桥梁混凝土浇筑施工安全技术交底
1使用起重机吊运混凝土,装混凝土的容器结构应完好、坚固。
2、 采用泵送混凝土应搅拌均匀,
严格控制坍落度。当出现输送管道堵塞时,应在泵 机卸载情
况下拆管排除堵塞。排除的混凝土应及时清理,保持环境整洁。
3、 使用手推车运送混凝土,必须装设车槽前挡板,装料应低于车槽至少
料时应设牢固挡掩,并严禁撒把。
10cm;卸
4、 浇筑混凝土前,应检查模板、支架的稳定状况,且钢筋经验收合格,并形成文件
后方可浇筑混凝土;浇筑混凝土应按施工设计规定的程序进行,不得擅自变更。
5、 使用混凝土泵车时,现场应提供平整、坚实、位置适宜的场地停放泵车,现场有
电力架空线时,应设专人监护,保持泵车及其布料杆在作业中的各位置均符合下表 的要求,作业人员不得站位于布料杆下方。
(表1-1)
起重机与电力架空线路的最小距离 (表1-1)
电力架空线路电压(kV) 垂直方向 水平方向 1 1.5 1.0 1?15 3.0 1.5 20 ?40 4.0 2.0 60 ?110 5.0 4.0 220 6.0 6.0 距离(m) 6、 人工现场倒运混凝土时,一次倒运高度不得超过
员不得站在倒料口处; 作业平台上应设钢板放置混凝土;
2m平台倒料口设活动栏杆时,道路人
作业平台下方严禁有人; 倒料完成
后,必须立即将活动栏杆复位;混凝土入模应服从振捣人员的指令。
7、 浇筑现场必须设专人支搭作业平台,搭设与拆除脚手架应符合安全技术交底具体要求;
作业平台的脚手板必须铺满、铺稳; 上下作业平台必须设安全梯、 斜道等攀登设施;作业平 台临边必须设防护栏杆; 使用前应经检查、验收,确认合格并形成文件, 使用中应随时检查, 确认安全。
9、 现场电气接线与拆卸必须由的昂负责,应符合施工用电安全具体要求,混凝土浇筑过程
中,应设电工值班。
10、 使用起重机吊运混凝土,现场作业应符合下列要求:
(1)大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含)以上等恶劣天气,不得进行露天吊装。
(2)作业场地应平整、坚实,地面承载力不能满足起重机作业要求时,必须对地基进行加 固处理,并经验收确认合格。
(3)现场及其附近有电力架空线路时应设专人监护,确认起重机与电力架空线路的最小距 离必须符合安全要求。
(4)吊装作业必须设信号工指挥,指挥人员必须检查吊索具、环境等状况,确认安全。 (5)现场配合吊运支座的全体作业人员应站位于安全地方,待吊钩和支座离就位点距离
50cm时方可靠近作业,严禁位于起重机臂下。
(6) 吊运时,吊臂、吊钩运行范围,严禁人员入内;吊装中严禁超载;吊装时应先试吊, 确认正常后方可正常吊装; 吊运作业前应划定作业区, 设护栏和安全标志, 严禁非作业人员 入内。
(7) 作业前施工技术人员应了解现场环境、电力和通讯等架空线路、附近建(构)筑物等 状况,选择适宜的起重机,并确定对吊装影响范围的架空线、建(构)筑物采取的挪移或保 护措施。
(8) 吊装中遇地基沉陷、机体倾斜、吊具损坏或吊装困难等,必须立即停止作业,待处理 并确认安全后方可继续作业。
11 、使用插入式振动器进入模板仓内振捣时,应对缆线加强保护,放置磨损漏电; 仓内照明必须
使用 12V 电压。
12 、使用龙门架或井架运送混凝土应符合下列要求:
(1)新制作的家体垂直偏差不得超过架体高度的 1.5 %o;多次使用的家体不得超过 3%o, 且不得
超过200mm井架截面捏,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的 导轨接头不得大于 1.5mm;吊篮导靴与导轨的间隙应为 5mnv 10mm
(2)附墙架的设置应符合产品技术文件要求,其间隔不宜大于
3%;
9m附墙架和架体与
构筑物之间,均应采用刚性件连接, 形成稳定结构,不得连接在脚手架上, 严禁使用铅丝绑 扎。
( 3)架体应远离现场电力架空线路;需靠近时,应符合施工用电安全技术交底的具体 要求。 ( 4)基础应能可靠地承受作业在其上的全部荷载;
地基应高于附近地面,确保不积水。
架体基础结构应经设计确定; 架体
5)安装与拆除前,应根据设备情况和现场状况编制施工方案,制定安全技术措施;
作业前,现场应设作业前,并设专人值守。
(6)架体各节点的连接螺栓必须符合孔径要求,严禁扩孔和开孔、漏装或以铅丝代替,螺 栓必须紧固。 (7)提升架宜由有资质的企业生产,具有质量合格证和相关的技术文件。
(8)地锚结构应根据土质和受力情况,经计算确定;一般宜采用水平式地锚;土质坚 硬,地锚受力小于 15KN式,可选用桩式地锚。
(9)安装与拆除架体应采用起重机,宜在白天进行,夜间作业必须设充足的照明;作 业时必须设信号工指挥,并应符合起重机安全技术交底具体要求。
( 1 0)卷扬机设置应符合下列要求:
1 )钢丝绳在卷筒中间位置时, 架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直, 否则应设置 辅助导向滑
轮,并用地锚、钢丝绳连接牢固。
2 )卷扬机必须与地锚连接牢固,严禁与树木、电杆、建(构)筑物连接。 3 )宜选用可逆式卷扬机;提升高度超过了
30m时,不得选用摩擦式卷扬机。
4) 钢丝绳运行时应架起,不得托地和被水浸泡;穿越道路时,应挖沟槽并设保护措施;严 禁在钢丝绳穿行
的区域内堆放物料。
5) 卷扬机应安装在平整、坚实的地基上,宜远离作业区,视线应良好;由于条件限制,需
安装在作业区时,卷扬机操作棚的顶部应设防护棚, 载。
(11) 提升机架体地面进料口的顶部必须设防护棚,
其宽度应大于架体外缘; 棚体结构应能 承受 其结构强度应能承受 10kPa的均布净荷
10kPa 的均布净荷载。
(12) 提升机的总电源必须设短路保护和漏电保护装置;
电动机的主回路上应同时装设短路、
失压、过电流保护装置;电气设备的绝缘电阻值(含对地电阻值)必须大于 中必须大于1000Q /V。
0.5MQ,运行
( 13 )架体及其提升机安装完成后,必须经检查、试运行、验收合格,并形成文件后方可交 付使用。 ( 14)使用提升机应符合下列要求:
1)晕死混凝土的质量必须符合提升机的使用要求,严禁超载;严禁人员攀登、穿越提升机
架体和吊篮上下。
2)使用前和使用中应对架体、附墙架、缆风绳、地锚、安全防护装置、电气设备、信号装 置、钢丝绳等的
安全状况进行检查,确认安全。
3)提升机运行试,必须设专人指挥,信号不清试不得开机,有人发出警急停车信号时应立
即停机;提升高度超过 30m时,应配备通讯装置进行上、下联系。
4) 闭合主电源前或作业中突然断电时,必须将所有开关扳回零位,恢复作业前,必须在确 认提升机动作正