24小时;严重缺陷处理时限不超过一个月;需停8.1.6I个月;需停电处理的一般缺陷处理时限不超过一个例行试验检修周期,可不停电处理的一般缺陷处理时限原则上不超过三个月。3.缺陷处理后,启动验收流程,验收合格后,运检班组将处理情3.《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》国网(运检/3)297-2014第七章第三况和验收意见录入到生产管理信息系统,并开展设备状态评价,十四条:缺陷处理后,启动验收流程,验收合格后,运检班组将处理情况和验收修订设备检修决策,完成缺陷处理流程的闭环管理。修决策,待家族缺陷治理完成后,需重新评估设备状态。意见录入到生产管理信息系统,并开展设备状态评价,修订设备检修决策,完成4.《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》国网(运检/3)297-2014第八章第三十七条:对于确定存在家族缺陷的设备,应及时开展动态评价,制定检修决策,待家族缺陷治理完成后,需重新评估设备状态。1.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.严禁利用避雷针、变电站构架和带避雷线的杆塔作为低压线、(国家电网设备〔2024〕979号)8.1.7反措落实I通信线、广播线、电视天线的支柱。并提出整治措施。14.2.2.2严禁利用避雷针、变电站构架和带避雷线的杆塔作为低压线、通信线、现场检查避雷针外观、查阅试验报告2.《电网金属技术监督规程》(DL/T1424-2015)9.1.1重腐蚀环境或运行20年以上的避雷针,开展腐蚀检测,评价腐蚀状况并提2.重腐蚀环境或运行20年以上的,开展腐蚀检测,评价腐蚀状况广播线、电视天线的支柱。4.对于确定存在家族缺陷的设备,应及时开展动态评价,制定检缺陷处理流程的闭环管理。查阅缺陷记录)/应对应监督要点条急抢修记录/事故分析报告目,记录故障/缺陷管理是否符合要求现场查看外观有无异物,并拍照记录。查看是否开展腐蚀检测,发现问题是否及时处理19序号监督项目关键项权重监督要点出整治措施。监督依据监督要求监督结果20

38.避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则

序号监督项目关键项权重监督要点3.独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离不应小于3m。监督依据监督要求监督结果《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)7.2.4防腐处理检查I采用镀锌防腐处理,钢构件镀锌层外观要求表面应平滑。锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残留的溶剂渣。11.5独立避雷针中表11.5.
推荐度:
点击下载文档为doc格式
8t2ri2owlc7g2499ip734mu7526k9200fsf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享