精品文档
过程控制系统与仪表复习题
一、判断题:
1. 过程控制系统中,需要控制的工艺设备(塔、容器、贮糟等)、机器称为被控对象。(V) 2. 扰动量是作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素。 (X)
答案:扰动量是除操纵变量外作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素。
3. 由调节器输出至被调参数间的所有环节称为干扰通道。 (X) 答案:由调节器输出至被调参数间的所有环节称为调节通道。
4. 过程控制系统的偏差是指设定值与测量值之差。 (V)
5. 由控制阀操纵,能使被控变量恢复到设定值的物料量或能量即为操纵变量。 (V) 6. 按控制系统的输出信号是否反馈到系统的输入端可分为开环系统和闭环系统。 (V)
7. 在闭环控制系统中,按照设定值的情况不同,可分为定值控制系统、前馈控制系统、程序控制 系统。 (X) 答案:在闭环控制系统中,按照设定值的情况不同,可分为定值控制系统、随动控制系统、程 序控制系统。
8. 在一个定值控制系统中,被控变量不随时间变化的平衡状态,也即被控变量变化率等于零的状 态,称为系统的动态。 (X)
答案:在一个定值控制系统中,被控变量不随时间变化的平衡状态,也即被控变量变化率等于 零的状态,称为系统的静态,静态是一种相对静止状态。
9. 对一个系统总是希望能够做到余差小,最大偏差小,调节时间短,回复快。 (V)
10. 时间常数越小,被控变量的变化越慢,达到新的稳态值所需的时间也越长。 (X) 答案:时间常数
越大,被控变量的变化越慢,达到新的稳态值所需的时间也越长。 11. 时间常数指当对象受到阶跃输入作用后,被控变量达到新稳态值的 63.2 %所需要的时间。
(V)
12. 对干扰通道时间常数越小越好,这样干扰的影响和缓,控制就容易。 (X) 答案:时间常数越大越
好,这样干扰的影响和缓,控制就容易。
13. 放大倍数 K 取决于稳态下的数值,是反映静态特性的参数。 (V)
14. 对于控制通道来说希望T越大越好,而对扰动通道来说希望 T适度小点好。(X)
答案:控制通道T越小越好,而对扰动通道来说希望 T适度大点好
15. 对象特性放大系数K m是动特性,时间常数Tm和滞后时间T m是测量元件和变送器的静态特 性。
(X)
答案:对象特性放大系数Km是静特性,时间常数Tm和滞后时间Tm是测量元件和变送器的 动特性。
16. 对纯滞后大的调节对象,为克服其影响,可引入微分调节作用来克服。 (X)
答案:微分作用能起到超前调节的作用,但不能克服纯滞后。
17. 当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。 (V)
18. 比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比,比例度越大则余差越大。 (V) 19?临界比例度法是在纯比例运行下通过试验,得到临界比例度 S K和临界周期TK,然后根据
经验总结出来的关系,求出调节器各参数值。 (V) 20. 采用 PID 调节器的条件是对象纯滞后较大。 (X)
答案:采用 PID 调节器的条件是对象纯滞后不能太大,否则应考虑采用其他控制方法。
21. 当生产不允许被调参数波动时,选用衰减振荡形式过渡过程为宜。 (X) 答案:当生产不允许被调
参数波动时,选用非周期衰减过程为宜。
22. 时间常数越小,对象受干扰后达到稳定值所需时间越短。 (V) 23. 化工过程中,通常温度控制对象时间常数和滞后时间都较短。 (X)
答案:化工过程中,通常温度控制对象时间常数和滞后时间都较大。应合理选择检测点。
24. 自动调节系统干扰通道放大倍数越大, 则超调量越大; 调节通道放大倍数越大, 则超调量越小。
(V)
25. 对象特性时间常数越长,则过程反应越快,易引起较长的过渡时间。 (X)
答案:对象特性时间常数越长,则过程反应越慢,易引起较长的过渡时间。
26. 纯滞后时间长,将使系统超调量增加,干扰通道中纯滞后对调节品质没有影响。 (V)
27. 测量滞后一般由测量元件特性引起, 克服测量滞后的办法是在调节规律中增加积分环节。 (X)
答案:微分作用能起到超前调节的作用,因此能克服纯滞后;积分作用能克服余差。 28. 目前国内生产调节阀主要有有线性、等百分比、快开 3种流量特性。(V)
29. 积分作用可以消除余差,但要求用在对象时间常数较小,系统负荷变化较小的控制过程中。
(V)
30. 串级调节系统可以用于改善纯滞后时间较长的对象,有超前作用。 (V)
31. 串级调节系统可以用于非线性对象,且负荷变化又较大的场合,用于改善对象特性。 (V)
32. 串级调节系统要求对主参数和副参数均应保证实现无差控制。 (X) 答案:串级调节系统一般对主参数
有控制精度要求,副回路则以“先调” 、“快调”、 “粗调”
的形式起到克服干扰作用,提高串级调节系统的克服干扰能力,所以副参数不能保证无差控制。
33. 凡是有两个以上的调节器相互连接,该调节系统就是串级调节系统。 (X) 答案:许多控制系统都是由两个以上的调节器相互连接,只有结构上有两个闭合回路;主副调节
器串联, 主调节器的输出作为副调节器的给定; 副调节器的输出操纵调节阀动作, 实现主调节器的 定值控制的控制系统才是串级控制。
34. 前馈控制是按照干扰作用的大小进行控制的,如控制作用恰到好处,一般比反馈控制要及时。
(V)
35. 前馈控制是根据被调参数和预定值之差进行的控制。 (X) 答案:前馈控制是按干扰量大小进行控制
的。
36. 比值系统中,两个需配比的流量中选择主受控变量是任意的。 (X) 答案:两个需配比的流量中,一般
