好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

38.避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则

1.规划可研阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)1.1.1避雷针的参数选择II不同电压等级的变电站,应按符合特殊气候条件下的防风沙、防5.1.2输电线路和变电站的防雷设计,应结合当地已有线路和变电站的运行经验、查阅可研报告、可锈蚀等的要求,按照差异化原则进行防雷设计。地区雷电活动强度、地闪密度、地形地貌及土壤电阻率,通过计算分析和技术经研审查意见济比较,按差异化原则进行设计。现场可研报告是否进行差异化设计并记录12.工程设计阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.1电气设备性能1.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB50064-2014)5.1.2变电站的防雷设计,应结合当地已有线路和变电站的运行经验、地区雷电活动强度、地闪密度、地形地貌及土壤电阻率,通过计算分析和技术经济比较,按防雷设计的合理性,避雷针布置的数量、位置和高度应保护所有2.1.1避雷针防雷布置电气设备:I1.不同电压等级的变电站,应按差异化原则进行防雷设计。2.建筑物应设计避雷措施,保护高度的计算表格内容应齐全。避雷针总高度不变的条件下,应选择高度较高的构架设置避雷针。差异化原则进行设计。2.《国网基建部关于进一步规范变电站避雷针设计的通知》(基建技术〔2015〕91号)1.1.1屋外配电装置采用避雷针保护时,应充分利用变电构架的高度设置构架避雷针。当条件受限时,可采用落地独立避雷针。尽可能降低避雷针的高度。1.1.3避雷针总高度不变的条件下,应选择高度较高的构架设置避雷针,避免避雷针悬臂段长度过长,以增加避雷针刚度,并减小避雷针底部的剪力和弯矩。1.位于建(构)筑物顶部和高度大于25m的避雷针,不宜采用钢1.《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012)筋混凝土环形杆结构。避雷针结2.1.2构设计及型式选择I于150mm,针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。问题,防止管内进水结冰开裂。10.2.1避雷针可采用格构式钢结构.钢管结构.钢管混凝土结构以及钢筋混凝土环土环形杆结构。6.2.8避雷针针尖部分长度不宜大于5m;钢管支架的最小管径不宜小于150mm,针避雷针的结构设计查阅设计图纸、设与型式选择是否满计说明书足监督要点中的相关内容2.避雷针针尖部分长度不宜大于5m;钢管支架的最小管径不宜小形杆结构。位于建(构)筑物顶部和高度大于25m的避雷针,不宜采用钢筋混凝3.圆管型构架设备及避雷针设计时应考虑开排水孔和上部密封等2.《电网金属技术监督规程》(DL/T1424-2015)4.(1)构架避雷针设计时应统筹考虑站址环境条件、配电装臵构尖部分的管壁厚度不应小于3mm。架结构形式等,采用格构式避雷针或圆管型避雷针等结构形式。3.《电网设备金属技术监督导则》(Q/GDW11717-2017)(2)构架避雷针结构形式应与构架主体结构形式协调统一,通过5.2.2圆管型构架设备及避雷针设计时应考虑开排水孔和上部密封等问题,防止管防雷设计是否符合变电站规模建筑物查阅可研报告、可是否设计避雷措研审查意见设计图施,保护高度的计纸、设计说明书算表格内容是否齐全,是否选择较高构架设置避雷针1.1.2计算直击雷保护范围时,应通过避雷针的数量和位置调整,优化避雷针设计,2序号监督项目关键项权重监督要点优化结构形式,有效减小风阻。构架主体结构为钢管人字柱时,内进水结冰开裂。监督依据监督要求监督结果宜采用变截面钢管避雷针;构架主体结构采用格构柱时,宜采用4.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》变截面格构式避雷针。构架避雷针如采用管型结构,法兰连接处(国家电网设备〔2024〕979号)应采用有劲肋板法兰刚性连接。14.7.1.1构架避雷针设计时应统筹考虑站址环境条件、配电装臵构架结构形式等,(3)在严寒大风地区的变电站,避雷针设计应考虑风振的影响,采用格构式避雷针或圆管型避雷针等结构形式。结构型式宜选用格构式,以降低结构对风荷载的敏感度;当采用14.7.1.2构架避雷针结构形式应与构架主体结构形式协调统一,通过优化结构形圆管型避雷针时,应严格控制避雷针针身的长细比,法兰连接处式,有效减小风阻。构架主体结构为钢管人字柱时,宜采用变截面钢管避雷针;应采用有劲肋板刚性连接,螺栓应采用8.8级高强度螺栓,双帽构架主体结构采用格构柱时,宜采用变截面格构式避雷针。构架避雷针如采用管双垫,螺栓规格不小于M20,结合环境条件,避雷针钢材应具有型结构,法兰连接处应采用有劲肋板法兰刚性连接。冲击韧性的合格保证。14.7.13在严寒大风地区的变电站,避雷针设计应考虑风振的影响,结构型式宜选用格构式,以降低结构对风荷载的敏感度;当采用圆管型避雷针时,应严格控制避雷针针身的长细比,法兰连接处应采用有劲肋板刚性连接,螺栓应采用8.8级高强度螺栓,双帽双垫,螺栓规格不小于M20,结合环境条件,避雷针钢材应具有冲击韧性的合格保证。1.避雷针针尖部分的管壁厚度不应小于3mm,当针尖与支架部分的连接为螺栓连接时,应采用8.8级高强度螺栓(C级),双帽双垫。2.1.3避雷针加工图核查I2.构架避雷针、独立避雷针设计应进行构件及连接计算,其最大设计应力值不宜大于现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012)10.2.3避雷针针尖部分的管壁厚度不应小于3mm,当针尖与支架部分的连接为螺栓连接时,应采用8.8级高强度螺栓(C级),双帽双垫。