3.设备制造阶段
序号3.1金属避雷针最大应力及3.1.1焊缝应力计算报告检查Ⅱ避雷针最大应力及焊缝应力应符合要求,构架避雷针、独立避雷《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012)针设计应进行构件及连接计算,其最大设计应力值不宜大于现行10.2.4构架避雷针、独立避雷针设计应进行构件及连接计算,其最大设计应力值国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的钢材强度设计值的不宜大于现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的钢材强度设计值的80%;查阅应力计算书80%;当采用单钢管(含拔梢钢管)时,则不宜大于70%;避雷针针当采用单钢管(含拔梢钢管)时,则不宜大于70%;避雷针针尖部分的设计应力在标尖部分的设计应力在标准荷载作用下不宜超过80N/mm2。准荷载作用下不宜超过80N/mm2。《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T646-2012)焊缝无损3.1.2检测情况核查Ⅰ避雷针本体构架一、二级焊缝(环向焊缝和纵向焊缝)应按图纸有无超声波结合X《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)规定进行超声波探伤检测,当超声波检测不能对缺陷做出判断时,查阅超声波结合X射线探伤检测报5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超应采用射线检测。检测工艺、缺陷分级以及结果判断应符合标准射线探伤检测报告告,检测结果是否声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤一级、二级焊缝的质量等级及要求。合格缺陷分级应符合表5.2.4的规定。检查数量:全数检查。检验方法:检查超声波或射线探伤记录。《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T646-2012)钢构件镀锌层外观要求表面应平滑、锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残留的溶剂渣。钢构架镀锌层厚度不3.1.3镀锌检查Ⅰ小于构件镀层厚度的平均值。镀锌层厚度检测报告应合格,满足最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,最小平均值86μm;t<5mm时厚度最小值55μm,最小平均值65μm的规定。腐蚀等级为C4、C5的重腐蚀环境涂层附着力不小于5MPa。13.4.4.2锌层质量检测:制造厂应逐批对镀锌层进行检测,镀锌层外观质量用目测检查;镀锌层厚度用金属涂层测厚仪测试方法检测。《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)查阅镀锌层厚度检有无镀锌层厚度检11.5独立避雷针中表11.5.6避雷针安装工程质量标准和检验方法:钢构件镀锌层测报告,抽查镀锌测报告,镀锌层外外观要求表面应平滑、锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残层外观留的溶剂渣。钢构架镀锌层厚度不小于构件镀层厚度的平均值。《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)6.9镀锌最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,最小平均值86μm;t<5mm观抽查有无问题13.4.3焊缝质量检测。有无避雷针最大应力及焊缝应力计算报告,设计应力值是否满足《钢结构设计规范》要求监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果6序号监督项目关键项权重监督要点监督依据时厚度最小值55μm,最小平均值65μm的规定。《电网金属技术监督规程》(DL/T1424-2015)5.3.2腐蚀等级为C4、C5的重腐蚀环境涂层附着力不小于5MPa。监督要求监督结果74.设备验收阶段
序号4.1金属1.《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T646-2012)13.4.5试组件质量检测1.零部件及螺栓就位情况对照图纸用目测检查。2.法兰安装间隙通过目测和塞尺检测,符合技术协议要求。13.4.5.1零部件及螺栓就位情况对照图纸用目测检查。2.《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T646-2012零部件及螺栓是否查阅避雷针安装图按照图纸安装、避纸、竣工资料、验雷针所有焊缝是否收记录或现场抽查工艺标准、是否符超声波结合X射线合接地要求,有无探伤检测报告,现超声波结合X射线场按照10%的到货探伤检测报告,检比例进行抽查,按测结果是否合格,比例抽查数量低于是否按照10%的比3个的按照3个进例抽查镀锌层外观行抽查。和厚度,记录抽查发现的各类问题监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果3.钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分13.4.5试组件质量检测。为一个或若干个检验批。预拼装所用的支撑凳或平台应测量找平,13.4.5.1零部件及螺栓就位情况对照图纸用目测检查。检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。进行预拼装的钢构件,3.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规定。