以生产中的主要物料量为主变量。
37. 串级控制系统中主调节器以“先调” 、“快调”、“粗调”克服干扰。 (X) 答案:串级控制系统中主
调节器以“慢调” 、“细调”作用,使主参数稳定在设定值上,副调节 器则以“先调”、“快调”、“粗调”克服干扰。
38. 串级控制系统起主导作用的参数是主参数,稳定主导参数的辅助参数叫副参数。 (V)
39. 工业控制中,经常采用单纯的前馈控制。 (X) 答案:工业控制中一般不采用单纯的前馈控制,经常采
用前馈反馈控制系统,前馈控制只是对 大的干扰进行超前控制。
40. 采用前馈 -反馈控制系统的优点是利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性。 (V) 41. 前馈控制系统是开环控制系统,不能用 PID 控制,它是一种特殊的控制规律。 (V)
42. 串级控制系统两步整定法是主、 副回路分别整定, 第一步先整定副回路, 第二步再整定主回路。
(V)
43. 单闭环比值控制系统对主物料来说是开环的,而对从物料来说是一个随动控制系统。 (V)
44. 串级控制系统对进入主回路的扰动具有较强的克服能力。 (X) 答案:串级控制系统对进入副回路的扰
动具有较强的克服能力。 二、填空题:
1. 自动调节系统是具有被调参数(负)反馈的(闭环)系统。它与其它系统的本质差别就在于调 节系统有(负反馈)
2. 调节阀的流量特性有( 快开 )、( 等百分比 )和( 线性 ),流量特性的选择主要是与(广义 对象特性)相匹配。
3?被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qma x)与阀门相对行程(I/L )之间的关系,称为调节阀的(流量) 特性;若阀前后的压差保持不变时,上述关系称为(理想)特性;实际使用中,阀前后的压差总是变 化的,
此时上述关系为(工作)特性。
4?加热炉的燃料油系统应选用(气开)式调节阀;锅炉液位控制的冷水阀应采用( 气关)式 调节阀。
5.直通双座调节阀的不平衡力较直通单座调节阀( 小),泄漏量(大)。
6 ?控制系统引入积分作用是为了(消除余差),但积分的引入会使系统(产生振荡现象),引入微分 作用是为了( 克服容量滞后 )。
7. 某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,在加入积分作用的 过程中,应( 减小调节器的放大倍数 )。
8. 自动调节系统常用参数整定方法(经验法),(衰减曲线法),(临界比例度法),(反应曲线 法)。
9. 执行器按其能源型式可分为(气动),(电动),(液动)三大类。 10. 气动执行器由( 执行机构 )和( 调节机构)两个部分组成。
11. 调节器的Kc值愈大,表示调节作用(越强),Ti值愈大,表示积分作用(减弱),Td值 愈大表示
微分作用(增强)。
12. 选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)(增大),干扰通道的放大倍数(增 益)(减小)。 13. 简单控制系统由( 变送器)、( 被调对象)、(调节器 )和(执行器)四个环节组 成。
14. 由于微分调节规律有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用(克服容量滞后) 。 15. 调节系统中调节器正、反的作用的确定是依据(实现闭环回路的负反馈)。
16. 检定0~1.6kgf/cm2的标准压力表,发现其最大绝对误差为 0.0056kgf/cm2.因此,该表的最大引 用误差为(0.35% ),仪表实际的准确度等级为(0.5 )。
17. 控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的 影响 愈弱;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量 愈好;干扰通道的纯滞后对调节质量 无影 响。
18. 选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益) 大于 干扰通道的放大倍数(增益)。 19. 控制对象的调节通道的动态特性对过渡过程的影响是 :调节通道时间常数愈大,则响应 愈慢,
但调节通道时间常数过小,易产生振荡问题;调节通道的纯滞后使过渡过程质量 变差。
20?某调节系统采用比例积分作用调节器,在加入微分作用的后,最大偏差A减小余差C不变调 节时间
ts缩短稳定性n提高 。
21.串级调节系统,一般情况下主回路选择PID_或EL调节规律调节器,副回路选用上 调节规律调 节
器;如果副回路采用差压法测流量,应采用什么装置 开方器 补偿。 22 .简单均匀控制系统与液位定值控制系统的区别是 ①调节目的不同;②调节器参数整定不同; ③工艺过程不同。 23、 定值控制系统是按(偏差)进行控制的,而前馈控制是按(干扰)进行控制的;前者是(闭) 环控制,后者是(开)环控制。前馈控制一般应用于扰动(可测)和扰动(显著)与扰动(频繁) 的场合。 24. 控制系统引入积分作用是为了( 消除余差),但积分的引入会使系统(不稳定),引入微分
作用是为了(克服容量滞后)。某调节系统采用比例积分作用调节器, 先用纯比例调整到合适 的调节输出,在加入积分作用的过程中,应(减小放大倍数) 。
25. 被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(I/L)之间的关系,称为调节阀的(流
量) 特性;若阀前后的压差保持不变时,上述关系称为(理想)特性;实际使用中,阀前后的压差总是 变化的,此时上述关系为(工作)特性。调节阀的流量特性有(线性)、(等百分比)和(快开),