工程编号 ZJ090104-1015 分项工程 管道支、吊架安装 施工单位 五冶集团上海有限公司 单位工程 1#、2#干熄焦机械设备安装工程 余热锅炉安装 管道名称 主蒸汽安全阀排气管 分部工程 序号 1 2 安装图号 检 查 结 果 符合设计要求 符合设计要求 81HL852 备 注 检 查 项 目 支吊架位置正确,符合设计和规范要求 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象 支吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,和管道焊接时,不得有咬边、烧穿等现象 管道安装完毕临时支架全部拆除 弹簧支吊架位置正确、埋设牢固、调整高度符合设计要求 3 符合设计要求 4 符合设计要求 5 符合设计要求 简图或说明: 经检查,管道支、吊架符合设计和规范要求。 班组长: 质检员: 专业工长: 1#锅炉管道支、吊架安装检查记录
工程编号 ZJ090104-1015 分项工程 管道支、吊架安装 施工单位 五冶集团上海有限公司 单位工程 1#、2#干熄焦机械设备安装工程 余热锅炉安装 管道名称 汽包安全阀排气管 分部工程 序号 1 2 安装图号 检 查 结 果 符合设计要求 符合设计要求 81HL852 备 注 检 查 项 目 支吊架位置正确,符合设计和规范要求 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象 支吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,和管道焊接时,不得有咬边、烧穿等现象 管道安装完毕临时支架全部拆除 弹簧支吊架位置正确、埋设牢固、调整高度符合设计要求 3 符合设计要求 4 符合设计要求 5 符合设计要求 简图或说明: 经检查,管道支、吊架符合设计和规范要求。 班组长: 质检员: 专业工长: 1#锅炉管道支、吊架安装检查记录
工程编号 ZJ090104-1015 分项工程 管道支、吊架安装 施工单位 五冶集团上海有限公司 单位工程 1#、2#干熄焦机械设备安装工程 余热锅炉安装 管道名称 主蒸汽放散管 分部工程 序号 1 2 安装图号 检 查 结 果 符合设计要求 符合设计要求 81HL852 备 注 检 查 项 目 支吊架位置正确,符合设计和规范要求 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象 支吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,和管道焊接时,不得有咬边、烧穿等现象 管道安装完毕临时支架全部拆除 弹簧支吊架位置正确、埋设牢固、调整高度符合设计要求 3 符合设计要求 4 符合设计要求 5 符合设计要求 简图或说明: 经检查,管道支、吊架符合设计和规范要求。 班组长: 质检员: 专业工长: 1#锅炉管道支、吊架安装检查记录
工程编号 ZJ090104-1015 分项工程 管道支、吊架安装 施工单位 五冶集团上海有限公司 单位工程 1#、2#干熄焦机械设备安装工程 余热锅炉安装 管道名称 汽包连续排污管 分部工程 序号 1 2 安装图号 检 查 结 果 符合设计要求 符合设计要求 81HL852 备 注 检 查 项 目 支吊架位置正确,符合设计和规范要求 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象 支吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,和管道焊接时,不得有咬边、烧穿等现象 管道安装完毕临时支架全部拆除 弹簧支吊架位置正确、埋设牢固、调整高度符合设计要求 3 符合设计要求 4 符合设计要求 5 符合设计要求 简图或说明: 经检查,管道支、吊架符合设计和规范要求。 班组长: 质检员: 专业工长: 1#锅炉管道支、吊架安装检查记录
工程编号 ZJ090104-1015 分项工程 管道支、吊架安装 施工单位 五冶集团上海有限公司 单位工程 1#、2#干熄焦机械设备安装工程 余热锅炉安装 管道名称 低压蒸汽 分部工程 序号 1 2 安装图号 检 查 结 果 符合设计要求 符合设计要求 81HL852 备 注 检 查 项 目 支吊架位置正确,符合设计和规范要求 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象 支吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,和管道焊接时,不得有咬边、烧穿等现象 管道安装完毕临时支架全部拆除 弹簧支吊架位置正确、埋设牢固、调整高度符合设计要求 3 符合设计要求 4 符合设计要求 5 符合设计要求 简图或说明: 经检查,管道支、吊架符合设计和规范要求。 班组长: 质检员: 专业工长: 1#锅炉管道支、吊架安装检查记录