10.2.4构架避雷针、独立避雷针设计应进行构件及连接计算,其最大设计应力值是否采用双螺母连查阅设计图纸、设接,设计应力值是否满足《钢结构设计规范》要求计说明书不宜大于现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的钢材强度设计值的80%;规定的钢材强度设计值的80%;当采用单钢管(含拔梢钢管)时,当采用单钢管(含拔梢钢管)时,则不宜大于70%;避雷针针尖部分的设计应力在则不宜大于70%;避雷针针尖部分的设计应力在标准荷载作用下标准荷载作用下不宜超过80N/mm2。不宜超过80N/mm2。2.2金属3序号监督项目关键项权重监督要点监督依据1-3《国网基建部关于进一步规范变电站避雷针设计的通知》(基建技术〔2015〕监督要求监督结果环境温度达到一定条件时,材质选择是否满足要求,螺栓是否采用高强度螺栓,规格是否满足要求,是否双帽双垫1.当结构工作环境温度低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q34591号)钢应具有0℃冲击韧性的合格保证,避雷针可采用B级钢。2.2.1避雷针材质选择I2.当结构工作环境温度低于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证,避雷针可采用C级钢。双垫,螺栓规格不小于M20。1.避雷针钢材应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作环境温度低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;查阅设计图纸、设2.当结构工作环境温度低于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合计说明书3.避雷针法兰连接螺栓应采用8.8级高强度螺栓(C级),双帽双垫,螺栓规格不小于M20。避雷针防腐为热镀锌或冷喷锌:1.所有构件均采用热镀锌或冷喷锌防腐,外观颜色要一致,热镀锌避雷针防腐设计1.《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T13912-2002):钢结构采用热浸镀锌或冷喷锌防腐。3.避雷针法兰连接螺栓应采用8.8级高强度螺栓(C级),双帽格保证。2.2.2I2.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2024):要求采取措施控制热变形,变形经校正后应符合有关规程的要求。6.9镀锌最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,最小平均值86μm;t<5mm2.镀锌最小平均厚度t≥5mm时为厚度最小值70μm,最小平均值查阅设计图纸、设时厚度最小值55μm,最小平均值65μm的规定。86μm;t<5mm时厚度最小值55μm,最小平均值65μm。计说明书3.《电网金属技术监督规程》(DL/T1424-2015):3.避雷针材质宜选用晶间腐蚀、应力腐蚀倾向低的金属材料,宜5.1.3结构支撑类设备、连接类设备材质宜选用晶间腐蚀、应力腐蚀倾向低的金属在冷脆转变温度以上工况服役,高寒地区使用的材料宜采用低冷材料,宜在冷脆转变温度以上工况服役,高寒地区使用的材料宜采用低冷脆性材脆性材料。料。1.高耸结构的基础选型应根据建设场地条件和结构的要求确定,1.《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)高耸结构的地基基础需进行强度计算和地基变形验算。7.1.1高耸结构的基础选型应根据建设场地条件和结构的要求确定。高耸结构的地2.避雷针可采用独立基础,也可以附设在其他建(构)筑物的顶基基础需进行强度计算和地基变形验算。是否采用热镀锌或冷喷锌防腐,颜色是否一致,是否采取措施控制热变形,镀锌厚度是否满足要求高耸结构的地基基础需进行强度计算和地基变形是否验查阅设计图纸、设算;当避雷针布置在其他建(构)筑物顶部时,是否计算其对建(构)筑物的作用和进行连接设独立避雷2.2.3针基础要求I部,当避雷针布置在其他建(构)筑物顶部时,应计算其对建(构)2.《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012)筑物的作用和进行连接设计计算。3.基础材料应选择素混凝土、钢筋混凝土和毛石混凝土。素混凝针布置在其他建(构)筑物顶部时,应计算其对建(构)筑物的作用和进行连接设计土和毛石混凝土的强度等级不应低于C25。钢筋混凝土的强度等计算。级不应低于C30。3.《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)10.2.2避雷针可采用独立基础,也可以附设在其他建(构)筑物的顶部。当避雷计说明书4序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果计计算;钢筋混泥土强度等级是否满足要求4.独立避雷针应至少对称两点接地,插接筒体之间设置柔性跨接。4.8.2基础材料应选择素混凝土、钢筋混凝土和毛石混凝土。素混凝土和毛石混凝独立避雷针及其接地装置与道路及建筑物出入口的距离≥3m,当土的强度等级不应低于C25。钢筋混凝土的强度等级不应低于C30。<3m时,应做好均压措施,并铺设卵石或沥青地面。4.《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版)》独立避雷针(3)独立避雷针应至少对称两点接地,插接筒体之间设置柔性跨接。(4)独立避雷针及其接地装置与道路及建筑物出入口的距离≥3m,当<3m时,应做好均压措施。5

38.避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则

避雷针全过程技术监督精益化管理实施细则1.规划可研阶段序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)1.1.1避雷针的参数选择II不同电压等级的变电站,应按符合特殊气候条件下的防风沙、防5.1.2输电线路和变电站的防雷设计,应结合当地已有线路和变电站的运行经验、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8t2ri2owlc7g2499ip734mu7526k9200fsf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享