大磨岭煤矿14采区瓦斯抽采“三化一工程”建设实
施方案
为加快推进14采区瓦斯治理“三化一工程”建设,进一步夯实瓦斯治理基础,规范瓦斯抽采标准化、打钻视频化、精准计量化,积极践行 “一个钻孔就是一项工程”理念,提升瓦斯灾害治理综合能力,实现矿井安全生产“双零”目标,特制定大磨岭煤矿14采区瓦斯抽采“三化一工程”建设实施方案。
一、成立领导小组
为扎实推进煤矿瓦斯防治“三化一工程”建设,确保取得实效,大磨岭煤矿成立煤矿瓦斯防治“三化一工程”建设领导小组。
1、领导小组 组 长:矿 长
副 组 长:党委书记、总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、防突矿长
成 员:通防科长、地测科长、安检科长、机电科长、生产科长、调度室主任、企管科长、劳资科长、办公室主任、通防队队长及通防科全体成员和各钻探区队负责人。
建设领导小组下设办公室,办公室设在通防科,时岚同志任办公室主任,王耀同志任办公室副主任,通防科管理人员为办公室成员,负责本项工作推进和考核。
2、领导小组职责
矿 长:全面负责矿井瓦斯治理“三化一工程”建设工作。 总工程师:负责矿井瓦斯治理“三化一工程”实施方案的制定、审核;协调开展瓦斯治理“三化一工程”建设工作。
防突副矿长:参与矿井瓦斯治理“三化一工程”实施方案的制定、
1
审核;负责瓦斯治理“三化一工程”建设工作的具体落实。
其他副矿长:负责分管范围内瓦斯治理“三化一工程”建设工作的监督、落实。
通防科:负责瓦斯治理“三化一工程”建设工作各项标准的制定,过程监管及工作考核。
机电科:负责打钻、运输、供水、排水、压风等系统完善及设备的管理。
企管科:负责瓦斯治理“三化一工程”材料供应。
其他科室:负责分管范围内瓦斯治理“三化一工程”建设工作的日常管理。
钻探区队:负责瓦斯治理“三化一工程”建设工作的具体实施。 通防队:负责监控系统、通讯系统、打钻视频的安装、维护及管理;负责监控电缆的维护管理工作,瓦斯治理“三化一工程”建设工作的标准化实施维护管理工作。
二、具体方案实施地点
穿层钻孔瓦斯抽采标准化示范地点:12031下底抽巷、14采区轨道下山作为穿层钻孔瓦斯抽采系统达标地点。
三、方案时间安排
瓦斯抽采“三化一工程”建设方案自2024年2月1日开始,至2024年12月31日结束,分两个阶段进行。
第一阶段:2024年2月1日-2月28日,计划在12031下底抽、14采区轨道下山敷抽放管路,确保抽放管路做到分源抽放、分段计量(每200m一个计量单元),分级连抽(两级管路,一级Φ315m主管,二级Φ219m支管),放水器、除碴器等抽放系统辅件齐全。
第二阶段:2024年3月1日-12月31日,矿井瓦斯抽采方案领
2
导组对井下施工效果进行验收考核,相关区队根据矿井瓦斯抽采建设领导组对验收考核时提出的问题,按照“五定”原则,制定并落实整改措施;继续采用管柱式封孔工艺和其他先进封孔工艺,推进实行专业化队伍一体化施工,专人管理,做到封孔可追溯。 四、瓦斯抽采“三化一工程”建设标准 (一)瓦斯抽采设计
1、矿井瓦斯抽采工程设计所依据的瓦斯参数的选取及方案选择要进行可行性论证,依据《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》(GB50471-2024)、《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027-2006)标准等要求进行设计。
2、煤矿瓦斯抽采管道输送安全保障系统设计时应遵循“阻火泄爆、抑爆阻爆、多级防护、确保安全”的基本原则。
3、矿井瓦斯抽采工程设计应当与矿井开采设计同步进行,合理安排抽采、开掘、采煤三者间的超前与接替关系,保证有足够的工程施工及抽放时间,投产验收时,必须同时对瓦斯抽采工程及抽采效果验收,瓦斯抽采工程不到位或抽采效果不达标的,不得投产。
4、矿井编制瓦斯抽采设计,由矿总工程师负责审批,并严格按照批复的设计要求组织施工。
5、瓦斯抽采设计应包括以下内容: (1)采掘工作面地质说明书; (2)瓦斯抽采方法;
(3)钻孔、底抽巷布置参数:钻孔的个数、深度、角度、间距、孔径,钻孔总工程量;底抽巷布置层位、断面等;
(4)管路设计包括:管径、流量、阻力计算、连接方式、封孔方法等;
3