9.1.1钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若4.避雷针本体构架一、二级焊缝(环向焊缝和纵向焊缝)应按图干个检验批。4.1.1到货及预组装验收纸规定进行超声波探伤检测,当超声波检测不能对缺陷做出判断9.1.2预拼装所用的支撑凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧Ⅰ时,应采用射线检测。检测工艺、缺陷分级以及结果判断应符合装置。标准要求。9.1.3进行预拼装的钢构件,其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规5.采用镀锌防腐处理,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现定。象。镀锌层厚度满足最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,4.《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T646-2012)最小平均值86μm;t<5mm时厚度最小值55μm,最小平均值6513.4.3焊缝质量检测;2.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001):μm的规定。若镀锌层被损坏或镀锌层厚度不满足要求,应采用5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复,修复层的厚度应比镀锌层要求声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤一级、二级焊缝的质量等级及的最小厚度厚30μm以上,修复的面积不应超过10cm2,若修复的缺陷分级应符合表5.2.4的规定。检查数量:全数检查。检验方法:检查超声波面积较大应进行镀锌。或射线探伤记录。5.《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2012)11.5独立避雷针中表11.5.6避雷针安装工程质量标准和检验方法:钢构件镀锌8层外观要求表面应平滑、锌层分布均匀;无滴瘤、粗糙和锌刺,无起皮、漏镀和残留的溶剂渣。《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)6.9镀锌最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,最小平均值86μm;t<5mm时厚度最小值55μm,最小平均值65μm的规定。95.设备安装阶段
序号5.1金属1.独立避雷针安装要求:(1)钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落。(2)钢构件镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。(3)单节构件弯曲矢高偏差控制在L/1500以内,且≤5mm,单个构件长度偏差≤3mm。(4)接地端子高度及方向应统一。(5)独立避雷针应至少对称两点接地。(6)宜采用钢管式独立避雷针,独立避雷针及其接地装置与道路独立避雷5.1.1针及接地引下线安装要求Ⅱ及建筑物出入口的距离≥3m,当<3m时,应做好均压措施。(7)质量标准应符合Q/GDW1183《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》的相关要求。2.独立避雷针引下线安装:1.《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2016年版)》独立避雷针:(1)钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落。(2)钢构件镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。(3)单节构件弯曲矢高偏差控制在L/1500以内,且≤5mm,单个构件长度偏差≤3mm。(4)接地端子高度及方向应统一。(5)独立避雷针应至少对称两点接地。(6)宜采用钢管式独立避雷针,独立避雷针及其接地装置与道路及建筑物出入口的距离≥3m,当<3m时,应做好均压措施。现场按照10%的比现场抽查并记录发(7)质量标准应符合Q/GDW1183《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》例进行抽查现的问题的相关要求。监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2016年版)》(1)接地线与避雷针本体应采用螺栓连接,以便于测量接地阻抗。独立避雷针引下线安装:(2)至少两点与集中接地装置相连。(1)接地线与避雷针本体应采用螺栓连接,以便于测量接地阻抗。(3)接地体连接可靠,工艺美观。(2)至少两点与集中接地装置相连。(4)螺栓连接的接地线螺栓丝扣外露长度一致,配件齐全。(3)接地体连接可靠,工艺美观。(5)连接螺栓应逐个紧固,受剪螺栓紧固扭矩值应满足如下要求:(4)螺栓连接的接地线螺栓丝扣外露长度一致,配件齐全。M16规格螺栓不小于80N·m;M20规格螺栓不小于100N·m;M24《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)规格螺栓不小于250N·m(注:M24-250为8.8级螺栓的扭矩值),7.1.6连接螺栓应逐个紧固,受剪螺栓紧固扭矩值应满足如下要求:M16规格螺栓其他受力情况螺栓紧固扭矩值应符合设计要求。不小于80N·m;M20规格螺栓不小于100N·m;M24规格螺栓不小于250N·m(注:10