好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

移动通信网络基站配套设备手册范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

运行维护规程

移动通信网络分册

基站配套设备篇

(试行)

中国联通集团移动网络有限公司

二零零九年三月

目 录

第一章 第二章

通则 ................................................................................................... 3 运行维护组织组织体系及职责界面 ............................................................ 4

维护组织机构及职责 .................................................................. 错误!未定义书签。

维护界面划分 ........................................................................... 错误!未定义书签。

第一节 第二节

第三章 设备管理 ............................................................................................. 6

基站配套设备的分类 ........................................................................................... 6 设备的管理原则 ................................................................................................. 7 设备的更新周期 ................................................................................................. 9 质量标准 ........................................................................................................ 10 维护作业计划 .................................................................................................. 12 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第四章 基站安全管理要求 ............................................................................... 14

基本要求 ........................................................................................................ 14 基站安全防水防火要求 ..................................................................................... 15 第一节 第二节 第五章 第六章

故障管理 ........................................................................................... 15 应急抢修 ........................................................................................... 16

等级维护及保障制度 ......................................................................................... 17 运行质量、故障分析及报告制度 ......................................................................... 17 第一节 第二节 附录一:电源维护测量用的主要仪表工具 .............................................................. 18

一、变配电室应配置的仪器仪表工具 .................................................................................. 18 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 ............................................................................... 18 附录二:空调维护测量用的主要仪表工具 .............................................................. 19

第一章 通则

第1条

为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维

护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。

第2条

本规程适用于中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”,

中国联通各级机构分别简称为“集团公司”、“省公司”、“地市分公司”)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统(以下简称“基站配套设备”,相应的维护及管理部门统称“基站配套设备维护部门”)。 基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。

1. 2.

铁塔和基站的动力系统设备的维护和管理适用本规程。

本企业委托其它企业代为维护的动力设备(以下简称“委外代维” 或

“维护外包”),本企业应按照本规程的要求与代维单位签订代维协议。

第3条

本规程是中国联通基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,各

级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各单位可根据工作需要,结合本单位的具体情况,制定实施细则。

第4条 1. 2. 生。

3. 4. 成本。

建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。

在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护

维护工作的基本任务:

保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发